国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 儲罐區的固定式泡沫滅火系統

    《低倍數泡沫滅火系統設計規范》GB50151-92第3.1.4條 設置固定式泡沫滅火系統的儲罐區,應在其防火堤外設置用于撲救液體流散火災的輔助泡沫槍,其數量及其泡沫混合液連續供給時間,不應小于表3.1.4的規定。現有三個直徑10米的油罐,采用固定式液上噴射泡沫滅火系統。請問其表中所指的配備泡沫槍數為1支,這1支是對于整個罐區來講,還是對于每個罐來講??(即應設幾支輔助泡沫槍??)第3.1.8條 采用固定式泡沫滅火系統的儲罐區,應沿防火堤外側均勻布置泡沫消火栓。泡沫消火栓的間距不應大于60M,且設置數量不宜少于4個。請問這兩條會不會有沖突??輔助泡沫槍是連接泡沫消火栓來滅火的呀。請做過這方面工程的大俠賜教!!

  • 大型油浸電力變壓器固定式滅火系統的選擇

    大型油浸電力變壓器固定式滅火系統的選擇

    1 油浸式電力變壓器的火災危險性 在電力生產中,發電廠和變電所內設置的大型油浸式變壓器作為核心設備之一在運行中一般均較為安全可靠,變壓器的總體火災事故率也一直較低,但在電力生產火災事故中,特別是在重特大火災事故中變壓器火災事故占有一定的比例。在1996年對全國發電廠及變電所1970年~1987年間發生的火災進行案例調查的63起重大事故中,變壓器火災事故共有16起,約占25% ,其中發電廠5起,變電所11起。另據原電力部安環司的有關資料,在1981~1989年間全國火電廠發生的二百多次火災事故中,變壓器火災占4.4% ,在其中的重、特大火災事故中,變壓器火災事故占17.8% 。 近年來,雖然由于設備制造質量及運行水平的提高,變壓器火災事故不斷減少,但在單機60萬千瓦的發電廠和50萬千伏的開關站中還曾發生過主變燒毀的重大事故。大型電力變壓器的火災不僅會造成重大的直接財產損失甚至人員傷亡,給人民群眾生活帶來嚴重影響,大型樞紐變電所的變壓器火災有時還會造成大面積的停電,給工農業生產帶來巨大的間接損失,危害極大。 通過對

  • NFPA 2010-2006 固定式氣熔膠滅火系統

    氣溶膠的,絕對是個新鮮貨!就是太貴了

  • 船舶固定式溶膠滅火系統性能要求和試驗方法

    GB/T 20829-2007 船舶固定式溶膠滅火系統性能要求和試驗方法

  • 關于半固定式蒸汽滅火裝置?

    關于半固定式蒸汽滅火裝置?

    半固定式蒸汽滅火裝置有熟悉的同志嗎?石化規只簡單的提到:室內空間小于500m3的封閉式甲、乙、丙類泵房或甲類氣體壓縮機房內應沿一側墻高出地面150~200mm處設固定式篩孔管,并沿另一側墻壁適當設置半固定式接頭,在其他甲、乙、丙類泵房或可燃氣體壓縮機房內應設半固定式接頭; 是像下面的這種嗎?

  • 關于co2氣體滅火系統的計算

    現在手上有一IT機房,長2.3m,寬2.5 m,高6m,采用co2氣體滅火,計算完居然需要2個70L的氣瓶,感覺用量太大了,附上計算過程,有哪位高人幫我指點下,先謝了!

  • 高壓CO2自動滅火系統的探討分析

    一、高壓CO2自動滅火系統: 二氧化碳滅火系統作為一種優良的滅火手段,在工業發達國家應用相當廣泛。一直以來,在各種滅火手段中,鹵代烷滅火系統扮演著主要角色。自發現氟氯烴對地球大氣臭氧層的破壞之后,人們轉而開始考慮以二氧化碳滅火系統以及其它滅火系統去替代鹵代烷滅火系統。 國外

  • 固定消防炮滅火系統的設計與計算

    為了合理地設計固定消防炮滅火系統,減少火災損失,保護人身和財產安全,制訂本規范。本規范適用于新建、改建、擴建工程中設置的固定消防炮滅火系統的設計。

  • 請教半固定泡沫滅火系統如何設計?

