国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電流互感器的一次直流電阻有沒有標準?

    我在一次實驗中發現,LZZBJ9-12的電流互感器的一次直流電阻值,有兩相差不多,是390uΩ,但有一相卻在7000uΩ左右,而三臺的二次比值都很好,不知是怎么回事?

  • 電流互感器直流偏磁仿真

    電流互感器直流偏磁仿真

    由公式(2.41)可知,直流偏磁電流 Idc產生的恒定磁通將成為電流互感器勵磁磁通的成分,從而使電流互感器出現暫態飽和。當剩磁和偏磁同向時,電流互感器的起始飽和時間大為縮短。當偏磁與剩磁系數反向時,兩者相互抵消,電流互感器可能不飽和。但是較大的偏磁電流可使電流互感器的角差超出標準限值,嚴重影響計量的準確度。茲列舉算例如下: 某條500kV輸電線路的額定電流為1kA,其負載功率因數為0.9。假設系統在0.2s時刻發生短路故障,短路電流為10kA(熱穩定電流有效值);電流互感器的額定電流比1000A/

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 直流電流測量電路的工作原理

    直流電流測量電路的工作原理

    如圖所示,簡單的電流表只能用來測量小于或等于其滿偏電流量的電流。為了擴大電流表的量程,可以在表頭兩端并聯一定數值的電阻,如圖b所示。但是,若此時仍不能滿足測量范圍的需要,可以采用獨立分擋式電流表,如圖c所示。獨立分擋式電流表具有以下缺點: 1)轉換開關在換擋時,由于開關接觸電阻增大或分流支路某點斷路,將有大電流流過表頭,可能造成表頭損壞。 2)由于各擋分流電阻的阻值不等,對無框架阻尼表頭來說,不能得到相等的阻尼效果。 3)若表頭滿偏電流不是一個合適的整數數值,這種情況將不便于一表多用的綜合設計。 4)由于各分流電阻彼此獨立,因而用料多,體積大,致使儀表重量過大。

  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 關于電流互感器的問題探討

    小弟初入電氣,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的。。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,謝謝

  • 電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    幾個電流互感器圖例還不一樣?

  • 對電流互感器線圈的疑問?

    對電流互感器線圈的疑問?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個、三個、四個線圈,有什么區別?謝謝解讀

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?

  • 有關TA2電流互感器的選擇

    有關TA2電流互感器的選擇

    TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了

  • 電流互感器二次負擔多少

    一只CT二次側接兩只電流表(一只為16L1-A.一只為42L6-A)結果只顯示一次側電流的一半.經過更換CT和電纜都不能解決此問題.希望各位幫助解決.!!!!!

點擊加載更多

直流電流互感器

直流電流互感器專題,為您提供直流電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與直流電流互感器 相關的專業交流討論,更多直流電流互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 临西县| 岑巩县| 巴林左旗| 靖州| 天台县| 仪征市| 清河县| 罗山县| 嘉峪关市| 南岸区| 福泉市| 固安县| 巴林右旗| 长兴县| 黑龙江省| 库伦旗| 岳池县| 郯城县| 米泉市| 林州市| 遵化市| 秦安县| 竹溪县| 北安市| 石河子市| 黄浦区| 淮阳县| 玛纳斯县| 梁山县| 西畴县| 成安县| 介休市| 赤城县| 霸州市| 中阳县| 徐水县| 金阳县| 定结县| 洱源县| 宝山区| 徐闻县|