近年來,隨著哈龍替代物開發研究的不斷深入,人們對替代物的認識也逐步加深,各類新型替代產品不斷面世。在我國,目前使用較多的替代產品主要有二氧化碳(CO2)、FM-200(七氟丙烷)、氣溶膠、煙烙盡(INERGEN)等四種產品,這些技術比較成熟,各種性能相對合理,符合我國現行《建筑設計防火規范》、《高層民用建筑設計防火規范》和其他相關法規要求,因此具有較好的實際推廣價值。 氣溶膠是作為其中一種新興的高效滅火劑,它能通過激發而在自身內部發生氧化還原燃燒反應,產生凝聚型氣溶膠,是一種類似于氣體的物質,能長時間以懸浮狀態駐留在火災空間,具有很高的滅火能力,已越來越受到人們的重視,應用日益廣泛,目前我國許多省份都已制定了相應的氣溶膠滅火系統的地方標準,加速了它的推廣的應用。 但是,傳統意義的氣溶膠滅火劑是靠自身的燃燒反應所產生的氣溶劑來撲滅火災的,由于在釋放過程中需要經過熱燃燒反應,導致產生的高溫會造成一定的危害。同時,滅火劑釋放速度慢,適用于封閉空間也限制了它的應用。因此,一種新型的冷氣溶膠滅火劑——超細干粉滅火劑便應運而生,以其安全、環保、高效的特點,越來越受到人們
脈沖超細干粉自動滅火裝置配置設計及安裝規范DB12/T217-2005天津地標脈沖超細干粉自動滅火系統是由脈沖超細干粉自動滅火裝置、啟動組件、消防電源及顯示盤等組成的,發生火災時遇火能瞬間啟動。脈沖超細干粉自動滅火裝置分主動型裝置和被動型裝置兩種。 主動型脈沖超細干粉自動滅火裝置是在火災發生后無需外部消防報警設備,滅火裝置能自發啟動。脈沖式噴射超細干粉的自動滅火裝置,適用于無人值守場所;被動型脈沖超細干粉自動滅火裝置是在火災發生后依靠外部消防報警設備,手動或自動啟動。脈沖式噴射超細干粉的滅火裝置,適用于經常有人停留的場所。
脈沖超細干粉自動滅火裝置配置技術規程[ 本帖最后由 cyj5645 于 2011-4-4 20:55 編輯 ]
干粉滅火劑是干燥且易于流動的微細粉末,由具有滅火效能的無機鹽和少量的添加劑經干燥、粉碎、混合而成微細固體粉末組成。它是目前在消防中得到廣泛應用的一種滅火劑。除撲救金屬火災的專用干粉化學滅火劑外,干粉滅火劑一般分為BC干粉和ABC干粉兩大類;現在國內消防企業又研發了一種超細干粉滅火劑,由于粒徑小,可以類氣體釋放于空間,在該項核心技術上,一些消防企業開發出超細干粉系列自動滅火產品,使干粉滅火產品的應用范圍和技術含量得到了拓寬和提升,成為國內替代“哈龍”的一個產品方向。 干粉滅火劑主要通過在加壓氣體作用下噴出的粉霧與火焰接觸、混合時發生的物理、化學作用滅火。另外,還有部分稀釋氧氣和冷卻的作用。 自動滅火裝置(滅火器)是由筒體、壓力表、噴嘴等部件組成,借助壓力將所充裝的滅火劑噴出滅火的器材。干粉自動滅火裝置和滅火器的種類很多,由于干粉滅火裝置使用范圍廣泛,筆者所在的消防工程公司使用過多種干粉滅火裝置,在設計自動消防工程中積累了一
ZFR50、ZFR150型(燃氣式)干粉滅火固定裝置工作原理、用途 1、工作原理:干粉滅火裝置可自成系統,半自動操作.裝置不需要另外的動力源(如氮氣瓶,水泵等),而是依靠自身攜帶的固體燃料產生的氣體為動力,一旦發生火災,既可按下電源按鈕,使電源通過控制線路,引燃發生器內的固體燃料,產生燃氣,推動干粉,通過管道,噴頭將干粉噴出,撲滅火災。 2、用途: 本裝置屬固定式干粉滅火設備,安全可靠(平時處于常壓狀態),起動速度快(ZFR150型20秒內噴射150公斤干粉),結構簡單,能迅速而有效的撲滅火災。 本滅火裝置可組成手動(半自動)操作系統,由人工確認火災,手動操作電鈕即可完成全部噴粉滅火動作。本裝置也可與紫外和紅外復合報警系統或其他類型的報警系統組成自動滅火系統。 根據滅火對象及使用場所不同,干粉滅火系統可設計成全淹沒式或局部噴射式。 本滅火裝置適用于燃油鍋爐、危險品庫房、船舶、飛機庫、液化氣設備、淬火油槽、加油站、室內外變壓器、輸油管、天然氣井、油槽車、輸油棧橋、石油化工等易燃易爆場所。二
