我們有個工程是帶地下室的,全為鋼筋混凝土剪力墻,要在外面做鋼纖維防水,可是做完后大面積空鼓,我的分析是可能基層太光滑原因,請教誰告訴我一個具體的施工工藝??????謝謝!!!!!!!!!!!!
現在地下室基礎做獨立基礎加防水板的比較多,遇到一個問題,一般地下室外墻底部都按固結計算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墻差不多厚,這樣外墻底還按固結做合適嗎?
1. 施工準備(1) 基層處理: 基層應清除干凈,去除污跡、油漬、灰皮、浮渣等。混凝土基層應堅實、平整。若有蜂窩、麻面、開裂、酥松等缺陷,則應事先修補好。修補前應剔鑿清洗干凈后,先局部噴涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 濃縮液涂抹配比料或等強度的水泥砂漿修補抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墻面上的穿墻螺栓,外露鋼筋頭等應按防水混凝土細部構造要求處理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,對于正常使用情況下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水沖刷或潤濕為佳;對于臟的混凝土表面或在炎熱、干燥的氣候條件下,使用永凝液DPS 前必須要用水沖刷濕潤,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制備: 永凝液DPS溶液貯存時要注意蓋好,遠離熱源。用原液直接噴涂,嚴禁摻水稀釋。 使用前先將溶液搖晃均勻,直至起泡沫。如果溶液有凍結情況,要待完全融化后再使用。 (3) 設備和工具準備: 永凝液DPS噴涂以使用農用型泵送噴霧器為宜。根據承擔的作業類型,可用不同的工具。 小型或精細
如題所述:地下室外墻做完防水SBS卷材后,采用單層砌體包住防水以保護,那么該砌體結構(蒸壓灰砂磚)的做法是怎樣的?另外在某項目已做該部位來看,灰砂磚單純錯開,不通縫的做法(難道叫N順做法?),不知有無規范,請達人解答,謝謝
請教各位同仁:目前遇到一個項目,部分單體和車庫不連,計劃從高低壓配電室走橋架,走到地下室外墻某一處,接室外電纜溝,一共30根125的管子,此處是應該一個個的做防水套管(一排五根,共六排)還是直接開一個800*800的洞,與室外電纜溝相連!建筑專業說直接開洞,最后防水沒辦法做!埋防水套管的話按照群管穿墻防水構造的做法是否可行?此外還有埋防水套管的橫截面積大于室外電纜溝的橫截面積時,這一塊如何對接,請大家指點我一下
底板及地下室外墻防水層做法圖.rar
轉自公眾號:有得管理分享匯 前言:
對這個外墻的防水等級設置,有點懵。
防水涂料經固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、彈塑性、抗裂性、抗滲性及耐候性,能起到防水、防滲和保護作用。防水涂料有良好的溫度適應性,操作簡便,易于維修與維護。那么外墻防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料廠家的小編為大家介紹:
在建筑中,外墻圍護結構的熱損耗較大,墻體又是外圍護結構的主要組成部分,按價值工程原理,發展外墻保溫技術成了實現建筑節能的重要環節,不僅能節約大量能源,還能給住戶提供一個舒適的環境,帶來許多實惠。 1 外墻保溫技術的發展 在我國20世紀90年代初開始實施了外墻內保溫技術,已有了較長一段時間,其造價 低,施工方便,技術相對成熟,但存在不少缺點,諸如減少了住戶的使用面積;“熱橋”問題不易解決;易出現結露現象,保溫隔熱效果差;容易出現內保溫面層的 開裂;影響住戶的二次裝修;裝修過程中對保溫層的破壞又大,產生新一輪的建筑垃圾;房產商原本可以作為一個賣點,往往又得不到住戶的支持;不利于對既有建 筑的節能改造。故其適用性近年來逐步的被外墻外保溫所取代。 在國外發達國家,外墻外保溫技術已有幾十年的應用歷史,經過多年的實踐,證明采用 該保溫系統的建筑,使用壽命延長;壽命期費用減少;同樣可以采取各種外裝飾效果;減少了外墻裂縫、滲水現象的出現;隔熱節能效果明顯優于內保溫;節省保溫 材料40%左右,綜合經濟效益顯著,是一種積極主動型的外保溫技術,適用范圍廣泛。 2 外墻
