国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

    七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

  • 信息機房七氟丙烷自動滅火系統施工圖設計

    圖紙簡介: 設計范圍:本設計包括:電池室、電源室、通信電源/電池室。設計滅火方式:防護區采用全淹沒滅火方式,設計成組合分配系統,具有同時保護選擇滅火功能。設計原理:本系統具有自動、手動及機械應急操作三種啟動方式。圖紙內包含:設計說明,平面布置圖,管網系統圖,管網布置平面布置圖,報警系統布置平面布置圖,七氟丙烷滅火系統管網系統圖,火災自動報警系統設計說明。 投稿網友:

  • 如何理解七氟丙烷滅火的壓力等級?

    七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,這樣對不對?

  • 七氟丙烷在電信中的應用

    七氟丙烷在電信中的應用

  • 外貯壓七氟丙烷滅火系統

    有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:

  • 關于七氟丙烷中的一點疑問

    潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1、為什么規定這條,目的是什么? 2、如果不滿足這條,對計算有什么影響,會有什么后果? 謝謝請教高手

  • 七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    兄弟姐妹們,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎?有知道的朋友指點一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]

  • 某NFPA標準的三個區機房七氟丙烷FM200-實例計算書

    某NFPA標準的三個區機房七氟丙烷FM200-實例計算書

    兆龍消防工程CAD軟件是國內唯一專業消防工程設計、計算軟件企業,并且是首批通過信息產業部認定的63家軟件企業之一。 兆龍消防工程CAD軟件包括符合國家標準(GB)、美國(NFPA)標準、ISO國際標準、歐盟(EN)標準的固定滅火系統設計和計算軟件;可分別根據各國標準對各種水消防系統、泡沫消防系統、氣體滅火系統進行管網的布置、智能預估管徑、自動繪制出系統圖和系統原理圖、進行高精度快速管網計算,并可打印詳細的中文或英文計算書。該軟件不僅能確保設計質量、迅速得到最優化設計方案,為國內和國際消防安全領域設計作出了貢獻,并能大大提高設計效率,明顯降低工程成本及

  • 認識下七氟丙烷泡沫滅火系統

    知識點:七氟丙烷泡沫產生器

  • 七氟丙烷管材管件檢測報告

    七氟丙烷管材管件檢測報告

  • 請教七氟丙烷滅火設計中的凈空問題

    考試中的一道案例題,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準?

  • 急,七氟丙烷的泄壓口,送50分。

    七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,如何向建筑提條件呢?我還沒見過泄壓口是怎樣做的。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎?[email protected]

  • 請問七氟丙烷滅火問題,多謝各位大大了。

    上海項目,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎?多謝各位不吝賜教,小弟這廂有禮了。

  • 氣體自動滅火系統詳圖(七氟丙烷)

    非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。

  • FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會! 望大家共同學習、提高!

  • 電視臺播出機房七氟丙烷自動氣體滅火系統設計圖

    圖紙簡介: 本圖是電視臺播出機房七氟丙烷自動氣體滅火系統設計圖,圖紙包括系統設計說明、主要設備材料表、管網系統原理圖、系統原理圖、自動滅火系統管網平面布置圖、自動滅火報警系統平面布置圖。 投稿網友: mzxqc 上傳時間: 201

  • 關于七氟丙烷滅火浸漬時間的問題!

    問題:開閉所、開閉站、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少?為什么?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張、織物等固體表面火災,宜采用20min;2 通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,應采用5min;3 其它固體表面火災,宜采用10 min;4 氣體和液體火災,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢?

  • 七氟丙烷滅火系統自帶控制箱的?

    我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱?

點擊加載更多

七氟丙烷機房

七氟丙烷機房專題,為您提供七氟丙烷機房相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷機房 相關的專業交流討論,更多七氟丙烷機房相關內容請訪問