看到好多人看到前幾天發的那個計算論文,都想要圖紙,現本人上傳一份!注意,為CAD格式的
有用的看吧!
樁基礎擋土墻直徑600mm的樁長6m 中心間距1200mm;直徑1000mm的樁長7m 中心間距1640mm; 選用何種鉆機合適
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
引道擋土墻樁基礎直徑600mm的樁長6m 中心間距1200mm;直徑1000mm的樁長7m 中心間距1640mm; 針對如此密布的小直徑樁 選用何種鉆機更合適
大家的擋土墻用什么軟件計算?
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
上部為懸臂式擋土墻,基礎為樁基礎,樁承受豎向力和水平力(土壓力),樁在壓彎狀態下如何配筋,樁周有土彈簧的約束,應該如何取作為壓彎構件的樁的計算長度。
圖紙簡介: 地下室結構、擋土墻結構詳圖、樁布置圖、筏板基礎布置圖、柱配筋圖 投稿網友: zyl06321 上傳時間: 2013-10-23
由于設計給的圖紙不太明確,請問有過樁間擋墻施工經驗的:樁間擋土墻是否只在抗滑樁之間做擋墻(擋墻分段,擋墻間空開抗滑樁位置)?還是擋墻要將抗滑樁包裹覆蓋(擋墻外側連續)?謝謝各位
我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請提出建議。謝謝!!!!!
現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。
剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!
各位兄弟姐妹,做設計沒多久,有些問題還不懂,望大家能告訴我該怎么做我現有個建筑場地的擋土墻要做,場地比旁邊的路面高出3~4米,現要在場地周圍做一擋土墻,我把擋土墻的墻頂標高都定為了場地標高,基底與道路縱坡相近,不知道這樣行嗎?記得在學校里老師有說過墻頂標高一般與路面縱坡一致。各位好心人,希望你們能幫幫我,詳細的說下。另外我還想問下漿砌片石和片石混凝土哪種做重力式擋土墻好些!
上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的水位不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!
由于現場管理疏忽導致小挖機把剛做好不久的配電室80CM高度的擋土墻傾倒10CM,現用長板頂回去,現有角鋼部分或鋼筋,求加固辦法
抗滑擋土墻的設計與施工
小弟現在做了一個河堤,河堤的基礎從河面挖下去三四十公分就到巖石了,這樣的話基礎的埋深就不夠了。。這樣可以嗎? 要有就是這樣的話河水對地基的影響是怎么的我需要采取什么樣的措施。。。有人說這樣的話河堤的基礎容易有問題。。。我這邊是做土建的對這個都不是很了解 哦,補充一下 河挺寬的不是那種下水溝 河堤其實我是選了04J008的一個擋土墻 小弟 在這先謝過了