衛生間的漏水,管道周圍的漏水很普遍,下面簡要介紹一下衛生間管道周圍的防水。 廁浴間穿越樓板的立管,經安裝完畢和固定,又經檢查合格,然后澆筑好管道穿越樓板處的孔隙混凝土。方法如下: 1. 清洗潔凈樓板孔隙混凝土,保持濕潤,清除立管外壁的油漆和油污。 2.最好制成定型(抱箍式)專用托底模板,固定托好。 3.混凝土的調制,配合比為:1:2:2(水泥:砂:細石子),水灰比不大于0.5,水泥選用不低于425#的普通硅酸鹽水泥,攪拌均勻,插搗密實。孔隙內的混凝土面應比樓板面低10mm,拍平壓實摸光。如圖所示:隔24小時,澆水養護,并檢查縫底是否漏水,如有嚴重漏水處,說明該縫隙的混凝土沒有澆筑好,要返工重新進行澆筑,認真養護不少于7天。 4.管周圍防水處理: 混凝土硬化干燥后,將管壁外圍200mm高的范圍內,刷除灰漿和油污,刮除管根混凝土面上的灰疙瘩和異物,掃刷潔凈,按照規定選用防水材料,涂刷冷底子油,將10mm的凹坑填平防水密封材料,并將管周圍的立面涂刷200mm高的防水涂料,與地面的防水涂料連結成整體
固定模板用防水螺栓的做法:《地下工程防水技術規范》(GB50108-2001)4.1.24 防水混凝土結構內部設置的各種鋼筋或綁扎鐵絲,不得接觸模板。固定模板用的螺栓必須穿過混凝土結構時,可采用工具式螺栓或螺栓加堵頭,螺栓上應加焊方形止水環。拆模后應采取加強防水措施將留下的凹槽封堵密實,并宜在迎水面涂刷防水涂料。
小弟最近做了棟建筑,其中有面墻是弧形的,而且是上大下小的斜體的,我不想外立面給他做成虛的玻璃體,想做成實墻體的感覺,于是想到了做鋁塑板外墻,可是沒做過純鋁塑板外墻,既要滿足外墻節能保溫的效果,又要達到防火的要求,請哪位高手能指點一下,小弟在此先謝過了。不管有沒做過的,大家也可以來討論研究,一起學習一下(好好學習,天天向上:lol ),謝謝了。。。
地下室外墻防水卷材保護層采用何種辦法保護較好?我們工地上采用的粘土磚豎砌,也就是60保護,可過段時間,這些磚頭大部分脫落了。我感覺這樣做法不是很好。
由于各地外墻構造的不同,外墻防水設計差別很大,同一地區,不同時期,不同建筑,設計標準不同,差別也很大。但由于我國一般民用建筑的結構及構造體系大體相近,特別是砌體用料變化不大,因此防水方面存在 問題又有許多共同之點。本文僅就其中一些問題,通過墻體構造分析,提出解決的辦法與途徑。1 基本原則1.1 減少結構主體變形的影響 減少結構主體變形的影響是外墻防水的先決條件。除了結構專業須控制荷載及整體溫度變形外,容易被忽視的是屋蓋溫度變形對頂層墻體的影響。這種影響通常比預料的要大,因此建議屋面構造均應設計絕熱層。 非框架砌體,主要靠圈梁、構造柱減少或控制主體變形的影響。只要按要求,設計墻體砌塊排列立面圖,并采用專用砂漿砌筑,問題都不大。 框架填充砌塊墻體減少主體變形影響的措施主要有:從頂層向下,逐層填充砌塊;各層填至框架梁底處,暫時留空不作,待外墻全部填砌后,再完成斜磚頂砌;粉刷前進行梁底檢查,有空漏處勾填砂漿,必要時,壓力注漿。1.2 保證砌體砌筑質量 外墻發生較嚴重的滲漏,大多與砌體砌筑質量有直接關系,而與砌塊種
地下室外墻防水做法中外防外涂與外防內涂的區別?我的理解是既然是外防,那就是不管是外涂還是內涂,應該都是在地下室的外墻的外側做,但外涂和內涂又是指的誰的內外呢?
來源:http://www.kstfs.com外墻防水外墻滲漏成因主要是飾面磚施工不當,飾面磚本身因是燒結的陶料,所以具有不透水性,而粘結材料是水泥漿,容易造成飾面磚的四邊灰漿不飽滿而形成空腔。外墻防水又由于瓷磚與瓷磚之間的水泥勾縫出現很細的橫裂縫以及一些蜂窩、麻面及狗洞,雨水很容易從這些縫、孔、洞大量滲透進入找平層和瓷磚內襯,并被吸附在其中,因飾面磚不透水,水被困在里面而形成小水庫,只能往室內滲。雨過天晴,太陽直射外墻面時,由于外面溫度高,里面溫度低,此時貯存在找平層,瓷磚內襯的水汽透過找平層毛細孔進入內墻體,導致內墻壁潮濕和內裝飾發霉,外墻壁由內流出白色礦物質,影響墻體美觀。治理方法分為以下幾個步驟: 1、做外墻防水首先要將外墻清理干凈,做到表面無油污,孔及洞縫中不留塵土和水泥等松散顆粒及一切雜物。 2、外墻防水用防水粉加JS復合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修補膏,將面磚之間灰縫上所有裂縫,孔洞嵌填密實。 3、待其干燥后,用有機硅憎水劑將
我現在負責的小區問題:他們以前做廁所防水時,別的都沒問題,只是做廁所門口處時,墊層沒打就做了,翻水高度達不到,廁所試水都從門口出來了,有的沿著廁所門口處的暖氣管到了客廳、臥室深處,有的滲過樓板(地漏的高度超過廁所門口處翻水高度現在補漏方法:廁所門口處鑿開,找到廁所門口處下面防水層及兩邊防水層用水不漏把他們連接起來,水不漏寬2公分。我現在重點想問的是,以后做廁所防水時,門口應該怎么處理??我的想法是,廁所門口處翻水到地面下一公分,門口用防水砂漿堵住[localimg=600,450]1[/localimg][localimg=600,450]2[/localimg][localimg=600,450]3[/localimg][localimg=600,450]4[/localimg][localimg=600,450]5[/localimg][localimg=600,450]6[/localimg][localimg=600,450]7[/loca