国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于氣體滅火系統的問題

    各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.

  • 氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

  • 關于co2氣體滅火系統的計算

    現在手上有一IT機房,長2.3m,寬2.5 m,高6m,采用co2氣體滅火,計算完居然需要2個70L的氣瓶,感覺用量太大了,附上計算過程,有哪位高人幫我指點下,先謝了!

  • 氣體滅火系統泄壓口設置

    氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,本人在檔案館計中遇到一個問題,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,但根據檔案館設計規范,這些庫房的內外墻都是防火墻,建筑專業不讓開孔,如何設置泄壓口,請各位大蝦給個建議。

  • 氣體滅火系統的維護保養

    氣體滅火系統的維護保養 1、對防護分區環境的維護保養:(1) 檢查保護區必要的出入通道應通暢無阻;各種報警信號和安全標志應清潔、齊全并醒目易見;采光照明和事故照明應完好。(2) 檢查煙感、溫感探測器外表面應清潔、無灰塵和環境污染(例如輕質粉塵、漆等),以保證其靈敏度;檢查噴嘴孔口應無堵塞。 2、對滅火劑貯存容器的維護保養:每年對滅火劑貯存容器進行稱重或檢查貯存壓力,若低于允許值極限位置以下,必須予以重新灌裝或替換。 3、對滅火控制盤的維護保養:(1) 電源、指示燈的可靠程度檢查;(2) 滅火控制盤的啟動試驗的工作情況是否正常。 4、對系統的維護保養:(1) 檢查電磁閥與控制閥的連接導線是否完好,端子有否松動或脫落。(2) 從啟動鋼瓶上卸下電磁閥,檢查其動作是否靈活。(3) 卸下報警及控制系統與執行機構的連接裝置,用模擬試驗方法,檢查自動控制、報警及延時功能的靈敏度和動作可靠性。(4) 檢查貯存容器開啟機構靈活可靠性。(5) 檢

  • 幾種氣體滅火系統的探討分析

    前言 氣體滅火在我國始于80年代,盛于90年代,新型滅火方式和滅火劑在應用過程中經歷了許多變化,在火險隱患、火災撲救、環境保護、經濟實用等諸多因素中選擇一種滿意的消防設防方案,常常十分復雜。本文就此作一些討論,僅供同仁參考。 上世紀八九十年代在圖書、博物、檔案等館舍內建成的氣體消防系統,采用的滅火劑大多是哈龍1301。當時,人們認為哈龍1301是適合各種不同類型火災的最佳的火焰抑制劑。但是,由于其對環境的影響,對大氣臭氧層的破壞,不同程度造成全球變暖,1993年在加拿大出臺了《蒙特利爾協定》,限制生產破壞臭氧層的物質,并規定到2005年全球禁止使用。現在哈龍的替代物多種多樣,本文僅討論CO2、FM-200、氣溶膠、煙烙盡IG541等四種替代產品。 一、環保 評定一種滅火劑的環境指標一般有三項:

  • 關于IG-541氣體滅火系統的介紹

    以下新聞是由川消消防提供 cx119.com 1、概述IG541滅火系統是近年來發展起來的一種新型氣體滅火系統,是比較理想的哈龍滅火系統替代品之一。<

  • 氣體滅火系統的13個考點總結

    氣體滅火系統是一級消防工程師備考中常見的一種滅火系統,在考試中也曾多次出現過氣體滅火系統相關的考題,為了幫助考生掌握氣體滅火系統,小編整理了氣體滅火系統的13個考點,供大家參考。考點一 組成構件由滅火劑瓶組、驅動氣體瓶組、單項閥、選擇閥、集流管、連接管、噴頭、信號反饋裝置、安全泄放裝置、低泄高封閥、管道管件及支架等組成。考點二 氣體滅火系統組件的外觀質量要求1.同一規格的滅火劑儲存容器,其高度差不宜超過20mm。2.同一規格的驅動氣體儲存容器,其高度差不宜超過10mm。考點三 閥驅動裝置檢查要求氣動驅動裝置儲存容器內氣體壓力不低于設計壓力,且不得超過設計壓力的5%,氣體驅動管道上的單向閥啟閉靈活,無卡阻現象。

