rt;我們這邊的配電間和發電機房都是用熱氣溶膠預制氣體滅火系統,但是現在關于這個系統設置的規范不是很全,比如熱氣溶膠預制滅火系統的滅火設計密度不應小于滅火密度的1.3倍,本人或許粗心,沒有找到熱氣溶膠預制滅火系統的滅火密度表在哪里,還有泄壓口設置規范上也沒有明確,百度有的說要,有的說不要,這個資料那個水友知道啊,大家幫幫忙啊
概況 1989年我國加入《保護臭氧層維也納公約》,1991年6月正式加入《關于消耗臭氧層物質的蒙特利爾議定書(修訂本)》國際條約。1994年公安部發出了《關于在非必要場所停止再配置鹵代烷滅火器的通知》[1]。1996年公安部頒布了《鹵代烷替代品推廣應用的規定》。世界各國的科技人員在積極研究鹵代烷的替代品。EBM氣溶膠是一種新型滅火劑。它具有無毒、無腐蝕、無污染、不損耗大氣臭氧層和快速高效、全方位全自動滅火、設計安裝維護簡便易行、造價低等特點,是適合我國國情的一種較理想的鹵代烷滅火劑替代品。 1 EBM氣溶膠滅火系統 1.1 EBM氣溶膠滅火劑的組成 EBM氣溶膠滅火劑由金屬氧化物(K2
問個問題: 《氣體滅火系統設計規范》GB50370-2005中: 3.1.6滅火系統的滅火劑儲存量,應為防護區的滅火設計用量與儲存容器內的滅火劑剩余量和管網內的滅火劑剩余量之和。 現在我們單位有個工程,還在設計過程中:熱氣溶膠預制滅火系統設計用量180kg,管網內的滅火劑剩余量就不用考慮了,儲存容器內的滅火劑S型剩余量需要考慮嗎?應該為多少? 是發生劑的量嗎?滅火劑儲存量和發生劑的量我該選擇多少kg?哪位高手了解氣體滅火或者經銷請留言,順便說一下S型氣溶膠的價格。我的QQ 88941658 轉載:氣 溶 膠 滅 火 技 術 前 言 二十世紀初,人類進入電氣時代,科學技術的巨大進步推動了全世界文明的飛速前進。但是,當我們正享受著快捷、舒適的現代文明生活的同時,災難和危險也不期而至。荒漠化、水土流失、溫室效應接連出現。更令人震驚的是,1985年,在南極洲上空,地球生命的保護傘——臭氧層居然出現了一個空洞。后經研究證實,長期在氣體滅火領域占據主導
江西建豪消防 (400-079-4619)帶我們一起了解氣溶膠滅火系統: 1、固體微粒氣溶膠滅火劑-
近年來,“氣溶膠”滅火劑在國內被迅速推廣,幾乎所有的生產廠家都將之喻為“鹵代烷”滅火劑的最佳替代物,并且在國家規范中要求使用清潔滅火劑的場所大力推崇。由于沒有相關的國家規范,設計、安裝一般都是依照廠標及地方標準進行。其適應場所及應用范圍在國內一直都有較多爭議,本文就此作一些討論。 一、概述 60年代的前蘇聯曾使用煙霧型滅火劑撲救地下火災。80年代末,俄羅斯、美國等開始大量研究此類滅火劑,并應用于一些無
隨著經濟的發展,人們生活水平的提高,當今社會汽車保有量越來越大 ,給人們的生活帶來了方便,但是汽車火災的頻頻發生也對人們的人身安全帶來了威脅。每年各中等以上城市發生的汽車火災都在幾十起以上,并且80%以上都造成車輛報廢,甚至是車毀人亡。其中汽車發動機艙部位著火在整個汽車火災中據很高的比例。據不完全統計,2012年7月上海共發生火災93起,汽車自燃33起,通過火災事故分析,有95%發生在汽車發動機艙。針對汽車發動機艙安裝自動滅火系統,快速有效的探測、控制和撲滅初起火災,是構筑汽車消防安全的重要保障,對保證司乘人員的生命和財產安全十分重大意義。 引起汽車發動機艙著火的原因 1、燃油管路損壞, 燃油泄漏, 遇電火花、高溫物體起火,
熱氣溶膠預制滅火系統滅火劑儲存量與發生劑的量的關系問個問題:《氣體滅火系統設計規范》GB50370-2005中:3.1.6滅火系統的滅火劑儲存量,應為防護區的滅火設計用量與儲存容器內的滅火劑剩余量和管網內的滅火劑剩余量之和。現在我們單位有個工程,還在設計過程中:熱氣溶膠預制滅火系統設計用量180kg,管網內的滅火劑剩余量就不用考慮了,儲存容器內的滅火劑S型剩余量需要考慮嗎?應該為多少?是發生劑的量嗎?滅火劑儲存量和發生劑的量我該選擇多少kg?哪位高手了解氣體滅火或者經銷請留言,順便說一下S型氣溶膠的價格。我的QQ 88941658轉載:氣 溶 膠 滅 火 技 術 前 言 二十世紀初,人類進入電氣時代,科學技術的巨大進步推動了全世界文明的飛速前進。但是,當我們正享受著快捷、舒適的現代文明生活的同時,災難和危險也不期而至。荒漠化、水土流失、溫室效應接連出現。更令人震驚的是,1985年,在南極洲上空,地球生命的保護傘——臭氧層居然出現了一個空洞
配電柜電氣箱內為何要使用S型熱氣溶膠自動滅火裝置?熱氣溶膠滅火有何優點?下面,就請隨小編一起來看看吧~ 首先,熱氣溶膠在種類上劃分為氣體滅火。在滅火性能上,具備著氣體滅火的優點:全淹沒無死角式滅火,不受空間內火源位置的限制;滅火后對大氣無污染,環境負影響小。對于內部構成復雜,難以無死角覆蓋滅火的配電柜電氣箱來說,熱氣溶膠滅火劑擁有先天性的適應性。 其次,熱氣溶膠滅火劑本身為固體,在滅火時,通過快速的化學反應形成以氣體為主,能在數秒內將火撲滅,滅火后亞納米顆粒隨煙氣排出不留痕跡,對被保護設備、器具無污染,無損害;體積小,重量輕,安裝簡便快捷,是一種潔凈的自動滅火產品。對于精密度要求高的配電柜電氣箱來
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。
如題,我想問下,熱氣溶膠有沒有講到在小于多少立方的時候可以不設計熱氣溶膠的。有個小UPS房(50m3)。能不能取消不要熱氣溶膠?有沒有什么依據。各位大神,看你們了!
