1、GB 50205-2020 鋼結構工程施工質量驗收標準 5.2.4 條文:
GB50205中,前面(1)說二級焊縫探傷比例為20%(2)附錄G中又說一\二級焊縫按焊縫處數隨機抽檢3%,且不少于3處;請問二者的區別在哪里?檢測按哪個執行?
隨著工業自動化和智能制造的快速發展,焊接作為制造過程中關鍵的一環,其質量直接影響到產品的性能和壽命。傳統的焊縫檢測主要依賴于人工檢查,這不僅效率低下,而且容易受到人為因素的影響,導致檢測結果不一致。為了解決這些問題,機
1、JTT 722-2008 公路橋梁鋼結構防腐涂裝技術條件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑鋼結構焊接技術規程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 鋼結構高強度螺栓連接的設計、施工及驗收規程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑鋼結構焊縫超聲波探傷
焊接常壓容器采用熔透焊,焊縫外觀質量很好,但仍擔心有漏點。用什么辦法可以可靠檢測?補充內容 (2013-10-27 16:31):罐體很大,直徑10多米,要充滿需要幾百噸水。如果只充1米高,擔心效果不好。因為灌高約20米,將來裝滿后壓力很大,罐體有變形產生,會不會有影響?現在希望能夠有儀器設備能夠檢測。
在原有一次水管道上開口焊接,甲方要求打壓,又不能利用原有一次水管道一起打,要求做探傷,一道焊口做個探傷太傷人了,請問大家有沒有好的方法?
好久沒來了,發一個東東表示我還關心這里.
我對鋼結構設計不是太熟悉,請教高人:一個磚混結構上接一層鋼結構,7度抗震,7.5mx7.5m柱網,其主要部位是否一定要用二級焊縫?坡口焊是否能用部分焊透的二級焊縫?部分焊透焊縫一般用在什么地方?
1、探傷比例的計數方法應按以下原則確定:(1)對工廠制作焊縫,應按每條焊縫計算百分比,且探傷長度應不小于200mm,當焊縫長度不足200mm時,應對整條焊縫進行探傷;(2)對現場安裝焊縫,應按同一類型、同一施焊條件的焊縫條數計算百分比,探傷長度應不小于200mm,并應不少于1條焊縫。=====================================================一個是按焊縫長度計算百分比,一個是按焊縫條數計算百分比。為什么要這么區別?難道允許現場焊的質量要求低嗎?不應該按一樣的標準要求嗎?現場焊質量明顯沒有工廠焊好,那么我覺得在檢測標準上更嚴格一些才對吧?
建立一個PCR實驗室,條件較為嚴格,并非買個機器就能算一個平臺能力。實驗室設計的核心問題是如何避免污染。因此,實驗室的平面布局、空調通風系統設計、氣流控制等都是圍繞這個核心問題進行。
JBT 6061-2007 無損檢測焊縫磁粉檢測
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
起重機械鋼焊縫超聲檢測方法
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
最近小弟碰到有關的強夯的問題,向各位前輩請教。謝謝各位了1.強夯算不算是復合地基,復合地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定?2.強夯地基承載力的確定是不是必須通過荷載試驗確定還是標貫也可以確定呢?還有關于《建筑地基處理技術規范》JGJ79-2002中第6.4.3條,大家是如何理解“強夯處理后的地基竣工驗收應采用原位測試和室內土工試驗”中的“原位測試”指的是什么
以前做橋梁監測時候用到的一些論文,不知道有沒有和別人的重復,共有7篇,花錢下載的,希望對大家有用。