各位好,小弟想請教一下:在獨基加防水板這類基礎中,當防水板的配筋由水浮力控制時,防水板是否屬于 臥置 于地基上的混凝土板。這最要是關于最小配筋率的問題。請各位不吝賜教,謝謝了!
本人現在做一地下車庫的結構設計,底部防水板無法用pkpm計算,有沒有人知道怎么計算底部防水板的配筋的,望賜教啊?。。。。?!
防水涂料經固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、彈塑性、抗裂性、抗滲性及耐候性,能起到防水、防滲和保護作用。防水涂料有良好的溫度適應性,操作簡便,易于維修與維護。那么外墻防水涂料如何使用呢?下面由深圳防水涂料廠家的小編為大家介紹:
對這個外墻的防水等級設置,有點懵。
請教一個問題,第一次做獨立基礎防水板,二層地下室,水頭大概8.5米,再網上看了好多這方面的資料,包括朱炳寅的書中的計算方法,發現沒人計算防水板的裂縫,是不是該防水板不需要按02mm考慮裂縫?大家做過這方面的工程都是如何考慮的?
對于獨基加防水板的地下室,防水板在配筋的時候怎么計算,我是這么考慮的:在地下水位比較高時,水浮力會起控制作用,扣去結構荷載和建筑做法(系數取1.0),將荷載從下部施加到防水底板上,然后計算配筋;施工做法是在防水板下面做50厚的苯板,這樣擋土墻或柱的豎向荷載就不會傳給相連的防水板了。我的疑問:地下水位較低時,防水板上部肯定會有覆土和建筑做法以及活荷載,這樣防水板上的豎向荷載還能直接傳給基礎嗎,是不是要傳到相連的獨基上,這樣要按照防水板板上部有荷載來進行計算配筋,防水板是不是要考慮地下水位高低不同時的兩種配筋取大值啊,希望大俠給指導指導啊?
來源:http://www.kstfs.com外墻防水外墻滲漏成因主要是飾面磚施工不當,飾面磚本身因是燒結的陶料,所以具有不透水性,而粘結材料是水泥漿,容易造成飾面磚的四邊灰漿不飽滿而形成空腔。外墻防水又由于瓷磚與瓷磚之間的水泥勾縫出現很細的橫裂縫以及一些蜂窩、麻面及狗洞,雨水很容易從這些縫、孔、洞大量滲透進入找平層和瓷磚內襯,并被吸附在其中,因飾面磚不透水,水被困在里面而形成小水庫,只能往室內滲。雨過天晴,太陽直射外墻面時,由于外面溫度高,里面溫度低,此時貯存在找平層,瓷磚內襯的水汽透過找平層毛細孔進入內墻體,導致內墻壁潮濕和內裝飾發霉,外墻壁由內流出白色礦物質,影響墻體美觀。治理方法分為以下幾個步驟: 1、做外墻防水首先要將外墻清理干凈,做到表面無油污,孔及洞縫中不留塵土和水泥等松散顆粒及一切雜物。 2、外墻防水用防水粉加JS復合防水涂料按3.5:1的比例拌制成修補膏,將面磚之間灰縫上所有裂縫,孔洞嵌填密實。 3、待其干燥后,用有機硅憎水劑將
圖紙簡介: 高層住宅和車庫的(筏板基礎+防水板+抗浮錨桿) 投稿網友: zyflqs 上傳時間: 2013-10-29 圖紙省份:
本帖最后由 結設是藝術 于 2014-2-25 23:32 編輯 放坡不如加腋好,加腋經濟耗材少。放坡費工又費料,斜向磚模坡難找。2014.2.25
本帖最后由 jiwanhai 于 2014-4-10 13:01 編輯 獨基加防水板設計-朱炳寅
本帖最后由 a287196531 于 2014-12-1 11:26 編輯 本次為大家送出的是 獨基基礎+防水板的設計視頻。很多新手不知道如何設計,一頭霧水,這此就告訴大家如何設計獨基+防水板。每個人每個地方可能做法不同,歡迎大家一起討論。如果視頻中哪里有不對的地方,歡迎指正。大家也可以加入群,進行問題的討論。群 號:<
1層地下室的小高層。建模的時候,沒有建地下室底板。布置樁基礎+防水板的如何布置計算比較合理?布樁后,再用布樁筏那當筏板基礎來驗算防水板可以嗎?這樣底板自重和荷載被忽略了?還是說當做防水板接觸土體被消化掉了?布樁筏那,樁只能參數布樁,不能計算承臺大小和配筋啊~能不能在布樁筏的地方把樁和防水板都解決了?謝謝!:Q
本帖最后由 ast軟件使用者 于 2015-12-18 11:21 編輯 最近做獨基+防水板,搜了一些資料分享給大家!
外墻防水分材料防水.構造防水.結構自防水,建筑的外墻防水根據建筑物所處環境采取一種或多種防水措施。采用防水材料進行外墻防水,是針對多雨地區或者有必要進行外墻防水的工程項目采取的專項措施。防水材料防水是通過材料的防水特性,阻斷水的通路或減緩雨水滲透的速度,以達到防水的目的或增加抗滲漏的能力。 外墻防水按其特性與形態可大致分為這幾大類: 一.剛性防水材料 一般指以水泥為主要成分,通常是指各類防水砂漿,具有一定的抗滲能力,較高的抗壓強度及良好的粘接性能,由于防水砂漿組
親們誰知道這兩張圖有什么問題
接縫的防水設計
一、防水板荷載所有組合都傳遞到基礎。
本人現接觸一工程,地下室-10.90,樁承臺基礎和樁筏基礎,由于地下水位較高,防水板按水壓力扣板自重,按無梁樓板計算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100雙向,故承臺拉梁配筋很小,查了相關貼和參考資料,不知是否可考慮扣除部分活載。荷載計算:防水板的計算:算水壓=地下水標高-地板底標高,水浮力-底板自重,得出來的荷載再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一層樓板試下比較。另外,想請問,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。無梁樓板算柱網尺寸約8.0*8.0米,請各位過路大俠指點。