我要做一個懸臂式擋土墻,不過找了好多土壓力計算公式,大多數都沒考慮上面的附加荷載,誰能告訴我土壓力的公式,并且告訴我上面的附加荷載怎么計算,例如上面走30T的汽車。有設計軟件也行,先謝謝大家了。
一、 概述 土壓力, 是土體作用在支擋建筑物上的側壓力的簡稱。土壓力計算是一個十分復雜的問題。 涉及到填料、 墻身 以及地基三者之間的共同作用。 影響因素: 墻身的幾何尺寸、 墻背粗糙度、 填土的物理力學性質、 填土頂面形狀、 外荷載、 墻及地基的剛 度、 墻后填土施工方法等。 極限狀態 計算方法: (1 ) 庫侖理論 (2) 朗金理論 (3) 有限元計算技術 (4) 改進理論, 優
請問二級擋土墻關于土壓力計算的問題。我現在要設計一個二級擋土墻,擋墻的一級是重力式的,后面有個2級擋土墻,擋土墻的圖如下。請問大家的該如何簡化計算呢?請多提建議。謝謝各位。
懸臂式擋土墻按靜止土壓力該如何計算?是不是可以不按主動土壓力的兩個形成V字形的破裂面來計算,而直接按靜止土壓力作用于豎向板進行計算,落于底板上的填土抵抗土壓力的傾覆力?
如果擋土墻是異形的,擋土墻受到的土的力為:土自重+土壓力(靜壓力、主動土壓力或被動土壓力) 還是僅考慮土壓力(靜壓力、主動土壓力或被動土壓力),所謂的土壓力是否已經包含土自重??
重力式擋土墻設計計算書
n關于衡重式擋土墻的土壓力與水壓力計算
土壓力計算原理與網狀加筋土擋土墻設計理論一本好用的書!希望大家喜歡,對大家有用!
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
本人從事邊坡防護網、石籠網生產廠家,希望與大家交流、學習,結識志同道合的朋友,如果能有工作上的合作,就錦上添花了。
本人從事邊坡防護網、石籠網生產廠家,希望與大家交流、學習,結識志同道合的朋友,如果能有工作上的合作,就錦上添花了。
設計的擋土墻是毛石混凝土,甲方要求改成鋼筋混凝土,擋土墻上鋼筋混凝土只有懸臂式,重力式鋼筋混凝土擋土墻怎么配筋呢 有沒有什么圖集之類的
情況如下:擋墻穿過一條廢棄小河道,河道用土回填壓實,底板建在回填土上,底板下打了兩排6m長的松木樁,請問下,這個底板的彎矩和剪力該用什么模型算的?
自己做的 重力擋土墻自動計算表 紅色字體是條件可以自己輸入 黑色字體是計算結果
今天計算了一下一個6.5m高的仰斜式擋墻,墻面1:0.6,墻背1:-0.2,墻后回填砂卵石,墻背浸有1m的水,按規范的庫倫土壓力自己手算,Ea=230KN左右,用理正算出來才170KN,想請教下是什么原因導致了這樣的差異
在《水工擋土墻設計規范》(SL397-2007) 附錄A 土壓力計算中,A.0.1 計算主動土壓力時,第4條對于重力式,半重力式、懸臂式、扶壁式、空箱式擋土墻,當墻后填土表面水平時,主動土壓力系數可按公式(A.0.1-4)計算(計算簡圖見圖A.0.1-3)Ka=tg2(45°-φ/2)(A.0.1-4)據我所知上式為應用朗肯土壓力理論計算主動土壓力系數公式,這一理論要求墻背垂直、光滑,墻后填土表面水平,規范中只規定了墻后填土水平,未對擋墻墻背情況進行規定,且附圖中墻背表示為有一ε角。不知道這種計算方法是否合理?
管楓年編寫的 水工擋土墻設計一書中在介紹防滑凸榫的設計部分對擋土墻墻前被動土壓力的計算公式 并不是采用傳統上的0.5rH^2*tg^2(45+y/2)而是用1/2(p1+p2)*tg^2(45+y/2)計算被動土壓力 并且 “tg^2(45+y/2)”直接取1上式中p1 p2為墻趾和凸榫處的“壓”應力!!!這種方法有依據嗎? 因為如果按照傳統的只考慮墻前覆土埋深(通常為1m左右)計算的被動土壓力 要小很多。
重力式擋土墻土壓力計算
重力式擋土墻土壓力計算專題,為您提供重力式擋土墻土壓力計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與重力式擋土墻土壓力計算 相關的專業交流討論,更多重力式擋土墻土壓力計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題