国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 自動噴水滅火系統設計缺陷:

    1、消防水池(可參見消火栓系統) 2、消防水泵(可參見消火栓系統) 3、穩壓系統 (1)穩壓泵的選型 許多工程中穩壓泵的流量偏大。 (2)穩壓泵的位置 有些設計人員在高位水箱處設置穩壓泵,就近接入自動噴水滅火系統的立管頂部,此種方式存在的問題是:當噴頭受熱爆炸后,閥后壓力降低,穩壓泵啟動后,僅能使濕式報警閥后的管網壓力升高,故不能開啟閥瓣,因此壓力開關沒有訊號啟動噴淋泵。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的設置 (2) 水泵接合器的設計數量偏少的也較多。 5、減壓裝置的設置 有些設計人員在設計高層建筑物自動噴水滅火系統未予考慮。 6、濕式報警閥 (1) 濕式報警閥的設置 許多工程在設計報警閥的地點時,考慮不周全。 (2) 供水控制閥 有些工程在設計時未設置供水控制閥。7、水流指示器

  • 自動噴水滅火系統設計參數

    1、≥50000紗錠的棉織廠的開包、清花車間:等于或大于5000錠的麻織廠的分級、梳麻車間;服裝、針織高層廠房;面積>1500 m2的木器廠房;火柴廠的烤梗、篩選部位;泡沫塑料廠的預發、成型、切片、壓花部位;為課件,希望能對大家有幫助,可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897

  • 自動噴水滅火設計規范.rar

    自動噴水滅火設計規范.rar

  • 自動噴水滅火系統設計的體會

    自動噴水滅火系統是現行自動滅火系統中最普遍的一種滅火方式,在我國從七十年代初開始大量應用以來訖今已有二十幾年的實踐。其設計的內容主要包括系統選型、噴頭布置、系統水力計算和供水。在設計中可有些“誤區”值得研究和探討,現對設計過程中的這些問題進行探討。一、 系統選型系統選型是自動噴水滅火系統設計中的首要環節。在這個環節中首先要搞清楚的是哪些場所應該設自動噴水滅火系統。在《建筑設計防火規防》GB50016-2006(以下簡稱《建規》)第8.5條中規定了自動噴水滅火系統的設置場所,而在《自動噴水滅火設計規防》GB50084-2001-2005版(以下簡稱《噴規》)的附錄A中舉例了設置場所火災危險等級。但這兩者之間存在一個問題:在《噴規》中列出的一些設置場所在《建規》中規定需設的場所中沒有。那么這些場所該不該設自動噴水滅火系統呢?筆者認為,《建規》中規定哪些場所應設自動噴水滅火系統,而《噴規》是在確定應設自動噴水滅火系統后,再對這些場所的危險等級進行分類。至于在《噴規》附錄A中有列出而在《建規》中沒規定的場所,筆者認為,可根據當地的經濟、技術等多方面進行比較后確定是否應設。畢

  • 建筑自動噴水滅火系統設計

    在建筑設計說明中,該建筑被定義為耐火等級不低于二級的丙類廠房,劃分了一個防火分區(防火分區內有加工維修車間、有小型倉庫、還有辦公室)整個建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有頂。以上是建筑的情況。在給排水設計中,設計方將整座建筑所有區域均布置了自動噴淋滅火系統,包括架空層。按照規范,丙二類廠房,如果不是地下半地下式或者高層的,應該來說是不需要設置自噴的吧。另外,如果考慮到車間的某個部位有較高的火災危險性,是不是可以局部設置自動噴水滅火系統。

  • 自動噴水滅火系統設計步驟

    自動噴水滅火系統設計步驟 1、查《建規》8.3,確定設置場所及設置系統。 2、查《噴規》附錄

  • 自動噴水滅火,你的設計困擾我來解決!

    自動噴水滅火資料大全,為了你解決一切該方面的疑難困擾。http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=70&t=1

  • 自動噴水滅火系統設計規范

    很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部

  • 也談自動噴水滅火系統設計流量

    1 設計流量的差異 < >GB50084-2001[1](以下簡稱規范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1條確定了民用建筑和工 業廠房的系統設計基本參數不應低于表1的規定。 表1民用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 火災危險等級 噴水強度 (L/min.m2)

  • 淺談自動噴水滅火系統設計流量

    1 設計流量的差異 < >GB50084-2001[1](以下簡稱規范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1條確定了民用建筑和工 業廠房的系統設計基本參數不應低于表1的規定。 表1民用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 火災危險等級 噴水強度 (L/

