  • 關于氣體滅火的一些問題??

    本人新人,先混個臉熟,懇請大俠門指導一番。關于氣體滅火的一個問題,始終困惑。機房設置的溫感、煙感等是根據各自的保護半徑來設置,還是說要成組的設置(一個煙感,一個溫感為一組)。因為我看到圖集上有關于報警的說明,煙感、溫感“與”報警后,滅火系統才會起效,是不是就是說只有煙感、溫感都報警后,滅火系統才會動作,第一組報警后只會有報警信號發出?如果是按組來設置,是否就是以溫感的保護半徑來設置?

  • 聯通通信設備機房氣體滅火

    圖紙簡介: 氣體滅火,用于聯通通信機房設備的滅火,由于氣體壓力大所以盡量減少彎頭數量。 投稿網友: lu3lulu 上傳時間: 2013-05-20

  • 關于氣體滅火系統的問題

    各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.

  • 求教,氣體滅火泄壓口問題

    地下一層的配電室設置氣體滅火,強條要求開設泄壓口,但是火規強條又要求防火墻上的門窗洞口必須設置甲級防火門窗,這兩個不是矛盾的么

  • 電子設備房間的氣體滅火劑的選用

    作者:湖南獅門安全系統集成有限公司簡介: 電子設備房在選擇滅火劑時,應考慮清潔、環保、滅火迅速、技術成熟以及對人體安全、投資適度等因素,介紹了目前國內外廣泛應用的幾種滅火劑的性能特點,并附應用實例。關鍵字:電子設備房 氣體滅火劑 選用 相關站中站: 消防系統設計及設備 氣體滅火最新技術資料大全 為保護昂貴的電子設備和數據資源,有關國家規范規定一定規模的電子設備房必需采用報警及氣體滅火系統。隨著社會進步,電子設備日益普及,各種滅火劑競相推出。由于電子設備房環境較好,對報警系統無太多特殊要求,目前的各類報警系統都基本適用。但對滅火劑就有較多爭議,本文就電子設備房要求的環境條件(見表1)、滅火劑本身的性能和環保要求等幾個方面,對目前較廣泛采用的幾種滅火劑作一闡述。表1 電子設備房環境要求潔凈度 影響空氣潔凈度的主要有塵埃和鹽霧等,對機房環境起著決定性作用。由于散熱等需要,設備內部一般都與室內空氣相通。易導致光路堵塞,鼓面、盤面劃破,接插件磨損,吸潮生銹,接觸不良,短路以及金屬腐蝕等,它

  • 聯通通信樞紐設備機房氣體滅火施工圖

    圖紙簡介: 氣體滅火,用于聯通通信機房設備的滅火,由于氣體壓力大所以盡量減少彎頭數量。補充說明:通信樞紐樓工程,地上10層,地下1層。本期工程共保護30個獨立的防護區,大樓內共設置4個IG541混合氣體瓶站(4套系統)。本系統按全淹沒滅火方式設計,最小設計滅火濃度為37.5%,系統設計工作壓力15MPa。95%設計用量的噴放時間,應不大于60s且不小于48s。 投稿網友:<

  • 采用氣體滅火的電氣設備用房怎么設計通風呢?

    采用氣體滅火的電氣設備用房怎么設計通風呢?一般要考慮平時通風,火災是氣體滅火時候,風管閥門要關閉,保證氣體滅火房間的密閉性,火災后,重新開啟風管閥門和風機,排走氣體滅火的廢氣。大家是怎么考慮的,怎么設計、控制的呢

  • 氣體滅火系統的管道及設備安裝工藝及流程

    氣體滅火系統相對水滅火系統來說,滅火效率更快!同時對室 ? 內環境以及重要設備所造成的影響也最小,因此,一些重要的場所如機房、圖書館、移動通信基站、UPS室都會設置安裝氣體滅火系統。說到氣體滅火系統的安裝,就不得不了解它的安裝工藝及流程了,為什么?因為了解氣體滅火系統的安裝工藝及流程對安裝質量是會起到一定保障作用的。  

