国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙

    圖紙簡介: 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙 高端 洋氣 上檔次! 投稿網友: tanglu_66 上傳時間: 2013-09-24 圖紙省份:

  • 七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力

    兄弟姐妹們,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎?有知道的朋友指點一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]

  • 七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試

    七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試

  • 某大樓七氟丙烷氣體消防圖紙

    一、設計內容及范圍本項目七氟丙烷氣體消防工程。應整體大樓的要求對局部區域進行七氟丙烷氣體自動滅火系統設計。 二、設計依據1、國際標準草案《氣體滅火系統——物理性能和系統設計》ISO/CD/14520-9;2、《氣體滅火系統設計規范》GB53070-2005。3、《七氟丙烷滅火系統施工及驗收規范》Q/QS03-2001。4、甲方提供的應保護區域的建筑平面布置圖。三、基本設計參數1、系統儲存壓力:4.2MPa(90L、120L);2、噴頭入口壓力:不小于中期容器壓力的一半3、氣體噴放時間: 10s;4、系統啟動氣源:N ;5、環境溫度:≥-10℃;6、防護區的圍護結構及門窗的耐火極限不應低于0.5h,圍護結構及門窗的允許壓強不小于1.2KPa,且防護區的門應向外開且能自動關閉。7、儲存裝置宜設在靠近防護區的專用儲瓶間內。該房間應符合建筑物耐火等級不低于二級的有關規定,應有直接通向室外或疏散走道的出口,室溫應為-10 ~ 50℃。四、系統設計

  • 獨立變電所七氟丙烷氣體滅火布置圖

    圖紙簡介: 隧道、市政工程獨立變電所氣體滅火圖紙,七氟丙烷氣體滅火系統,其中圖紙主要包含變電所氣體滅火報警平面布置圖,火災自動報警系統示意圖,七氟丙烷無管網滅火系統動作控制流程圖,七氟丙烷無管網滅火系統設計說明 投稿網友: aodong0532 上傳時間:

  • 七氟丙烷氣體滅火計算表及簡化公式推導

    本帖最后由 yang_maohua 于 2014-8-15 15:24 編輯 在氣溫為0攝氏度時,對氣體滅火計算做了一個計算表格。表格里面附了一些關鍵的規范截圖在首行簡化了一下氣體滅火的計算公式。首次發貼,難免有不足,歡迎大家討論。

  • 某小區高層消防七氟丙烷氣體滅火設計圖

    圖紙簡介: 這是某小區高層消防七氟丙烷氣體滅火設計圖,圖紙包括:七氟丙烷氣體滅火設計說明,設備清單及圖例,氣體滅火管網平面圖,氣體滅火管網系統圖。 投稿網友: lbzkf 上傳時間: 2014-07-25 <

  • 某單位二層磚混結構七氟丙烷氣體滅火設計圖

    圖紙簡介: 這是某單位二層磚混結構七氟丙烷氣體滅火設計圖,圖紙包括: 地上一層至二層平面圖,七氟丙烷氣體滅火系統圖。 投稿網友: yanan.lee 上傳時間: 2014-08-06

  • 某地七氟丙烷氣體滅火系統設計施工圖

    圖紙簡介: 發電機房氣體滅火系統設計,圖紙內容包括:設計說明、氣體滅火系統工作程序圖及電氣控制原理圖、氣體滅火系統圖及技術參數表、火災自動報警系統平面布置圖、管網系統平面布置圖。 投稿網友: swangoose 上傳時間: 201

  • 某單元樓頂層七氟丙烷氣體滅火設計圖

    圖紙簡介: 這是某單元樓頂層七氟丙烷氣體滅火設計圖,圖紙包括:七氟丙烷氣體滅火設計說明,八層氣體滅火平面圖,十層氣體滅火平面圖,氣體滅火系統圖。 投稿網友: maofeilong 上傳時間: 2014-07-11

  • 某工程七氟丙烷氣體滅火系統設計施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙是某工程七氟丙烷氣體滅火系統設計施工圖,圖紙內容:氣體滅火系統說明及系統圖,氣體滅火系統圖,地下一層地板下及夾層氣體滅火系統平面圖等,可供參考。 投稿網友: yq05234048 上傳時間: 2014-06-11

  • 某銀行六層框架結構消防七氟丙烷氣體設計圖

    圖紙簡介: 這是某銀行六層框架結構消防七氟丙烷氣體設計圖,圖紙包括:七氟丙烷氣體設計說明,首層至六層氣體滅火平面布置圖,氣體滅火系統圖。 投稿網友: zzw_j 上傳時間: 2014-07-11 <

  • 請問如何計算七氟丙烷氣體滅火系統的管徑?急!

    我在做七氟丙烷的氣體滅火系統設計,是博物館的四個庫房。我看了規范,可是上面關于如何確定管徑、噴頭選型及損失計算部分說的不是很清楚。請教各位師哥師姐,這個系統應該怎么計算?謝謝!

  • FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會

    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會! 望大家共同學習、提高!

  • 氣體自動滅火系統詳圖(七氟丙烷)

    非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。

  • 來冒泡刷臉。有關于七氟丙烷氣體滅火設備的相關問題可咨詢我

    我在一家專業生產七氟丙烷氣體滅火設備的公司上班,就相關產品也是有比較深的了解,如果有相關的疑惑,可關注我發私信,看到就回復你。 ---------------------------------偶爾混跡論壇的分割線------------------------------------ 如若剛好有電氣項目需要安裝我們的產品,不用猶豫,直接往我郵箱[email protected]里發清單或者圖紙,我會做好報價發給你。多余的話不說了,我喜歡用事實證明。 - --------------------------------------謝謝關注!---------------------------------------

  • 七氟丙烷氣體滅火系統工程施工方案

    一、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈。(2).不同系統、不同電壓等級、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,不能共行。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,應在接線盒內連接;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量)。3. 探測器、模塊

點擊加載更多

七氟丙烷氣體使用年限

七氟丙烷氣體使用年限專題,為您提供七氟丙烷氣體使用年限相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷氣體使用年限 相關的專業交流討論,更多七氟丙烷氣體使用年限相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

七氟丙烷充裝

七氟丙烷瓶

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 聂荣县| 望奎县| 广河县| 从化市| 新蔡县| 衡东县| 鹤山市| 莒南县| 恩施市| 略阳县| 河池市| 周宁县| 南宁市| 城固县| 旅游| 武鸣县| 城口县| 全南县| 伊金霍洛旗| 元氏县| 武乡县| 西青区| 紫阳县| 肥城市| 义乌市| 阳原县| 阿瓦提县| 抚顺市| 大理市| 司法| 西峡县| 洪雅县| 安新县| 梨树县| 德格县| 三台县| 晋宁县| 富民县| 龙岩市| 通州市| 呼和浩特市|