  • 《水工擋土墻設計規范》

    《水工擋土墻設計規范》

    公式計算中,如果墻背后填土一樣,則圖A.0.6與公式A.0.6-1、1、2、3不相符,Ea3計算值不管如何計算也不可能大于Ea2。這是為什么呢?求教各位大俠!謝謝。

  • 擋土墻設計規范(完整掃描版)

    SL379-2007水工擋土墻設計規范,完整的掃描版(包含條文說明)

  • 請問有《水工擋土墻設計規范 》嗎?

    請問有《水工擋土墻設計規范 》嗎?如果誰有 請提供 急需 謝謝

  • 水工擋土墻設計規范(送審稿)

    水工擋土墻設計規范(送審稿)

  • [規范] 水工擋土墻設計規范

    水工擋土墻設計規范

  • 求助新版抗震規范以及擋土墻的設計

    請問下,2008局部修訂版的抗震規范是什么時候開始實施,現在暫時拿不到,網上也難找到.另,麻煩手上有的幫忙查下四川漢源縣的抗震設防烈度和設計地震分組.謝謝.還有,有個7.2米高差的地方要設計混凝土擋土墻,持力層強風化砂巖位于地下3.5米,fak=300.自己亂七八糟的算了下發現做懸臂式的墻太厚,中間加薄壁柱柱子又太大,不知道是不是算法不對,麻煩有經驗的人幫忙解說下擋土墻的設計.謝謝了.....

  • 求:2008版公路擋土墻設計規范

    如題:2008版公路擋土墻設計規范誰有啊~~,可以傳上來也可以發我郵箱我郵箱:[email protected],謝謝~~

  • 《水工擋土墻設計規范》(送審稿)

    2006年10月25日-27日,水利部水利水電規劃設計總院在北京主持召開會議,對《水工擋土墻設計規范(送審稿)》(以下簡稱《送審稿》)進行了審查。參加會議的有中水北方勘測設計研究有限責任公司,中水黃河勘測規劃設計有限公司,中水東北勘測設計研究有限責任公司,南京水利科學研究院,上海勘測設計研究院,北京勘測設計研究院,廣東省水利電力勘測設計研究院,陜西省水利電力勘測設計研究院,四川省水利水電勘測設計研究院,水利部河北水利水電勘測設計研究院,云南省水利水電勘測設計研究院以及編制單位江蘇省水利勘測設計研究院有限公司的專家和代表。

  • 求道路 定式擋土墻設計規范

    我現在做課程設計 要設計路堤擋土墻 非要采用錨定式。。。缺乏相關設計規范 那位大俠:) 幫忙發下規范 設計過程。。。幫我做完設計:kiss: 謝謝啦

  • 求《水工擋土墻設計規范》有附錄部分的,

    求《水工擋土墻設計規范》含有附錄部分、《水利水電工程進水口設計規范》含附錄部分、《水利水電工程邊坡設計規范》含附錄部分的,哪位朋友有完整版的,麻煩發一份給我,郵箱[email protected].謝謝

  • 求《水工擋土墻設計規范》含有附錄部分、

    求《水工擋土墻設計規范》含有附錄部分、《水利水電工程進水口設計規范》含附錄部分、《水利水電工程邊坡設計規范》含附錄部分,哪位朋友有完整版的電子規范,麻煩發一份給我。郵箱為[email protected].

  • 急!求樁板式擋土墻設計圖或規范

    需設計一擋土墻,擋土墻墻高控制在4m,采用樁基礎。我查過擋土墻圖集04J008,里邊沒有這類型的構造圖。請問哪位高手有這類擋土墻的圖集或是構造圖,麻煩上傳,小弟感激不盡啊!很急啊!先謝謝啦!

  • 水工擋土墻設計規范(送審稿)[2006年5月]

    上傳水工擋土墻設計規范(送審稿)[2006年5月]

  • 水工擋土墻設計規范 土壓力計算求助

    水工擋土墻設計規范 土壓力計算求助

    在《水工擋土墻設計規范》(SL397-2007) 附錄A 土壓力計算中,A.0.1 計算主動土壓力時,第4條對于重力式,半重力式、懸臂式、扶壁式、空箱式擋土墻,當墻后填土表面水平時,主動土壓力系數可按公式(A.0.1-4)計算(計算簡圖見圖A.0.1-3)Ka=tg2(45°-φ/2)(A.0.1-4)據我所知上式為應用朗肯土壓力理論計算主動土壓力系數公式,這一理論要求墻背垂直、光滑,墻后填土表面水平,規范中只規定了墻后填土水平,未對擋墻墻背情況進行規定,且附圖中墻背表示為有一ε角。不知道這種計算方法是否合理?

  • 疑似發現SL379-2007水工擋土墻設計規范錯誤

    本人近期計算扶壁式擋土墻,在計算扶壁部分時,發現規范附錄C,公式C.3.2-2有錯誤,公式中的單位不統一,通過量綱分析,發現本公式計算出結果需要再乘10。在公式中分子為kN.m,分母為MPa,m,計算結果卻是cm2,通過劃分,最后為cm2*10,如果使用原公式,直接計算,結果小了十分之一。本人見解,不知正確與否,希望論壇里的高人指導一下!

  • 請教擋土墻如何設計改進

    現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。

  • 一個關于設計規范的問題。

    現在都是路橋的新規范,有沒有哪位兄弟電腦上還有舊規范的,就是<公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范.>(JTJ023-85) ,做設計必備書籍。發給我一下,我做畢業設計急需 先謝謝各位了,直接發到我郵箱:[email protected] 謝謝各位伸出援手啊。~~~~ 感激不盡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不趕不上畢業答辯了!!!5555555555555555555

  • 關于醫院設計規范的問題

    最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少

  • 爆炸和火災下的設計規范

    爆炸和火災下的設計規范

點擊加載更多

毛石擋土墻設計規范

毛石擋土墻設計規范專題,為您提供毛石擋土墻設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與毛石擋土墻設計規范 相關的專業交流討論,更多毛石擋土墻設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