  • 某建筑自動噴水滅火系統設計圖

    某建筑自動噴水滅火系統設計圖

  • 關于大賣場的自動噴水設計

    目前很多地方都在建大賣場,大賣場的自動噴水設計是否有明確標準是倉庫危險I級,還是倉庫危險II級?大賣場一般都有倉庫,是否按照丙類倉庫設計?希望大家交流一下各地的規定和各自的經驗

  • 自動噴水滅火系統設計規范講義

    根據建設部建標(2001)68號“關于發布國家關標準《自動噴水滅火系統設計規范)的通知”,由公安部會同有關部門共同修訂的(自動噴水滅火系統設計規范》GB50084—200l, 自-2001年7月1日起施行,本規范中的強制性條文必須執行。原國家標準(自動噴水滅火系統設計規范)(GBJ84—85)同時廢止。在這里,大家去下載吧!http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401534

  • 關于自動噴水滅火系統設計規范的疑問?

    關于自動噴水滅火系統設計規范的疑問?

    在設計規范中7.2.3中說明要在寬大于1.2m的風管下要增設噴淋頭,那么根據設計規范8.0.7表格的要求,必要的話是否要加大支管的管徑? 打個比方說:一個DN32的支管設了3個噴頭,但因為經過風管位置,在下方增設1個噴頭,既一共4個噴頭,按設計規范8.0.7的要求,是否要將該支管管徑加大到DN40? 請各位大蝦指點一下,謝謝!

  • 自動噴水滅火系統設計規范(2005)

    自動噴水滅火系統設計規范(2005)

  • 《自動噴水滅火系統設計規范》

    《自動噴水滅火系統設計規范》,希望能夠幫上大家,有備無患呀!

  • 急急...如何設計簡易自動噴水滅火系統

    一棟七層半旅館,總面積980平方米,消防大隊說要做噴淋,請問高手是套用GB50084-2001中的局部應用系統還是簡易自動噴水滅火系統應用技術規程(CECS219:2007)來設計.謝謝!--還有:請問各位高手:簡易自動噴水滅火系統應用技術規程(CECE219:2007)和GB50084-2001中的局部應用自動噴水滅火系統兩者適用范圍有何不同.

  • 怎么設計自動噴水滅火系統中的幾個問題

    1 噴頭布置 合理布置噴頭是自動噴水滅火系統設計安全與經濟的關鍵。《噴規》比較強調的是作用面積內的噴水強度和噴水的均勻性及噴頭的適時開放。對于每個噴頭的半徑,一是和生產廠家的產品及其技術參數有關,二是和噴頭所在位置的水壓有關,三是和噴砂的布置位置有關(結構柱網和各種障礙物的影響)。《噴規》規定的噴頭間距只是一個"限",目的是為了更好地保證噴水強度和噴水的均勻性及適時開放。 1.1噴頭布置原則與要求 (1)滿足作用面積內的噴水強度、噴水的均勻性及噴頭的適時開放(噴頭的受熱條件和開放時間); (2)噴頭在噴水半徑內靈活布置,不出現未被覆蓋的空白,也不出現過多的重要覆蓋面積; (3)保證噴濕墻根及一定范圍內的墻面; (4)噴間之間不應互相影響; (5)按規范和實際處理障礙物的遮擋,并積極與相關專業協

  • 多層商業建筑自動噴水滅火系統設計。

    本建筑為多層商業樓,耐火等級為一級,火災危險等級為中為二級。一層高為6m,二層高為4.5m,三層高為4.5m,四層高為4.5m,整個建筑高為20.0m。建筑中間一二層是高為10.5米的中庭,三層封頂。三四層又是一個中庭,高為9米。噴淋系統的噴頭如可選擇?

點擊加載更多

自動噴水滅火設計手冊

自動噴水滅火設計手冊專題,為您提供自動噴水滅火設計手冊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴水滅火設計手冊 相關的專業交流討論,更多自動噴水滅火設計手冊相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 盐边县| 龙门县| 泰兴市| 朝阳市| 酒泉市| 宜宾市| 雅安市| 阆中市| 永兴县| 东兰县| 开化县| 尚志市| 牙克石市| 天镇县| 台南县| 开原市| 竹北市| 岳西县| 安宁市| 三门峡市| 衡阳市| 靖宇县| 宜都市| 乌兰察布市| 鄂伦春自治旗| 常熟市| 屏南县| 罗甸县| 托克托县| 郁南县| 达拉特旗| 毕节市| 翼城县| 历史| 普宁市| 吉林市| 晋城| 六枝特区| 江门市| 浦东新区| 溧阳市|