單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?
知識點:自動噴水滅火系統
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。
隨著我國經濟的飛速發展,電在經濟建設以及人們日常生活生產中起到舉足輕重的作用。這也間接加劇了電力設備所引起的火災現象,不僅給人們的生命財產造成極大程度上的損害,同時對人們的生活和生產造成影響。據調查研究表明,每年的火災發生率非常高,其中電力引起的火災最多,約占火災總數的27.7%,由此可見,電力設備穩定的重要性,只要電力設備存在些許漏洞就會存在火災隱患。 電力設備發生火災的原因分析 大家知道,各種電氣設備中的絕緣物質,大部分都是不同程度的易燃品制成的。如油開關、變壓器中的絕緣油,各種絕緣物體和電纜絕緣部分的紙、橡皮、油漆、絕緣外皮以及各種配電盤構架外殼的木料、塑料等也都是可燃的。 些易燃的物質都有著一定的額
現有一個廠區,用地面積約120畝,廠址地區用水由市政供應,市政管網位于廠區東側,為環狀管網的一部分,干管管徑為DN300,供水壓力0.30MPa;廠區接管需繳納開口費(官方名稱:市政供水增容費,DN70開口費:7萬/個、DN150開口費:60萬/個)。廠區擬建自備井一座,深井泵最大供水量200m3/h,供水壓力0.60MPa。 廠區主要建筑: 建筑名稱 占地面積
根據《建筑設計防火規范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,任一樓層建筑面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的展覽建筑、商店、旅館建筑、以及醫院中同樣建筑規模的病房樓、門診樓、手術部;建筑面積大于500m2 的地下商店;均應設置自動滅火系統。問題來了:我現在有個建筑,五層,單層面積為1900㎡左右,辦公和工廠倒班宿舍在一起的綜合樓。請問需要設置自動噴水滅火系統么?我個人認為該建筑不屬于展覽建筑、商店、旅館建筑,可以不設置自動噴水滅火系統。但圖審的卻說是任一樓層建筑面積大于1500㎡,必須設置自動噴水滅火系統,而且說是強條。請問圖審的這種說法有道理么?
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一、確定系統的用水量二、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法
想請教一下各位,變配電室、網絡機房、柴油發電機房、消控中心、DSA、CT1、DR1、DR2、CT2、MRI、HRV、胃腸機、門診手術室等部位,在設置自動滅火系統時,一般是采用自動噴水滅火系統、水噴霧系統、高壓細水霧系統、泡沫滅火系統、還是氣體滅火系統? 我只在潔凈手術部規范上看到,手術室應設置自動滅火系統,但不宜設置灑水噴頭,不知道在做醫院建筑給排水設計時,以上這些房間或部位的自動滅火系統一般是如何選擇的?
穩壓泵是使消防給水管網的壓力保持穩壓數值,始終處于臨戰狀態,消防用水設備一經使用,即能滿足水壓、水量的要求。一般用于臨時高壓的自動噴水滅火系統,當消防水箱的設置高度不能滿足噴頭水壓要求時,必須設置。 變頻水泵可以作為消防泵用來供消防用水,但不用于穩壓(造價太高)。 氣壓給水設備也用的比較普遍。兼有穩壓泵和增壓泵的作用,既可以用于消火栓系統的增壓又可以用于自噴系統的穩壓。 在上海市工程建設規范“民用建筑水滅火系統設計規程”中,提出了一個穩高壓給水系統的概念,它有別于常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,并處于這兩者之間。實際上目前采用的大多數臨時高壓給水系統,按照這份規范的話,大多數可歸入穩高壓給水系統中。同時該規范對穩高壓給水系統中的穩壓裝置(穩壓泵、穩壓罐)的流量、揚程、容量都提出了明確的數據,可操作性很強。
熱氣溶膠自動滅火系統
熱氣溶膠自動滅火系統專題,為您提供熱氣溶膠自動滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熱氣溶膠自動滅火系統 相關的專業交流討論,更多熱氣溶膠自動滅火系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題