【導讀】現在材料品種繁多,性能各異,價格各低不同;施工方式也不同。因此要求選定的材料必須適應工程要求,氣候不同,工程的位置不同,工程的條件不同等這些因素也會影響到防水補漏的質量效果。 一、氣候條件選材 1、相對于南方來說,南方多雨,年降雨量在1000mm以上的約有15個省市自治區,陰雨連綿的日子的二百天,屋面始終是濕漉漉的,排水不暢而積水,一連數月不干,浸泡著防水層。耐水性不好的涂料,易發生再乳化或水化還原反應;不耐水泡的粘結劑,嚴重降低粘結強度,使粘結合縫的高分子卷材開裂,特別是內排水的天溝,我是因長時間積水浸泡而滲漏。為此應選用耐水材料,如玻纖胎、聚酯胎的改性瀝青卷材或耐水的膠粘劑粘合高分子卷材。
探討一下,泵站同時往幾個水池抽水,幾個水池高程相差不大,但位置不同。泵站開啟后,各水池達到最低水位和最高水位的時間點不一樣。如何能保證泵站在各水池最后一個水池達到高水位才關,并且第一個水池達到低水位就開這種功能?
我剛做了一個綜合樓,建筑專業屋頂上已經在樓梯間上設置了屋頂水池,我直接用它作為我的屋頂水池,但是審圖辦的人說根據《工程建設強制性條文》中“生活或生活用水與其他用水合用的水池、水箱的池(箱)體應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本底結構作為水池池壁和水箱箱壁?!币笪易霆毩⒔Y構形式,但是我以前都是這樣做的都每問題,我想問大家你們都怎樣做的?這個問題具體怎么解決?怎樣做獨立結構?難道不用建筑專業的水池而是單獨去買水箱成品?
在廠房旁邊的山上砌了兩個五百噸的水池,一高一低,高的為生活水池,低的為生產水池,高差為6米,出水管均為DN300,使用時先用生產水池,生活水作補充。設計時沒有考慮到減壓問題,均按普通工程安裝好,在使用中發現了很多不便:本來是應該先用光生產水才用生活水補充,結果總是先用光了生活水,生產水還是滿滿的;如果把生活水的出水閥門調節小一些,但又應付不了生產的變化用水量。各位同行有沒有好辦法解決一下?謝謝
井壁可采用雙向板三邊固定、一邊自由進行計算配鋼筋井底板采用雙向板四邊固定計算或采用兩端固定梁模型計算這樣比較快,而且安全。如有不妥,請各位同仁指正!?。?!
請看一下附件圖
我請問一下,設計一個水池的基本參數是那些?????我這個水池的進水是24小時不停的,出水也是24小時不停。這個需要那些參數???
STRAT軟件水池、筒倉功能不是一個單獨模塊,而是嵌入在STRAT軟件主體中,利用STRAT本身功能強大的圖形、荷載處理功能,能實現各種類型的水池、筒倉的計算和設計要求。STRAT軟件利用所特有的局部坐標系功能,可以指定板單元的應力方向,使最終配筋按指定方向輸出,便于設計使用. STRAT軟件計算水池,筒倉的最大優勢:可以直接出配筋圖 可以計算動土、動水壓力 可以計算內外溫差、季節溫差 可以計算骨料壓力 可以計算裂縫 可以進行預應力計算 圓形底板可以直接剖分 可以考慮最不利情況 上部構筑物可以輸入吊車荷載下面發幾個工程實例:[ 本帖最后由 yale16 于 2009-10-12 09:53 編輯 ]
目前,我遇到了一個這樣的工程難題,我們生活水箱是與景觀水池聯在一起的,水箱高,景觀水池低。 我們這里經常停水停電,一旦停水,生活水箱就沒市政水補充,水就往景觀水池里面流,由于景觀水池可能時間長了,有漏水現象,所以本來能供一天生活用水的水箱,半天就沒了水。 現在如果想處理景觀水池難度也比較大,整改管網也比較復雜,因為地下管網錯綜復雜。 因此請問各位大蝦,怎么去處理這個問題?;蛘哂袥]什么好的閥門之類的能去控制下,一旦停水,景觀水池就能自動關閉閥門?
我們的大水池,大家看看壯觀不應廣大朋友的要求,我把我們這工程介紹一下該池是一個清水池,主要作用是在引水渠道上起調蓄作用/總容積70000方。解決全縣80%,15萬人畜及工業用水。工程采用鋼筋砼全封閉結構,有人問為什么要封頂,主要是保證飲安全。長103.8米,寬79.6米,高8.5米[
1,對于一些敞口水池,當L/H>3時,按豎向單向計算,豎向彎矩基本按池深的平方增加,豎向配筋是否也應相應減少呢?比如池壁下部為D14@90,上部為D14@180,為什么在實際中沒有見過??2,對于一些教大的清水池,池內設柱對底板的影響如何評價,一方面它傳遞了較大的池頂荷載到底板,對底板抗沖切要求提高(需要增加底板厚度),一方面它又成為一個倒無梁樓蓋,增加整體性,減少底板計算跨度(減少底板厚度),有點矛盾,希望大家幫忙解答.
按規范要求,水池超長了應該按要求設置伸縮縫,一般情況下,我們結構計算的時候,取計算模型是不考慮縫的影響的,但實際上由于縫的存在(伸縮縫是要求完全斷開的)將影響到我們池壁,頂板和低板的邊界條件,也就是說水池的計算模型可能就變了,在縫的兩邊形成了懸臂端,那么計算和配筋是否按縫兩邊懸臂考慮,還是不考慮縫的影響,還請兄弟們多多指教!?。。。?/p>
造一泵房向小區景觀水池(無噴泉)水池(總體積6500立方)補水時,泵房規模怎么確定,是按總體積的百分之多少來定嗎?水泵流量怎么確定?注景觀水池無需儲備消防用水
剛做了一個項目,具體情況是這樣,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋:對于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防?
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相
雨水提升池主要用于收集廠區部分雨水,雨水經全廠雨水溝或者雨水管線重力流入雨水收集池,經雨水溝溢流至廠外或者經雨水提升泵加壓送至廠外。 水池為一個帶蓋封閉式水池,其頂蓋布置三個泵基礎。其基礎采用預壓排水固結的方式進行處理。在基礎施工期間進行預埋排水填料,后將施工完畢的水池充水預壓把基礎淤泥中的水通過填料排出以達到固結的目的。 圖九 基礎施工(淤泥) 圖十 60公分砂墊層
水池頂板做法:由上往下依次是:70mm擠塑板4mmsbs20厚1:3水泥砂漿張平層最薄處30厚CL7.5輕集料混凝土找坡層鋼筋混凝土頂板請問找坡層是什么作用啊。。。
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 編輯 請問各位大神,高層住宅如果市政管網滿足室外消火栓最不利要求,那么計算室內消防水池的時候要不要計算室外的那部分。。如果市政壓力不夠,需要增壓措施,不足的那部分如何計算?謝謝~如果室內因為水池體積太大能不能把室外那部分用水量單獨拿出來單獨在室外設置一個室外用水池?
重慶有個項目消防水池1600m3,消防大隊讓做兩座,每座再分兩格。我覺得按規范分為獨立的兩座就行了,規范沒有說再分格的問題啊。。求助咯!