国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于變壓器,高壓柜的安裝調試

    我想請教各位,變壓器和高壓柜在安裝過程中要做哪些調試或測試那?規范上列了很多項,但我看別人在實際中好象并沒有做那么多測試

  • 求教高壓配電室調試項目???

    請教高壓配電室調試項目有哪些?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,請問調試項目大約需要多少錢??? 謝謝大家! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱[email protected][ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]

  • 高壓隔離刀閘的安裝.調試步驟?

    我一直沒有親自安裝過,原先都是現成的,誰有GN2-12的安裝方法,很急,拜托啦。包掛調試等,先O(∩_∩)O謝謝啦

  • 西門子高壓變頻器調試軟件

    西門子高壓變頻器調試軟件

  • 高壓水電阻啟動柜調試方法

    繞線電機液體電阻起動器的調試 ZDR系列繞線電機液體電阻起動器的調試須在我方技術人員現場指導下進行。 ZDR系列繞線電機液體電阻起動器具體調試步驟如下: 1) 全面檢查設備,確保設備處于完好狀態。 2) 檢查設備是否和現場其它設備配套,現場環境是否符合設備運行要求。 3) 檢查控制線和電機轉子電纜,確保接線無誤。 4) 檢查水箱位置和極板情況,用手垂直向上提一提極板,看其是否活動自如。若活動不暢,應擺動水箱位置。 5) 檢查電源電壓是否符合設備要求。 6) 在不送電機主回路電源的情況下,接

  • KYN28高壓柜九個方面調試的相關步驟

    KYN28高壓開關柜是指用于電力系統發電、輸電、配電、電能轉換和消耗中起通斷、控制或保護等作用,電壓等級在12kV的電器產品,主要包括高壓斷路器、接地開關、互感器等。高壓開關制造業是輸變電設備制造業的重要組成部分,在整個電力工業中占有非常重要的地位。一、 首先我們對高壓開關柜進行簡單的了解,以此規避相應的注意事項。 高壓金屬封閉開關設備是由柜體和手車兩大部分構成。柜體由金屬隔板分隔成四個獨立的隔室:母線室、斷路器手車室、電纜室和繼電器儀表室。手車根據用途分為斷路器手車、計量手車、隔離手車等,同參數規格的手車可以自由互換,手車在柜內有試驗位置和工作位置,每一位置都分別有到位裝置,以保證聯鎖可靠,這些在電氣百家網以前的內容都有涉及。高壓開關柜有安全可靠的連鎖裝置,能滿足“五防”要求:(1 防止誤操作斷路器;2 防止帶負荷拉合隔離開關,即防止帶負荷推拉小車;3 防止帶電掛接地線,即防止帶電合接地開關;4 防止帶接地線送電,即防止接地開關處于接地位置時送電;5 防止誤入帶電間隔) a)斷路器手車在試驗或工作位置時,斷路器才能進行合分操作,且在斷路器合閘

  • 高壓固態軟起動柜的高壓調試步驟

    高壓固態軟起動柜主要是通過改變晶閘管觸發移相角,使晶閘管輸出電壓發生變化,直至全壓的,然后啟動器輸出的相電壓并按照設定曲線增加的一個過程,當電機處在全壓工作狀態,并聯晶閘管組件兩端的運行開關km1開始吸合,并旁路掉晶閘管組件上的工作電流,同時供觸發板電源之用電流變換器及數字觸發板停止工作,km2斷開,實現電機的起動完成。  高壓固態軟起動柜的高壓調試: 1、檢查所有的導線的連接是否正確,接觸是否良好; 2、檢查系統接地是否良好,;連接電纜屏蔽層一端是否可靠接地 3、檢查是否有任何機械部件和接線松動; 4、檢查柜內是否有金屬碎屑、螺釘和雜物等; 5、檢查電機的接線和絕緣是否良好; 6、將前門和后面關上,檢查高壓連鎖裝置是否正常工作; 7、檢查所以參數設置是否合適,若不合適可修改參數;

  • 請教高壓電機調試費的問題

    高壓電機調試費 要分一次設備二次設備給兩個調試費嗎?其中二次設備有幾種保護方式,如果兼有的話還要全部記取嗎?PS,發個小廣告不好意思,請加入我的小群,專門的電氣造價群,52393444

  • 高壓設備檢測費是不是含在系統調試里面了?

    各位大俠,小妹最近接手了一個結算工程,遇到一個問題,現在和業主爭執不下來,今天懇請各位高手幫忙想想招.我們這個工程之前都不是我在經手的,現在東西全部落到我手上了,據我們老板說當時的高壓設備檢測費總共花了10多萬元,現在結算希望能把這部分款算回來.這些高壓設備都是甲供的,但是施工合同是有寫清楚甲供設備檢驗費用由甲方承擔.現在業主是認為變壓器系統調試里面已經包含檢測費了,那么請問高壓設備檢測費是含在系統調試里面了嗎?如果是含在里面了,按定額里面的價總共也就才800多,那我們不是虧了嘛有沒有什么相關的依據可以說明調試和檢測不是一個概念呀?

