防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。噴涂前刷一遍東安鋼結構界面劑,待界面劑表干后采用噴涂或抹涂的方式進行涂裝。涂裝前,按粉料:乳液=1:1的比例混合攪拌均勻,使之呈無結塊稠流體狀態。稀稠度應根據涂裝方式而定,以方便施工、不流淌、粘結牢固為宜。對于特寬大型鋼材應加鋼架網,以防涂料脫漏或分離。采用噴涂方式涂裝時,用凹凸斗式噴槍,空氣壓力為0.6~0.8MPa,噴槍口直徑宜為6~10mm。噴槍垂直于被涂裝構件表面,以40~60cm為宜。噴涂施工第一遍不亦過厚,待干后再進行下一遍施工,以不流淌為宜,直到達到標準規定厚度。采用抹涂方式涂裝防火涂料的涂裝方法與抹水泥的方法基本一致。 使用厚型鋼結構防火涂料時的注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,環境溫度宜保持在5~45℃,相對濕度不宜大于85?%,空氣應流通。當構件表面有結露時,不宜施工。施工過程
圖紙簡介: 柬埔寨鋼結構廠房施工圖柬埔寨鋼結構廠房施工圖柬埔寨鋼結構廠房施工圖柬埔寨鋼結構廠 投稿網友: tt881126 上傳時間: 2013-07-29
圖紙簡介: 江蘇鎮江地區鋼結構廠房結構與建筑施工圖紙 投稿網友: jixinbo188 上傳時間: 2013-08-28 圖紙省份:
一、一般規定 1、鋼結構防火涂料是一類重要的消防安全材料,防火噴涂施工質量的好壞,直接影響防火性能和使用要求。應由專業隊伍施工,或由研制該防火涂料的工程技術人員指導施工,以確保工程質量。
調檢車間鋼結構廠房施工組織設計,本人剛完成的 :(
鋼結構防火涂料施工方案 1 工程概況X X核電站一期常規島和B0P設施的工程中,鋼結構防火等級為二級,防火保護涂料選用常州市凱星涂料有限責任公司生產的SC室內超薄型鋼結構防火涂料,進行鋼結構的防火工程施工。2 編制依據2.1 鋼結構防火涂料應用技術規范(CECS24:90)2.2 鋼結構工程施工質量驗收規范(GB50205-2001)2.3 鋼結構防火涂料通用技術條件(GB14907-2002)2.4 根據甲方進度安排計劃和工地現場實際情況。3 涂覆部位根據施工圖紙的要求對各子項工程及指定部位鋼構件涂刷防火涂料。若對具體鋼構件是否應涂膨脹漆有疑間,承包商應向業主書面征求意見。4 主要項目4.1 材料審批 向業主提交所用防火涂料的全部細節。購買材料或現場使用之前,應得到業主的書面認可,方可施工
由于小組弟是做消防工程的,現有一個投標文件中要求鋼結構防火涂料也要求和消防水系統和泡沫消防系統等一起承包。現因小弟要寫一份施工組織設計方案,其中關于鋼結構防火涂料的不知如何下手,故希望各位幫個忙,給我一份詳細的鋼結構防火涂料的操作說明。先謝謝了!!另外鋼結構防火涂料施工的主要程序又有哪些步驟呢?倒如消火栓系統的施工主要程序是:消火栓系統:安裝準備→配合土建預留預埋→干管安裝→立管安裝→消火栓及支管安裝→管道試壓及沖洗→系統綜合試壓及沖洗→消火栓配件安裝→系統通水調試。
鋼結構廠房
我現在做一個電廠的主廠房,鋼結構。耐火等級為二級。防火規范上說的是耐火等級為二級時柱的耐火極限為2.5H,梁為1.5H ,是否認為 廠房里面所有鋼柱、鋼梁都要刷防火涂料或者其他防火措施滿足這個要求呢?還是就是火災危險性較大的區域做防火處理?多謝大家!