  • 關于氣體滅火系統手動按鈕問題

    氣體滅火系統有三種啟動方式: 1、自動 2、手動 3、機械應急啟動 其中,機械應急操作是到氣瓶間開啟驅動氣瓶的電磁閥,必要時還要手動開啟選擇閥和滅火器瓶頭閥。 對于手動控制:現實中防護區門口的滅火器控制器上有手動啟停按鈕,旁邊還有個應急啟停按鈕。 問題:這兩個都屬于手動啟動按鈕,它們是啥關系,有啥區別?

  • 配電室氣體滅火系統設計

    根據《建筑設計防火規范》GB50016,高層民用建筑內火災危險性大,發生火災后對生產、生活產生嚴重影響的 

  • 求助:煙烙盡氣體滅火系統

    各位,有誰了解或接觸過煙烙盡氣體滅火系統啊?小弟一工程中涉及到了此項內容。對這個系統不太熟悉,希望各位能提供一些用的相關資料。 謝謝了!

  • 關于氣體滅火系統中的兩個公式對比

    氣體滅火系統防護區滅火設計用量或惰化設計用量W的計算公式:對于七氟丙烷滅火系統來說,W=K*(V/S)*(C1/100-C1);對于IG541混合氣體滅火系統來說,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1)。式中的 K──海拔高度修正系數. V──防護區凈容積(m3) S──滅火劑過熱蒸氣在101kPa大氣壓和防護區最低環境溫度下的質量體積(m3/kg) C1──滅火設計濃度或惰化設計濃度(%) 公式中的參數應對照規范取用,注意兩個式子的區別!

  • 氣體滅火系統手動和應急操作區別

    機械應急操作是到氣瓶間開啟瓶頭閥和選擇閥。 而手動控制:氣體滅火系統門口的滅火器控制器上有手動啟停按鈕,為啥旁邊還有個應急啟停按鈕?這個應急按鈕和機械應急操作是啥關系?

  • 消防氣體滅火系統施工方案

    一、組合分配滅火系統 (一)組合分配滅火系統設備和管路的安裝分以下幾大部分內容: 1、氣體儲瓶的安裝 2、管網安裝 3、噴嘴和組件安裝 4、報警和弱電控制的安裝 5、驅動和控制設備的安裝 6、輔助設備的安裝 7、完工和檢測 (二)施工技術及步驟 1、管網安裝 (1)施工程序安排要注意與其他專業工程施工的配合開工之前首先做好施工的準備工作。根據工程的實際情況,在熟悉圖紙以后要進行土建施工時的配合工作,在管道施工之前,首先要確認固定管道的基礎和設備安裝的施工是否已經完成,經與有關方面確認已經結束后再進行測量和配管安裝。在管道的施工過程中,還要注意與其他工種的配合。施工過程中,有設備、電氣、通風、儀表、土建等專業同時施工,因此必要時要預先安排好

點擊加載更多

氣體滅火系統報價

氣體滅火系統報價專題,為您提供氣體滅火系統報價相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣體滅火系統報價 相關的專業交流討論,更多氣體滅火系統報價相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 鹤峰县| 大化| 华坪县| 鲁山县| 大埔区| 芒康县| 分宜县| 陵水| 博客| 天镇县| 宜春市| 海伦市| 呼伦贝尔市| 广南县| 三亚市| 永春县| 承德市| 习水县| 永顺县| 乌拉特后旗| 读书| 潮安县| 司法| 泰安市| 阿合奇县| 万年县| 阿克陶县| 永州市| 宁明县| 富源县| 资阳市| 阿坝| 吴忠市| 巴彦淖尔市| 阜南县| 平乡县| 安仁县| 安新县| 章丘市| 稻城县| 鞍山市|