我現在做一個食品廠的廠房鋼結構屋頂,廠房內的濕度大,含鹽量高,用于腌制食品,鋼結構應該考慮耐鹽性、耐水性的防腐涂料了,我想問一下,鋼結構如果按防腐蝕設計進行防腐涂裝后是否還需按防火規范進行防火涂料設計,如果需要,是1、先進行防腐涂裝在表面進行防火涂裝,還是2、先進行防火涂裝在表面進行防腐涂裝?個人認為是2,防腐是第一道關,因為正常使用狀態下首先考慮的是防腐,如果是1,那正常使用狀態下會不會就把防火涂裝已經腐蝕掉了?
我現在做一個食品廠的廠房鋼結構屋頂,廠房內的濕度大,含鹽量高,用于腌制食品,鋼結構應該考慮耐鹽性、耐水性的防腐涂料了,我想問一下,鋼結構如果按防腐蝕設計進行防腐涂裝后是否還需按防火規范進行防火涂料設計,如果需要,是1、先進行防腐涂裝在表面進行防火涂裝,還是2、先進行防火涂裝在表面進行防腐涂裝?個人認為是2,防腐是第一道關,因為正常使用狀態下首先考慮的是防腐,如果是1,那正常使用狀態下會不會就把防火涂裝已經腐蝕掉了?
剛開始了解鋼結構設計,有些問題向前輩們請教下: 1.鋼結構的防火涂料是在鋼結構全部安裝完畢后噴涂的嗎? 2.墻板安裝后會不會影響噴涂?噴涂后安裝會不會破壞防火層? 3.防火涂料和防腐涂料哪個先施工?
鋼結構防火與防腐 介紹,分享給大家!!!! 鋼結構防腐系統知識1. 鋼結構的防腐蝕措
鋼結構防腐蝕和防火涂裝.part1
2015年5月1日執行的《建筑設計防火規范》中對建筑鋼結構的防火涂料保護做了修改,想問下是不是現在所有的鋼結構建筑,所有的柱,梁,檁條都需要防火涂料呢?以前的建規中有部分是可以免除不用防火涂料的
鋼結構防火涂料發展到現在,基本上已形成多品種、系列化。鋼結構防火涂料可用不同的方法來對其分類,從所用的分散體系來分類則可分為水溶型和溶劑型;從防火形式來分類則可分為膨脹型和非膨脹型;在應用范圍上又分室外型和室內型。從厚度來分類,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品種中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶劑型兩類。薄涂型和超薄型基本上是是膨脹型,厚涂型是非膨脹型的,從鋼結構防火涂料的厚度來分類比較有代表性,目前這種分類方法用得較多,因此重點以以厚涂型、薄涂型和超薄型分類方法介紹鋼結構防火涂料。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-23 20:03 編輯 可以參考一下
摘要:鋼結構桁架建筑中的結構構件能在工廠大批量生產,標準化和工廠化程度高,易于實現產業化,因此鋼結構析架建筑具有廣闊的應用前景。本文主要探討了鋼結構建筑的防腐和防火的問題,并提出了相應的解決辦法。 關鍵詞:鋼結構桁架 防腐 防火 0 引言 我國建筑鋼結構的良好發展,也促進了我國冶金工業的技術進步,推進了我國鋼結構的結構調整,建設和冶金行業的相互促進,將使我國的建筑鋼結構進入一個嶄新的階段。鋼結構住宅裝配化程度高,所用構配件輕巧,運輸安裝十分方便同
防腐涂料施工現場和車間不允許堆放易燃物品,并應遠離易燃物品倉庫;嚴禁煙火,并有明顯的嚴禁煙火的宣傳標志;必須備有消防水源和器材。 防腐涂料涂裝施工時,禁止使用鐵棒等金屬物品敲擊金屬物體和漆桶;使用的照明燈應有防爆裝置,臨時電氣設備應使用防爆型,并定期檢查電路和設備的絕緣情況,嚴禁使用閘刀開關。 所有進入防腐涂料涂裝現場的施工人員,應穿安全鞋、安全服,戴防毒口罩和防護眼鏡。
江蘇省建設工程質量檢測人員崗位合格證考核試卷防腐防火涂裝、鋼結構變形
記得消防驗收時鋼構表面需刷防火漆,就是不知道是哪個規范對這作出定義.我現在高架地板下需做2M高的鋼構然后就是不知道要不要刷防火漆了,求助!