    正設計一白酒廠,查《石油化工企業防火規范》,室外白酒儲罐設半固定液上噴射泡沫滅火系統。按半固定泡沫滅火定義,采用泡沫消防車通過水帶連接向固定的泡沫產生裝置輸送泡沫即可。如有泡沫車保護是不是不用設泡沫站了呢?可以取消泡沫泵,比例混合器?有些拿不準,請高手支招。最好有實例。謝謝

  • 儲罐的固定式冷卻系統設計

    請問對于固定頂罐的固定式噴淋冷卻系統中環管的半徑,開孔大小及孔間距怎么確定?:time:

  • 固定消防炮滅火系統設計規范

    固定消防炮滅火系統設計規范-2003

  • ZFR50,ZFR150固定式干粉滅火設備

    ZFR50、150型燃氣式干粉滅火固定裝置一、 工作原理、用途1、工作原理:干粉滅火裝置可自成系統,半自動操作.裝置不需要另外的動力源(如氮氣瓶,水泵等),而是依靠自身攜帶的固體燃料產生的氣體為動力,一旦發生火災,既可按下電源按鈕,使電源通過控制線路,引燃發生器內的固體燃料,產生燃氣,推動干粉,通過管道,噴頭將干粉噴出,撲滅火災。2、用途:本裝置屬固定式干粉滅火設備,安全可靠(平時處于常壓狀態),起動速度快(ZFR150型20秒內噴射150公斤干粉),結構簡單,能迅速而有效的撲滅火災。本滅火裝置可組成手動(半自動)操作系統,由人工確認火災,手動操作電鈕即可完成全部噴粉滅火動作。本裝置也可與紫外和紅外復合報警系統或其他類型的報警系統組成自動滅火系統。根據滅火對象及使用場所不同,干粉滅火系統可設計成全淹沒式或局部噴射式。本滅火裝置適用于燃油鍋爐、危險品庫房、船舶、飛機庫、液化氣設備、淬火油槽、加油站、室內外變壓器、輸油管、天然氣井、油槽車、輸油棧橋、石油化工等易燃易爆場所。二、組成

  • 預作用固定消防炮滅火系統的應用

    某室內滑雪場所,因其冷區的低溫環境要求,且

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 雨淋滅火系統組成及作用

    噴水滅火系統是按適當的間距和高度設置一定數量的噴頭的固定滅火系統,主要由噴頭、閥門、報警控制裝置和管道、附件等組成。該系統通常安裝在建(構)筑物和工業設備上,發生火災時能自動噴水、冷卻、滅火,并發出火災警報,具有工作性能穩定、滅火效率高、維護簡便和使用期長等優點,是撲救初期火災的重要滅火設施。

  • 雨淋滅火系統的特點有什么

    雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭。只要雨淋閥啟動后,就可以它的保護區內迅速地、大面積地噴水滅火,因此降溫和滅火效果均十分顯著;但其自動控制部分需有很高的可靠性,不允許誤動作或不動作。

  • 各種滅火系統的造價的比較情況

    想咨詢一下各位暖通專業的工程師,同樣的面積下,比如1000m2的地下空間,如果設自動噴淋、細水霧、氣體或干粉滅火系統,其造價的對比大概是什么情況?謝謝!

  • 液壓車間滅火系統的設計

    想咨詢一下各位大神,液壓車間火災危險性大不?屬于A類火災還是B類火災啊? 我這邊碰到一個凈空高度大于12m的液壓車間,能不能用自動掃描射水高空水炮滅火裝置進行保護,我看CECS263:2009《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》3.0.2條,說該系統只適用于A類火災??

點擊加載更多

固定式co2滅火系統

固定式co2滅火系統專題,為您提供固定式co2滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與固定式co2滅火系統 相關的專業交流討論,更多固定式co2滅火系統相關內容請訪問