  • 怎樣計算七氟丙烷柜式滅火裝置的管網安裝清單?

    我是搞消防設計的,我前些天做了一個設計,我給他們設計的是無管網柜式的七氟丙烷滅火裝置。 現在要投標了,我們要給甲方做一個投標預算,由于我對這方面也不是很明白,我想向各位前輩請教。 天花、地板的管件清單與工程量要算,那柜里面的管件安裝工程量需不需要包括進去的?

  • 七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

    七氟丙烷的滅火(或惰化)設計

  • 免費共享:(柜式氣體滅火裝置)七氟丙烷系統設計計算書表格

    (柜式氣體滅火裝置)七氟丙烷系統設計計算書表格可修改版(依據GB50370-2005)

  • 外貯壓七氟丙烷滅火系統

    有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:

  • 如何理解七氟丙烷滅火的壓力等級?

    七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,這樣對不對?

  • 認識下七氟丙烷泡沫滅火系統

    知識點:七氟丙烷泡沫產生器

  • 優質的氣體滅火系統 | 柜式七氟丙烷

    在所有的滅火系統中,氣體滅火系統是最讓企業及工廠管理者放心的系統。以七氟丙烷滅火系統為例,首先,它能以較低的溫度,可靠地撲滅各種各樣的B、C類火災;再者,由于它本身就是氣體,所以可以在使用之時就能慢慢地從房間通風處離開;最后,它無色、無味、低毒、不導電、不污染被保護對象,不會對財物和精密設施造成損壞。 一、柜式七氟丙烷滅火系統 這些優點使得七氟丙烷滅火系統成為了電子計算機房、數據處理中心、電信通訊設施、過程控制中心、昂貴的醫療設施、貴重工業設備、博物館和藝術館等重點場所的消防保護。除此之外,它也可以用于生產作業火災危險場所。 二、七氟丙烷工作原理 當防護區放生火情,溫感、煙感探測器發出火災信號通過火災自動報警滅火控制器的邏輯分析后,即發出聲光復合報警信號,同時發出聯動指令,關閉聯動設備,經過一段延時時間后,發出滅火指令,啟動電磁型閥驅動器,開啟容器閥,釋放七氟丙烷滅火劑,實施滅火;

  • 七氟丙烷滅火系統將面臨淘汰?附新標準:《預制式全氟己酮滅火裝置》

    2016年在盧旺達首都基加利舉行的《蒙特利爾議定書》第28次締約方大會上,197個國家同意大幅度減少HFC的使用量,這是一種用于空調、冰箱以及滅火應用的強效溫室氣體。HFC在20世紀90年代被開發出,用于替代哈龍和其他消耗臭氧層的物質。FM-200(注:FM-200是科慕公司的商標,即國內 七氟丙烷滅火劑 )等HFC雖然不消耗臭氧層,但它們都具有很高的全球變暖潛能值(GWP)。HFC的持續增長使其成為導致氣候變化的主要因素,所以各國決定遵循與氫氯氟烴(HCFC)相同的協定,即1989年《蒙特利爾議定書》, 來逐漸減少其產量 。

  • 請教七氟丙烷滅火設計中的凈空問題

    考試中的一道案例題,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準?

  • 關于七氟丙烷滅火浸漬時間的問題!

    問題:開閉所、開閉站、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少?為什么?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張、織物等固體表面火災,宜采用20min;2 通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,應采用5min;3 其它固體表面火災,宜采用10 min;4 氣體和液體火災,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢?

  • 氣體自動滅火系統詳圖(七氟丙烷)

    非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。

  • 請問七氟丙烷滅火問題,多謝各位大大了。

    上海項目,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎?多謝各位不吝賜教,小弟這廂有禮了。

  • 七氟丙烷滅火系統自帶控制箱的?

    我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱?

  • 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙

    圖紙簡介: 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙 高端 洋氣 上檔次! 投稿網友: tanglu_66 上傳時間: 2013-09-24 圖紙省份:

  • 外貯壓式七氟丙烷滅火系統由哪些優點?

    1、外貯壓式七氟丙烷滅火系統的七氟丙烷滅火劑輸送距離將大大提高,最遠輸送可達220m,更適合于遠距離輸送和大空間的防護區; 2、提高七氟丙烷滅火劑容器的充裝密度,最大充裝密度為1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷滅火劑儲瓶容積,減少氣體滅火設備投資和設備間面積; 3、輸送管路管徑相對較小,可減少管道投資; 4、可沿用已有的哈龍1301管網系統和設備間,把1301系統僅更換貯瓶就改造成外貯壓式七氟丙烷滅火系統; 5、噴嘴入口壓力較高,改善了七氟丙烷滅火劑的霧化效果,縮短了七氟丙烷滅火劑噴放時間,能更加迅速滅火,提高滅火效率。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系統解決方案提供商,國家級高新技術企業。主要產品包括火災自動報警及聯動控制系統、

點擊加載更多

柜式預制七氟丙烷滅火裝置

柜式預制七氟丙烷滅火裝置專題,為您提供柜式預制七氟丙烷滅火裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與柜式預制七氟丙烷滅火裝置 相關的專業交流討論,更多柜式預制七氟丙烷滅火裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

氣體滅火泄壓裝置

消防七氟丙烷

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 祁阳县| 麻城市| 涿鹿县| 固原市| 大城县| 合川市| 荔浦县| 肇庆市| 杭锦旗| 金昌市| 林口县| 麦盖提县| 儋州市| 五指山市| 甘南县| 蒙城县| 罗江县| 济源市| 济阳县| 信宜市| 临高县| 上杭县| 百色市| 淮阳县| 同江市| 宁海县| 海原县| 香河县| 庆阳市| 五大连池市| 盖州市| 广昌县| 疏勒县| 图们市| 乌拉特后旗| 麻阳| 安达市| 福海县| 辽中县| 台东市| 普兰店市|