懸掛式超細干粉滅火裝置為高效環保型的新一代消防產品,結構緊湊,性能可靠,便于安裝維護,可用于封閉場所的全淹沒滅火,也可用于局部保護滅火。內部充裝的超細干粉滅火劑無毒、無害;對人體皮膚、呼吸道無刺激;對被保護物品無腐蝕;能快速高效滅火。 本滅火裝置應用場合廣泛,可用于電纜隧道、電纜夾層、計算機房、發電機房、檔案室(庫房)、配電室、地下液壓站、通訊機站等工業和民用建筑消防。可撲滅的火災有: A類火災:如棉、木、麻、紙、橡膠、塑料、煙草等可燃固體火災。 B類火災:如原油、重油、柴油、汽油、有機溶劑等可燃液體、可溶化固體火災。 C類火災:如煤氣、天然氣、乙炔等可燃氣體火災。 E類帶電設備火災:如機房、變電站、電纜隧道、電纜井溝等場所帶電設備火災。對該產品在何不明之處可聯系本人。我為你做詳細的設計方案。一八八 五九二五 零八二五。
本帖最后由 qingting321 于 2013-4-23 15:59 編輯 超細干粉滅火系統適合于滅ABCE類火災,具有強大的滅火性能,使用時請注意: 設計應遵循《干粉滅火設計規范》GB 50347-2004的規定,并結合廠家提供的資料。 通常我們采用的無管網系統的裝置為預制滅火裝置。
圖紙簡介: 由于變配電房面積較大,容積大于1600m3,如果用氣體滅火系統要用管網系統,造價大。因此決定用超細干粉滅火。 投稿網友: zbs898 上傳時間: 2013-10-30
一、設計內容 本系統設計范圍為清蒙國稅配電房、分局征管檔案室、區局綜合檔案室、計算機房超細干粉自動滅火消防工程設計。。二、設計依據 1)《超細干粉無管網滅火系統設計、施工及驗收標準》 (DB42/294-2004)。 2)《超細干粉滅火劑》 (GA578-2005)。3)《火災自動報警系統設計規范》 (GB 50166-98)。 4)《建筑設計防火規范》 (GBJ16-2001)。5)《干粉滅火裝置》 (GA602-2006)。三、電引發滅火系統設計(一) 設計基礎資料1) 配電房、分局征管檔案室、區局綜合檔案室、計算機房保護區。 2)保護對象形狀及幾何尺寸:3)保護對象:檔案資料、電腦機房等。火災類別A、E類。 4)保護區內溫度:常溫。 (二) 設計原理超細干粉無管網滅火系統由火災報警控制系統及滅火裝置兩部分組成。設有自動和手動操作兩種控制方式。當保護區發生火災時,火災報警系統報警,經控制器或人員確認火災后,自動或
1 范圍
ZFR50型、ZFR150型(燃氣式)干粉滅火固定裝置一、 工作原理、用途1、工作原理:干粉滅火裝置可自成系統,半自動操作.裝置不需要另外的動力源(如氮氣瓶,水泵等),而是依靠自身攜帶的固體燃料產生的氣體為動力,一旦發生火災,既可按下電源按鈕,使電源通過控制線路,引燃發生器內的固體燃料,產生燃氣,推動干粉,通過管道,噴頭將干粉噴出,撲滅火災。2、用途:本裝置屬固定式干粉滅火設備,安全可靠(平時處于常壓狀態),起動速度快(ZFR150型20秒內噴射150公斤干粉),結構簡單,能迅速而有效的撲滅火災。本滅火裝置可組成手動(半自動)操作系統,由人工確認火災,手動操作電鈕即可完成全部噴粉滅火動作。本裝置也可與紫外和紅外復合報警系統或其他類型的報警系統
