国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 氣體滅火系統施工及驗收規范(含條文

    氣體滅火系統施工及驗收規范(含條文[ 本帖最后由 lijiang7953 于 2011-1-17 11:01 編輯 ]

  • 氣體滅火系統施工及驗收規范 50263-97

    氣體滅火系統施工及驗收規范 50263-97

  • 關于氣體滅火系統的問題

    各位大蝦好:請教大家,我單位在鍋爐房裝了一套氣體滅火系統,我想知道知道是怎么調試和試驗的,另外大家有沒有關于這方面的圖紙呢?謝謝.

  • 急求《氣體滅火系統設計規范》

    求。。。。。。。。。如有相關資料的。或想參加此次氣體滅火投標的單位請發郵件或致電0857-8331310 龍敏處長畢節學院

  • 對《氣體滅火系統設計規范》疑惑

    《氣體滅火系統設計規范》的7頁3.2.1下的注寫到“除電纜隧道(夾層、井)及自備發電機房外,K型和其他型熱氣溶膠預制滅火系統不得用于其它電氣火災”,我的理解是,熱氣溶膠預制滅火系統只能用于纜隧道(夾層、井)及自備發電機房的電氣滅火。 在該規范17頁提到在通信機房、電子計算機房等防護區的熱氣溶膠的滅火設計濃度以及滅火浸漬時間的規定,那意思是也熱氣溶膠可以用于除電纜隧道(夾層、井)及自備發電機房外的其他電氣火災?<

  • 氣體滅火系統的維護保養

    氣體滅火系統的維護保養 1、對防護分區環境的維護保養:(1) 檢查保護區必要的出入通道應通暢無阻;各種報警信號和安全標志應清潔、齊全并醒目易見;采光照明和事故照明應完好。(2) 檢查煙感、溫感探測器外表面應清潔、無灰塵和環境污染(例如輕質粉塵、漆等),以保證其靈敏度;檢查噴嘴孔口應無堵塞。 2、對滅火劑貯存容器的維護保養:每年對滅火劑貯存容器進行稱重或檢查貯存壓力,若低于允許值極限位置以下,必須予以重新灌裝或替換。 3、對滅火控制盤的維護保養:(1) 電源、指示燈的可靠程度檢查;(2) 滅火控制盤的啟動試驗的工作情況是否正常。 4、對系統的維護保養:(1) 檢查電磁閥與控制閥的連接導線是否完好,端子有否松動或脫落。(2) 從啟動鋼瓶上卸下電磁閥,檢查其動作是否靈活。(3) 卸下報警及控制系統與執行機構的連接裝置,用模擬試驗方法,檢查自動控制、報警及延時功能的靈敏度和動作可靠性。(4) 檢查貯存容器開啟機構靈活可靠性。(5) 檢

  • 泡沫滅火系統施工及驗收規范

    泡沫滅火系統施工及驗收規范《GB50281-2006》,分享

  • 氣體滅火系統泄壓口設置

    氣體滅火系統泄壓口能否設置在防火墻上,本人在檔案館計中遇到一個問題,檔案館的特種介質庫及其他一些檔案庫房設置了氣體滅火系統,但根據檔案館設計規范,這些庫房的內外墻都是防火墻,建筑專業不讓開孔,如何設置泄壓口,請各位大蝦給個建議。

  • 氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

    氣體滅火系統的應用與選型

  • 關于co2氣體滅火系統的計算

    現在手上有一IT機房,長2.3m,寬2.5 m,高6m,采用co2氣體滅火,計算完居然需要2個70L的氣瓶,感覺用量太大了,附上計算過程,有哪位高人幫我指點下,先謝了!

  • SDE氣體滅火系統設計、施工、驗收規范完整版

    目 次 編制說明 前言 1、總則……………………………………………………………..……… ………(1)2、定義和符號………………………………………………..……………… …….(1)3、分類………………..…………………………………..…………………….…(3)4、系統的設計…………………………………….…………………… ……… (3)5、系統的施工…………………………………………………………… ………(9)6、系統的驗收………………………………………………………..… ………(12)附錄A (標準的附錄)引用標準.…………….……………………… ……….(16)附錄B (標準的附錄)撲滅可燃物的SDE設計用量表………….… ………(17)附錄C (標準的附錄)SDE滅火劑設計濃度為滅火濃度1.3倍的說明… .…(18)附錄D (標準的附錄)SDE噴嘴等效孔口尺寸參數表………………… ….…(19)附錄E (標準的附錄)支、吊架之間的最大間距 ……………..

  • 氣體滅火系統設計規范電子版

    氣體滅火系統設計規范電子版,有需要的朋友可以下載一下!

  • 求助:煙烙盡氣體滅火系統

    各位,有誰了解或接觸過煙烙盡氣體滅火系統啊?小弟一工程中涉及到了此項內容。對這個系統不太熟悉,希望各位能提供一些用的相關資料。 謝謝了!

  • 自動噴水滅火系統施工及驗收規范

    自動噴水滅火系統施工及驗收規范

點擊加載更多

氣體滅火系統驗收規范

氣體滅火系統驗收規范專題,為您提供氣體滅火系統驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氣體滅火系統驗收規范 相關的專業交流討論,更多氣體滅火系統驗收規范相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 大安市| 万全县| 安陆市| 阿拉善盟| 泊头市| 蕲春县| 乌拉特前旗| 新乐市| 周至县| 扬中市| 福海县| 祥云县| 晋城| 济宁市| 叶城县| 木兰县| 宁都县| 凭祥市| 江川县| 永川市| 浦县| 汉寿县| 青田县| 威远县| 东乡县| 吴忠市| 年辖:市辖区| 泾源县| 若尔盖县| 阳新县| 泸水县| 泗阳县| 西峡县| 泾阳县| 湖南省| 邛崃市| 龙井市| 玉田县| 曲松县| 加查县| 宝应县|