  • 氣體滅火系統的維護保養

    氣體滅火系統的維護保養 1、對防護分區環境的維護保養:(1) 檢查保護區必要的出入通道應通暢無阻;各種報警信號和安全標志應清潔、齊全并醒目易見;采光照明和事故照明應完好。(2) 檢查煙感、溫感探測器外表面應清潔、無灰塵和環境污染(例如輕質粉塵、漆等),以保證其靈敏度;檢查噴嘴孔口應無堵塞。 2、對滅火劑貯存容器的維護保養:每年對滅火劑貯存容器進行稱重或檢查貯存壓力,若低于允許值極限位置以下,必須予以重新灌裝或替換。 3、對滅火控制盤的維護保養:(1) 電源、指示燈的可靠程度檢查;(2) 滅火控制盤的啟動試驗的工作情況是否正常。 4、對系統的維護保養:(1) 檢查電磁閥與控制閥的連接導線是否完好,端子有否松動或脫落。(2) 從啟動鋼瓶上卸下電磁閥,檢查其動作是否靈活。(3) 卸下報警及控制系統與執行機構的連接裝置,用模擬試驗方法,檢查自動控制、報警及延時功能的靈敏度和動作可靠性。(4) 檢查貯存容器開啟機構靈活可靠性。(5) 檢

  • 關于氣體滅火相關信號的疑問

    看火警的國標圖集04x501,里面關于氣體滅火有兩種控制方式:就地和集中。與消防總線相連的就地是3個輸入信號,集中是1個輸入、2個輸出。那這些都是些什么信號?想請大家給我解釋解釋。

  • 1] 氣體滅火施工-97.pdf

    1] 氣體滅火施工-97.pdf

  • 氣體滅火的聯動控制怎么做

    水專業在配電房設置了氣體滅火系統,要求設置感溫探測及感煙探測器,搞不懂,火規沒要求呀,一般之設計了感煙探測器,請教各位了,謝謝

  • 氣體滅火系統泄壓口設置

    氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,本人在檔案館計中遇到一個問題,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,但根據檔案館設計規范,這些庫房的內外墻都是防火墻,建筑專業不讓開孔,如何設置泄壓口,請各位大蝦給個建議。

  • 求問氣體滅火設計怎么進行設計

    :(最近很愁的一件事,就是針對整個設計流程以及在設計過程中怎么進行設計,有點不知所措,希望大大們能給我一個具體的設計流程

  • 氣體滅火泄壓口結構與工作原理

    以下內容是由川消消防提供 cx119.com1 結構特征泄壓口主要由裝飾面板、箱體部件、閥門組件、裝置啟閉執行驅動部件或裝置固定框架組件等部件及配套的輔助設備組成。泄壓口分無電源式系列結構和有電源式系列結構兩種。無電源式系列在該產品裝置內設置壓力調節驅動部件或砝碼部件cx119.com。有電源式系列在該產品裝置內設置壓力檢測裝置和電動驅動部件。

  • 配電室是否要設置氣體滅火

    一個廠區設置一個高低壓配電室,獨立的一層建筑,是否需要設置氣體滅火系統?希望熱心的朋友能幫忙解答一下,廠區均為多層,高低壓配電室面積大概有200左右。

點擊加載更多

氣體滅火設備

氣體滅火設備專題,為您提供氣體滅火設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣體滅火設備 相關的專業交流討論,更多氣體滅火設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

氣體滅火裝置

泡沫滅火器適用于

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 凤翔县| 金秀| 梨树县| 海口市| 孟村| 四会市| 临安市| 德阳市| 盐山县| 嘉定区| 钟祥市| 乐安县| 冕宁县| 湖南省| 台州市| 体育| 姚安县| 乾安县| 金川县| 鲜城| 文山县| 定州市| 柘荣县| 民勤县| 读书| 岳普湖县| 婺源县| 宿迁市| 浏阳市| 华蓥市| 轮台县| 铅山县| 友谊县| 大同市| 宁晋县| 临颍县| 达拉特旗| 博客| 兴山县| 大方县| 蓬莱市|