什么是廚房自動滅火系統什么是廚房自動滅火裝置什么是廚房自動滅火設備以往的廚房滅火系統是指針對廚房建筑物本身的滅火保護系統,最常見的是煙感、溫感探測系統和水噴淋系統等。由于廚房火災多起因于灶臺用火失控,引燃集油煙罩和排煙管道內的油垢釀成難以撲救的通天大火。因此,廚房的熱廚加工設備(灶臺181集油煙罩6982排煙管道5119廠家)就成為廚房內的重點保護對象;而針對廚房熱廚加工設備實現局部重點滅火保護的系統稱為廚房烹飪設備自動滅火系統。它與廚房滅火系統是保護對象不同的兩個相互獨立,互不干擾的滅火保護系統。 CMJS型廚房自動滅火裝置的工作原理 1、廚房灶臺油鍋溫度達到360-366℃時,油鍋里的油開始自燃,短時間內溫度達到400℃以上。當燃燒的火焰產生巨大的熱量使煙罩內溫度升高到183℃時感溫探測器斷開,從而啟動廚房設備滅火裝置。 2、裝置自動啟動同時,驅動氣瓶內氣體通過減壓裝置瞬間推動藥劑通過霧化噴頭噴射到油鍋及煙
噴淋屬于固定滅火裝置嗎?噴淋屬于固定滅火裝置嗎?噴淋屬于固定滅火裝置嗎?噴淋屬于固定滅火裝置嗎?噴淋屬于固定滅火裝置嗎?
廚房設備滅火裝置是固定安裝于公共廚房等高濕熱環境中,由滅火劑貯存容器組件、驅動氣體容器組件(適用于貯氣瓶驅動式)、管路、噴嘴、閥門及其驅動裝置、感溫器、控制裝置、燃氣聯動閥等組成,在廚房設備發生火災時能自動探測并實施滅火的成套裝置。
更多自動噴水滅火裝置資料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自動噴水滅火系統是世界上最廣泛的固定滅火系統,在高層建筑中已得到廣泛的應用。它利用固定管網、噴頭能自動作用噴水滅火,同時發出火火警信號的滅火系統。利用火災時產生光、煙或燃燒時的生成物(探測器作用)、熱(直接作用或探測器作用)等信號傳感而自動啟動,將水有效地灑向著火區域,控制火勢的蔓延和撲滅火災。它即有探測火災并報警的功能,又有噴水滅火控制火災發展的功能,它是一種可靠性高,穩定性及好的安全可靠的滅火裝置。自動噴水滅火系統效率高,用水量小,水漬損失少,又能及時有效地發現和撲救火
最近做一個四星級賓館裝飾設計供15層,其中13-15層為大空間網球場帶中央空調,凈高有9米,原設計采用自動噴淋滅火系統,但網球場施工方和業主堅持不做自噴,觀點是天花頂不能安裝噴頭,也沒見過網球場設自噴的,因此非常爭議。作為設計人堅持規范要求做,請有經驗的大師指點可否不設,其次想改采用大空間的自動滅火裝置,也請指導或上傳圖紙,在次表示感謝。
關于穩壓裝置的問題,各位同行,幫幫忙! 在圖集98s205中,指明穩壓裝置中的穩壓泵流量為1L/s,他保證在3min布滿穩壓罐所需的消防水量,這個水量卻只能保證消防用水的的前30s鐘。所以問題就來了,過了30s之后,在30s到10min這個時間段我們怎么實現前期滅火?穩壓泵補水速度完全跟不上啊!
1.檢查滅火器放置環境 (1)檢查滅火器放置地點的環境溫度是否在-10--+55℃之間,不得受到烈日曝曬,接近熱源或受劇烈震動,以防氣溫過低,滅火器內壓力下降影響噴射性能。同時應注意防止溫度過高或受劇烈震動,使滅火器內壓力劇增而影響滅火器的安全使用。 (2)檢查滅火器放置地點是否潮濕,是否受化學腐蝕物品的影響、以防止滅火器腐蝕造成閥門打不開和降低滅火器的使用壽命。 (3)檢查滅火器設置位置是否明顯、易取和安全。推車式滅火器與保護對象之間的通道應暢通無阻。
請問一般六層的民用單元式建筑,不設置消火栓,需要每層設置滅火器嗎?滅火器大小怎么選擇2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型號選擇方面的資料啊?大俠們幫幫忙吧!