計算防腐面積的時候,不按照展開面積計算,按照折算方法。小于30號的,38m2/ton;大于30號的,20m2/ton;梯子欄桿類的,58m2/ton這個規定哪位能幫忙提供一下支持的文件。QQ18875590,謝謝了
最近在做一個酒店項目,其中有鋼結構部分的內容,由于構件用于內部,防火時需要噴涂防火涂料,現在關于防火涂料方面有以下觀點想和各位確認下:(1)是不是凡是非外露,不追求裝飾外觀的鋼構件都必須使用厚型防火涂料?(2)防火涂料的噴涂厚度是不是會決定構件的防火時間?噴涂厚度越厚防火時間越長?有沒有厚度和防火時間的計算標準公式?比如構件防火時限2小時,防火涂料大致需要噴多厚?(3)防火涂料如果使用噴槍噴的話,損耗一般是多少?分厚薄嗎?厚型一般20%~30%?薄型一般多少呢?(4)防火涂料往構件上噴的時候掉在樓地面上的,是不是通過有效的接護裝置收集起來后,再次利用,以減小損耗,提高利用率?(比如絮狀或者粉末狀的防火涂料)(5)對于防火涂料的顏色這一塊,室內非外露的鋼構件噴涂顏色是不是會有特殊要求,還是可以任意自選?(6)如果在鋼構件外表面還緊包裹其他裝飾裝修材料時候,這種鋼構件還需不需要做防火處理?還需要噴防火涂料嗎?(7)防火涂料噴涂時噴涂機和噴槍之間的管子更換周期是多少?有固定時間嗎?(8)噴涂時,工人是不是必須要站
設計說明:鋼結構耐火等級二級。查規范,耐火時間為1小時。防火涂料的型式報告:涂刷九遍,達到厚度1.8mm,其耐火時間為2.5小時。那實際施工時應該涂刷幾遍?厚度應為多少?依據是什么?
本帖最后由 駿本科技 于 2014-6-18 11:54 編輯 1.在施工現場可以對鋼結構防火涂料進行的檢驗項目包括:在容器中的狀態、外觀與顏色、初期干燥抗裂性、涂層厚度。 2.耐火性能是鋼結構防火涂料最為重要的技術性能,涂層厚度是在施工現場快速檢測鋼結構防火涂料施工質量的關鍵性能指標。 3.施工時鋼結構防火涂料的實際噴涂厚度不能進行換算,必須根據耐火極限的檢測數據確定。 4.在施工現場進行質量檢測時,涂層厚度是否滿足設計要求應以該批次鋼結構防火涂料耐火極限的檢測數據為依據。 5.在施工現場進行涂層厚度檢測時,應以單個構件所有測點的平均值作為該構件的涂層厚度。涂層厚度是否符合設計要求的判定依據是:涂層厚度應滿足涂料檢驗報告的厚度要求,且該檢驗報告的耐火極限應不低于被涂構件的設計耐火極限。 6. 厚型和薄型鋼結構防火涂料可以考慮試驗室技術條件與施工現場的差異,并取85%的保證率進行涂層厚度計算。而超薄型鋼結構防火涂
防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。噴涂前刷一遍東安鋼結構界面劑,待界面劑表干后采用噴涂或抹涂的方式進行涂裝。涂裝前,按粉料:乳液=1:1的比例混合攪拌均勻,使之呈無結塊稠流體狀態。稀稠度應根據涂裝方式而定,以方便施工、不流淌、粘結牢固為宜。對于特寬大型鋼材應加鋼架網,以防涂料脫漏或分離。采用噴涂方式涂裝時,用凹凸斗式噴槍,空氣壓力為0.6~0.8MPa,噴槍口直徑宜為6~10mm。噴槍垂直于被涂裝構件表面,以40~60cm為宜。噴涂施工第一遍不亦過厚,待干后再進行下一遍施工,以不流淌為宜,直到達到標準規定厚度。采用抹涂方式涂裝防火涂料的涂裝方法與抹水泥的方法基本一致。 使用厚型鋼結構防火涂料時的注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,環境溫度宜保持在5~45℃,相對濕度不宜大于85?%,空氣應流通。當構件表面有結露時,不宜施工。施工過程
把握鋼布局的銹蝕緣由及防腐辦法能夠讓更多的鋼布局延壽數,減輕一些事端的損害,所以鄭州宏泰彩鋼扣板以為這很重要,聯系個人的經歷總結如下: 新建鋼布局防銹新建鋼布局應依據運用性質、環境介質等擬定防銹辦法敷蓋法。 涂料敷蓋法,即在鋼材外表敷蓋一層涂料,使之勺大氣阻隔,以防銹蝕。首要施工工藝有:外表除銹、涂底漆、涂面漆;金屬敷蓋法,即在鋼材外表上鍍上一層其他金屬。所鍍的金屬可使鋼材與其他介質阻隔,也能夠是鍍層金屬的電極電位更低于鐵,起到犧性陽極(鍍層金屬)保護陰極鐵)的作用。 原有鋼布局銹蝕處置一、銹蝕程度的分級和查看.銹蝕程度分級為判定銹蝕損壞程度,通常可分為五級: 一級——杰出。構件根本沒有銹蝕,涂層漆膜還有光澤;單個構件可有少數銹點。 二級——有些銹蝕。構件根本沒有銹蝕,面灤有有些掉落,底漆無缺;單個構件有少數銹點,或構件邊際、死角、縫隙、蔭蔽有些有銹蝕。 三級——較嚴峻。構件有些銹蝕,面滾掉落面積達20%左右,底漆也有有些銹遠,其根本金屬無缺,應進行保護難備作業。 四級——嚴峻。構件銹蝕面積達40%左右