近幾年來,隨著各類高層民用建筑和公共建筑大規模的建設,自動噴水滅火系統得到了廣泛的應用。自動噴水滅火系統具有安全可靠、經濟適用、滅火成功率高等優點,特別是對于一些高層建筑消防安全起到安全保障措施。筆者曾參與許多高層建筑自動噴水滅火系統的施工和管理工作,在自動噴水滅火系統施工過程中所采用的施工方法,以及施工中遇到的一些問題及解決辦法。在此進行總結,僅供各位同行參考。1、自動噴水滅火系統的施工工序和方法 1.1、施工工序
做資料的時候發現,自動噴淋滅火系統的資料怎么做?新出的《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005)中對自動噴淋滅火系統做了細致的分部分項,可在GB50300-2001中沒有相應的分部號、分項號,這個資料究竟怎么做,北京地區這部分資料怎么做????????
一棟四層建筑,檐口高度18.5米,建筑面積2500平方米,改建后作為賓館使用,是否必須安裝自動噴淋滅火系統?如果有這樣的要求,體現在那一部法規標準中。望有高手不惜賜教解惑,誠摯誠摯!!!
本人正在做一棟縣里面的5層綜合樓建筑,1萬平方,功能包括文化館、博物館、檔案館、圖書館等,請問應該采用自動噴水滅火系統里面的哪一種?濕式系統、預作用系統還是干式系統?還是幾種系統合用?特別是檔案館、圖書館這種功能到底采用哪種系統?規范好像不是很明確,謝謝解答。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 編輯 ]
自動噴淋滅火系統的噴頭布置問題:中I級,開間尺寸10.860米,按照噴規要求噴頭距離端墻不應大于1.8m,要布置4排噴頭,但10.800m只需要布置3排。就差了0.06m,是布置3排還是4排?
自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范,與大家共享
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。
單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1、為什么有這樣的規定,出發點是什么,有什么科學依據。2、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。
知識點:自動噴水滅火系統
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。
本人最近在設計一半地下車庫時用了自動掃描射水滅火系統(新產品),該裝置采用先進的紅外線傳感技術和CPU,全天候自動監測保護范圍內的一切火情,一旦發生火災,裝置立即啟動,對火源進行掃描,確定火源方位后,CPU發出指令,啟動閥門,滅火裝置對火源自動射水,滅火后CPU發出指令停止射水,裝置回到監視狀態。我覺得該裝置較噴淋系統更能主動滅火,同時減少射水造成的損失。請各位大蝦發表意見。
自動噴水滅火系統施工安裝全程驗收記錄自動噴水滅火系統質量保證資料核查表技術交底記錄施工組織設計(方案)開工報告設備材料相關證件匯總表設備開箱檢查記錄材料檢查記錄自動噴水滅火系統噴頭抽樣檢查試驗記錄自動噴水滅火系統報警閥組檢查試驗記錄自動噴水滅火系統閥門抽樣檢查試驗記錄自動噴水滅火系統管道安裝檢查記錄自動噴水滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄自動噴水滅火系統管道試壓記錄自動噴水滅火系統管道沖洗記錄自動噴水滅火系統管道防腐記錄自動噴水滅火系統管道保溫記錄自動噴水滅火系統管道隱蔽驗收記錄消防配電線路敷設檢查記錄消防配電線路隱蔽驗收記錄自動噴水滅火系統水源設施安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水泵安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水泵接合器安裝檢查記錄自動噴水滅火系統報警閥組安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水流指示器安裝檢查記錄自動噴水滅火系統噴頭安裝檢查記錄
一般如果確定?是否有特殊要求?總工要求自動噴水滅火系統干管標注標高,我想請問噴淋干管的標高問題,有什么要求,是否只要在梁下就可以了,還是和梁有距離要求?查閱了設計手冊和相關資料,沒有找到合適的注解。所以請教各位前輩。
如題,如果一個商場安裝有報警、噴淋、防火卷簾、消防栓等消防設施,所有這些設備必須聯動嗎?如果不聯動,各自獨立運行行不行?如果必須聯動,請問出自哪個規范,哪個條款,謝謝各位大俠了!!
自動噴淋滅火系統聯動試驗記錄