圖紙簡介: 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙 高端 洋氣 上檔次! 投稿網友: tanglu_66 上傳時間: 2013-09-24 圖紙省份:
七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試
設備安裝圖片
(柜式氣體滅火裝置)七氟丙烷系統設計計算書表格可修改版(依據GB50370-2005)
本帖最后由 yang_maohua 于 2014-8-15 15:24 編輯 在氣溫為0攝氏度時,對氣體滅火計算做了一個計算表格。表格里面附了一些關鍵的規范截圖在首行簡化了一下氣體滅火的計算公式。首次發貼,難免有不足,歡迎大家討論。
圖紙簡介: 隧道、市政工程獨立變電所氣體滅火圖紙,七氟丙烷氣體滅火系統,其中圖紙主要包含變電所氣體滅火報警平面布置圖,火災自動報警系統示意圖,七氟丙烷無管網滅火系統動作控制流程圖,七氟丙烷無管網滅火系統設計說明 投稿網友: aodong0532 上傳時間:
圖紙簡介: 這是某單位二層磚混結構七氟丙烷氣體滅火設計圖,圖紙包括: 地上一層至二層平面圖,七氟丙烷氣體滅火系統圖。 投稿網友: yanan.lee 上傳時間: 2014-08-06
圖紙簡介: 本圖紙是某工程七氟丙烷氣體滅火系統設計施工圖,圖紙內容:氣體滅火系統說明及系統圖,氣體滅火系統圖,地下一層地板下及夾層氣體滅火系統平面圖等,可供參考。 投稿網友: yq05234048 上傳時間: 2014-06-11
圖紙簡介: 這是某單元樓頂層七氟丙烷氣體滅火設計圖,圖紙包括:七氟丙烷氣體滅火設計說明,八層氣體滅火平面圖,十層氣體滅火平面圖,氣體滅火系統圖。 投稿網友: maofeilong 上傳時間: 2014-07-11
圖紙簡介: 這是某小區高層消防七氟丙烷氣體滅火設計圖,圖紙包括:七氟丙烷氣體滅火設計說明,設備清單及圖例,氣體滅火管網平面圖,氣體滅火管網系統圖。 投稿網友: lbzkf 上傳時間: 2014-07-25 <
圖紙簡介: 發電機房氣體滅火系統設計,圖紙內容包括:設計說明、氣體滅火系統工作程序圖及電氣控制原理圖、氣體滅火系統圖及技術參數表、火災自動報警系統平面布置圖、管網系統平面布置圖。 投稿網友: swangoose 上傳時間: 201
在所有的滅火系統中,氣體滅火系統是最讓企業及工廠管理者放心的系統。以七氟丙烷滅火系統為例,首先,它能以較低的溫度,可靠地撲滅各種各樣的B、C類火災;再者,由于它本身就是氣體,所以可以在使用之時就能慢慢地從房間通風處離開;最后,它無色、無味、低毒、不導電、不污染被保護對象,不會對財物和精密設施造成損壞。 一、柜式七氟丙烷滅火系統 這些優點使得七氟丙烷滅火系統成為了電子計算機房、數據處理中心、電信通訊設施、過程控制中心、昂貴的醫療設施、貴重工業設備、博物館和藝術館等重點場所的消防保護。除此之外,它也可以用于生產作業火災危險場所。 二、七氟丙烷工作原理 當防護區放生火情,溫感、煙感探測器發出火災信號通過火災自動報警滅火控制器的邏輯分析后,即發出聲光復合報警信號,同時發出聯動指令,關閉聯動設備,經過一段延時時間后,發出滅火指令,啟動電磁型閥驅動器,開啟容器閥,釋放七氟丙烷滅火劑,實施滅火;
我是搞消防設計的,我前些天做了一個設計,我給他們設計的是無管網柜式的七氟丙烷滅火裝置。 現在要投標了,我們要給甲方做一個投標預算,由于我對這方面也不是很明白,我想向各位前輩請教。 天花、地板的管件清單與工程量要算,那柜里面的管件安裝工程量需不需要包括進去的?
我在做七氟丙烷的氣體滅火系統設計,是博物館的四個庫房。我看了規范,可是上面關于如何確定管徑、噴頭選型及損失計算部分說的不是很清楚。請教各位師哥師姐,這個系統應該怎么計算?謝謝!
圖紙簡介: 本圖紙為某證券公司的設備間七氟丙烷自動滅火系統的設計,圖紙內容包含平面設計,系統設計等,雖然圖紙數量不多但是很有價值。 投稿網友: ssr8788 上傳時間: 2014-05-26
我在一家專業生產七氟丙烷氣體滅火設備的公司上班,就相關產品也是有比較深的了解,如果有相關的疑惑,可關注我發私信,看到就回復你。 ---------------------------------偶爾混跡論壇的分割線------------------------------------ 如若剛好有電氣項目需要安裝我們的產品,不用猶豫,直接往我郵箱[email protected]里發清單或者圖紙,我會做好報價發給你。多余的話不說了,我喜歡用事實證明。 - --------------------------------------謝謝關注!---------------------------------------
一、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈。(2).不同系統、不同電壓等級、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,不能共行。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,應在接線盒內連接;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量)。3. 探測器、模塊
柜式七氟丙烷氣體滅火裝置價格
柜式七氟丙烷氣體滅火裝置價格專題,為您提供柜式七氟丙烷氣體滅火裝置價格相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柜式七氟丙烷氣體滅火裝置價格 相關的專業交流討論,更多柜式七氟丙烷氣體滅火裝置價格相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題