国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 100m長的水平自動噴水管,是否考慮升縮

    超市的自動噴水配水管,鍍鋅鋼管,DN150,兩側有支管,超市未設中央空調。設計未考慮伸縮,這樣的設計合理嗎?L、Z型伸縮補償對臂長有要求的,一般達不到

  • 【求助】自動噴水管道阻力損失計算公式的疑問

    【求助】自動噴水管道阻力損失計算公式的疑問

    兩個公式中 一個為0.00107,另一個為0.0000107 有區別嗎?

  • 關于大賣場的自動噴水設計

    目前很多地方都在建大賣場,大賣場的自動噴水設計是否有明確標準是倉庫危險I級,還是倉庫危險II級?大賣場一般都有倉庫,是否按照丙類倉庫設計?希望大家交流一下各地的規定和各自的經驗

  • 關于丙類倉庫自動噴水問題

    現在做一倉庫,為丙類可然固體,層高8m.按單雙排貨架倉庫考慮,設計參數如下:按倉庫危險Ⅱ級設計,15l/min.m2,作用面積280平方,算下設計流量要91L/s現在的問題是:對于設消防水池的地區,我的自動噴水貯水量怎么計算,就是按91L/s,延續時間2小時的量嗎?還是有什么比較合理的做法。謝謝,請做過的水友給點寶貴意見。

  • 自動噴水施工及驗收規范

    自動噴水施工及驗收規范

  • 在線等!!!自動噴水-泡沫聯用

    請問一下兩層車庫,設置自動噴水-泡沫聯用,但是規范5.0.8中第1條濕式系統自動噴水至噴泡沫的轉換時間,按4/LS流量計算,不應大于3分鐘。按照150mm的管徑來算的話,泡沫罐至最末端噴頭的距離不應大于41米左右,但是現在如果我把泡沫罐設置在泵房內,就出現最末端噴頭和泡沫罐之間的距離過長,滿足不了轉換時間,但是如果我把泡沫罐設置在距離最末端噴頭比較近的地方,那么前面的噴頭也就滿足不了轉換時間了,中間也不行~~咋辦呢????在線等

  • 自動噴水一泡沫聯用系統

    最近在做一個自動噴水一泡沫聯用系統,需要計算消防水量,請問是計算單獨的噴水系統或泡沫系統的水量,還是計算整個水量?有什么依據?知道的朋友幫幫忙。。

  • 自動噴水滅火系統是否可以接市政給水管道

    背景2002年,使用性質:醫院,磚混結構,五層主樓傍邊三層裙樓,裙樓和主樓是一條走廊。原來有普通消火栓系統。現在做消防改造,消火栓系統,噴淋系統,報警及聯動系統。原來沒有消防水池,我想請問噴淋系統能不能直接接市政給水,如果不能是否必須設置消防水池,設置了消防水池是否必須配置消防水箱?消火栓系統可不可以繼續用市政給水?

  • 自動噴水的設計問題 有圖

    自動噴水的設計問題 有圖

    如圖所示的多功能層和標準間層 大概面積在43*22的樣子 樓高83米 想問下用什么方法做自動噴水系統的計算 兩個層面可以視作一樣的么 謝謝了阿已經配有消火栓了

  • 高層自動噴水系統怎么分區?

    我現在要做一個高層商住樓的初步設計,要做自噴。我估計一個報警閥組就夠(噴頭總數不超過800個),但是我不知道自噴是按什么分區的,我曾見過有人做20多層的的自噴都沒有分區,但是不分的話噴頭能承受那么大的水壓嗎?

  • 自動噴水滅火裝置選型點評

    更多自動噴水滅火裝置資料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自動噴水滅火系統是世界上最廣泛的固定滅火系統,在高層建筑中已得到廣泛的應用。它利用固定管網、噴頭能自動作用噴水滅火,同時發出火火警信號的滅火系統。利用火災時產生光、煙或燃燒時的生成物(探測器作用)、熱(直接作用或探測器作用)等信號傳感而自動啟動,將水有效地灑向著火區域,控制火勢的蔓延和撲滅火災。它即有探測火災并報警的功能,又有噴水滅火控制火災發展的功能,它是一種可靠性高,穩定性及好的安全可靠的滅火裝置。自動噴水滅火系統效率高,用水量小,水漬損失少,又能及時有效地發現和撲救火

  • 地下車庫自動噴水的問題

    在設計地下車庫時應注意什么問題呢?噴頭應如何布置呢?是不是應該在汽車上面設?噴關與柱子的距離應如何解決呢?規范上說噴頭與梁的距離應大于1.8米,這樣兩個噴頭之間的距離就是3.6米,這與規范上所說的中危險II級距離不宜大于3.4米應如何解決呢?我經常在圖紙上見教師們在順著柱子的方向和汽車上面畫的虛線是什么用呢?是用來布置噴頭的嗎?請教各位教師了!!!

  • 對自動噴水作用面積的一點看法

    作用面積最小一般是160平方米,但如果任何一個分區都小于160也要按160來算嗎?比如說一個旅館中所有的房子都小于80平方米

  • 自動噴水--泡沫聯用系統怎么運行?

    地下車庫1萬平米,4個防火分區,中危2級,采用自動噴淋-泡沫聯用系統,泡沫液采用水成膜泡沫液,混合比為3%,持續噴泡沫時間10分鐘,噴淋系統用水量30L/S。系統采用1個泡沫罐給4個區供應泡沫液,泡沫液用量8L/min.m2*160m2*10min*3%=384L,選用500L泡沫罐1個。 提問1:混合比3%是怎么得來的?是不是泡沫占3%,水占97%? 提問2:滅火系統啟動時,先由消防水箱和泡沫灌聯合供水十分鐘后,再啟動消防泵嗎? 跪求各位高手指教

  • 自動噴水--泡沫聯用系統的疑惑

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。

  • 自動噴水滅火管件請教~~~

    自動噴水滅火管件請教~~~

    請問各位大神,中間那個 是什么管件呢~作用是啥~謝謝:)

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。

點擊加載更多

自動噴水管

自動噴水管專題,為您提供自動噴水管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴水管 相關的專業交流討論,更多自動噴水管相關內容請訪問