2015年5月1日執行的《建筑設計防火規范》中對建筑鋼結構的防火涂料保護做了修改,想問下是不是現在所有的鋼結構建筑,所有的柱,梁,檁條都需要防火涂料呢?以前的建規中有部分是可以免除不用防火涂料的
本帖最后由 風輕云淡822 于 2015-9-30 14:35 編輯 現在鋼結構廠房已經應用很普遍了,目前來看山西鋼結構廠房也是性價比最高的建筑結構,有很多優點比如:易于搭建,施工期短,而且也結實耐用,那么鋼結構有什么缺點呢?各位說說唄。
鋼結構防火涂料發展到現在,基本上已形成多品種、系列化。鋼結構防火涂料可用不同的方法來對其分類,從所用的分散體系來分類則可分為水溶型和溶劑型;從防火形式來分類則可分為膨脹型和非膨脹型;在應用范圍上又分室外型和室內型。從厚度來分類,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品種中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶劑型兩類。薄涂型和超薄型基本上是是膨脹型,厚涂型是非膨脹型的,從鋼結構防火涂料的厚度來分類比較有代表性,目前這種分類方法用得較多,因此重點以以厚涂型、薄涂型和超薄型分類方法介紹鋼結構防火涂料。
一鋼結構廠房,屋頂為彩鋼板覆蓋,在廠房頂上安裝照明燈具,想請教一下各位,這樣的廠房如果要安裝燈具的話,那燈具采用鏈吊式的可以嗎?還有就是供電給燈具的線路可以采用四線街碼嗎??
圖紙簡介: 本工程:檐口高度9.5米。單跨22米。三連跨。總長208米。圖紙內容包括:鋼結構總說明,建筑設計說明,基礎處理設計說明,平面布置圖,軸立面圖等等。 投稿網友: zhangleijxx 上傳時間: 2013-12-09<
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-24 09:23 編輯 施工要點: 1、基層處理:施工前先將結構表面徹底除銹,涂刷兩道防銹漆,已涂刷防銹的鋼結構應將表面除塵、除油污等(要求防銹漆實干、漆膜無損壞確保漆膜的完整性),保持基材表面的清潔。
在我國不僅僅在選擇鋼結構防火涂料上有明確要求,在鋼結構防火涂料的施工也有著諸多要求。 鋼結構防火涂料的施工一般規定: 1.鋼結構防火噴涂保護應由經過培訓合格的專業施工隊施工。施工中的安全技術和勞動保護等要求,應按國家現行有關規定執行。 2.當鋼結構安裝就位,與其相連的吊桿、馬道、管架及其他相關連的構件安裝完畢,并經驗收合格后,方可進行防火涂料施工。 3.施工前,鋼結構表面應除銹,并根據使用要求確定防銹處理。除銹和防銹處理應符合現行《鋼結構工程施工與驗收規范》中有關規定。 4.鋼結構表面的雜物應清除干凈,其連接處的縫隙應用防火涂料或其他防火材
一、鋼結構防火涂料使用中存在的問題 (一)組成成分問題薄型和超薄型防火涂料的成膜物質為各種有機樹脂或乳液,膨脹阻燃體系大多為P桸體系,即其膨脹阻燃體系包括酸源、碳源、氣源三大部分。從這三部分的常見組份可以看出,防火涂料在起到保護作用的同時,其阻燃成分有可能釋放有毒氣體。如果這些氣體的濃度超過了人體的耐受極限,便會對未逃離火場人員以及消防滅火人員產生危害。 (二)耐久性問題無論何種防火涂料,其檢測報告中給出的耐火極限均是其使用前的檢驗結果,筆者認為防火涂料的耐久性應包括兩個方面的含義:一是涂層的粘結力是否持久,即涂層與基材的粘結力,防火涂料是否隨著時間的延長而出現剝落、粉化等現象;二是涂層的防火性能是否持久,即經過若干年后,其耐火極限是否降低,這一點的危害較之前者更具有隱蔽性。以有機組分為主的薄型和超薄型鋼結構防火涂料,無論是用于室外還是室內,其有機組分都有可能產生分解、降解、老化,從而使涂層剝落、粉化或失去防火性能。 (三)正確選用問題筆者從事鋼結構防火涂料監督檢測多年,發現在實際工程中鋼結構防火涂料的正確選用上存在一些問題,
1,明確鋼結構建筑的設計文件(圖紙)明確的建筑物的耐火等級、各種構件的耐火極
鋼結構廠房防火涂料施工
鋼結構廠房防火涂料施工專題,為您提供鋼結構廠房防火涂料施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構廠房防火涂料施工 相關的專業交流討論,更多鋼結構廠房防火涂料施工相關內容請訪問