某工程七氟丙烷設備采購技術規格書
七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,這樣對不對?
七氟丙烷在電信中的應用
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1、為什么規定這條,目的是什么? 2、如果不滿足這條,對計算有什么影響,會有什么后果? 謝謝請教高手
兄弟姐妹們,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎?有知道的朋友指點一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
七氟丙烷管材管件檢測報告
我在一家專業生產七氟丙烷氣體滅火設備的公司上班,就相關產品也是有比較深的了解,如果有相關的疑惑,可關注我發私信,看到就回復你。 ---------------------------------偶爾混跡論壇的分割線------------------------------------ 如若剛好有電氣項目需要安裝我們的產品,不用猶豫,直接往我郵箱[email protected]里發清單或者圖紙,我會做好報價發給你。多余的話不說了,我喜歡用事實證明。 - --------------------------------------謝謝關注!---------------------------------------
七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,如何向建筑提條件呢?我還沒見過泄壓口是怎樣做的。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎?[email protected]
上海項目,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎?多謝各位不吝賜教,小弟這廂有禮了。
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會! 望大家共同學習、提高!
問題:開閉所、開閉站、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少?為什么?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張、織物等固體表面火災,宜采用20min;2 通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,應采用5min;3 其它固體表面火災,宜采用10 min;4 氣體和液體火災,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢?
我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱?
七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.
考試中的一道案例題,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準?