  • 高壓柜調試時,真空斷路器分閘時的問題

    我的真空斷路器應用戶要求分合閘和儲能電壓都是DC24V,調試時在調試車上輸出DC24V,分合閘都不能正常工作,按鈕按下的時候有較大的壓降,我將調試車上輸出調到DC32V時,合閘能正常合閘了,但是分閘不能正常分閘,我按了一下分閘按鈕,壓降跟合閘一樣,但是斷路器不能正常分閘,再按一下按鈕,斷路器正常分閘,沒有壓降,請問這是什么問題?重點是合閘可以,分閘必須按第二下才能分,這到底是什么原因呢?合閘和分閘線圈的功率應該是差不多的啊!分閘有時候按二下都不行,按三下才能分!要么電壓不夠分不了,要么電壓夠了一下就分了,這按三下才分算是什么事啊?

  • 固態高壓軟啟動柜調試與日常維護

     固態高壓軟啟動柜調試前準備工作:確認控制柜安裝是否就位;確認柜內接線是否松動、脫落現象;再次確認軟啟動器的接線是否有誤,直流和交流接線是否有誤;主電源接線是否正確;電機接線是否正確;電纜型號是否和所選用的電機(負載)匹配;軟啟動器的額定功率是否大于等于所選電機的額定功率,如果是重載場合,則需專用于重載場合的軟啟動器;或根據軟啟動器的設計選型手冊選取合適的軟啟動器;熱繼電器的整定值是否正確。柜內是否有多余的線頭或異物。柜子控制電源上電,試驗各控制回路是否工作正常,如正常,則合上主電源空氣斷路器,在迅速斷開,看電機的正反轉方向,如果反轉,斷開柜子外接電源,調整電機任意兩相接線。 固態高壓軟啟動柜調試與日常維護  固態高壓軟啟動柜的日常維護:1.定期檢查配電線端子是否松動,柜內元器件有否過熱、變色、焦臭味等異常現象。2.定期清掃灰塵,以免影響散熱,防止晶閘管因溫升過高而損壞,同時也可避免因積塵引起的漏電和短路事故3.平時注意檢查軟起動器的環境條件,防止在超過其允許的環境條件下運行。注意

  • 請教高手,新安裝高壓設備及電纜需要哪些調試及試驗?

    請教電氣高手前輩,新安裝高壓柜(10KV)、變壓器(10/0.4)及高壓電纜都需要作哪些調試和試驗???高壓柜包括進線及避雷保護柜、變壓器柜、母聯柜、聯絡柜和計量柜五種.

  • 高壓無功補償控制器現場調試時出現的問題

    高壓無功補償裝置做完手動試驗后(正常),進行做控制器自動投切試驗,繼電保護測試儀輸入的3相電壓和一相電流的模擬量,控制器顯示功率因數為0.85,無功需求量Q=2000KVAR左右,按照試驗目的此時以符合投切條件(電壓,功率因數的上限下限等參數均在投切范圍內)。控制器在正常投入兩路以后再無反應(此套裝置一共4路)。于是我懷疑是第3路二次線路有問題,在檢查完確定沒有問題,后再次重新開始試驗,情況沒有變化。于是我把轉換開關打到手動,把前兩路接觸器斷開,再打到自動狀態,此時第3路居然通過控制器投切上了。我以為好了,但投上第3路以后又沒有反應了。于是我又重復剛才的操作,把轉換開關再次打到手動,切除第3路再,打到自動,第四路也順利投切上以后,再無反應。改了多個模擬量輸入,改了很多設置依然是這樣的問題,請高手幫我分析到底會是哪里出了問題?如需要圖紙請跟我聯系。謝謝大家關注。

  • 金鹵燈與高壓鈉燈哪個好?

    高大的鋼結構廠房內的照明是用高壓鈉燈好?還是金鹵燈好?我以前在幾個公司相同類型的廠房內照明都是用的金鹵燈,現在設計院卻設計為高壓鈉燈。高壓鈉燈在這樣的廠房內照明我沒遇到過,不知效果怎樣。請教各位:兩種燈哪個好?

  • 關于高壓計量的一些問題

    在環網柜里面的高壓計量柜,為什么有時候用兩個電壓互感器,有時候用三個的呢?計量一般取什么電壓?相電壓還是線電壓?請指教:)

點擊加載更多

高壓調試

高壓調試專題,為您提供高壓調試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓調試 相關的專業交流討論,更多高壓調試相關內容請訪問