鋼結構施工要完全按照規范嗎?今天看了下鋼結構設計和施工的圖紙,上面參考了好多的規范標準什么的啊?我們在設計和施工的過程中要完全按照這個核對嗎?
環保廠房鋼結構施工規范環保廠房鋼結構施工規范環保廠房鋼結構施工規范環保廠房鋼結構施工規范環保廠房鋼結構施工規范環保廠房鋼結構施工規范
防火涂料涂裝前,鋼構件表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關規范規定,應徹底清除鋼構件表面的灰塵、油污等雜物。防火涂料涂裝應在室內裝飾之前和不被后續工程所損壞的條件下進行。施工時,對不需要進行防火保護的墻面、門窗、機械設備和其他構件等應進行遮蔽保護。噴涂前刷一遍東安鋼結構界面劑,待界面劑表干后采用噴涂或抹涂的方式進行涂裝。涂裝前,按粉料:乳液=1:1的比例混合攪拌均勻,使之呈無結塊稠流體狀態。稀稠度應根據涂裝方式而定,以方便施工、不流淌、粘結牢固為宜。對于特寬大型鋼材應加鋼架網,以防涂料脫漏或分離。采用噴涂方式涂裝時,用凹凸斗式噴槍,空氣壓力為0.6~0.8MPa,噴槍口直徑宜為6~10mm。噴槍垂直于被涂裝構件表面,以40~60cm為宜。噴涂施工第一遍不亦過厚,待干后再進行下一遍施工,以不流淌為宜,直到達到標準規定厚度。采用抹涂方式涂裝防火涂料的涂裝方法與抹水泥的方法基本一致。 使用厚型鋼結構防火涂料時的注意事項 施工過程中和涂層干燥固化前,環境溫度宜保持在5~45℃,相對濕度不宜大于85?%,空氣應流通。當構件表面有結露時,不宜施工。施工過程
鋼結構防火涂料施工方案 1 工程概況X X核電站一期常規島和B0P設施的工程中,鋼結構防火等級為二級,防火保護涂料選用常州市凱星涂料有限責任公司生產的SC室內超薄型鋼結構防火涂料,進行鋼結構的防火工程施工。2 編制依據2.1 鋼結構防火涂料應用技術規范(CECS24:90)2.2 鋼結構工程施工質量驗收規范(GB50205-2001)2.3 鋼結構防火涂料通用技術條件(GB14907-2002)2.4 根據甲方進度安排計劃和工地現場實際情況。3 涂覆部位根據施工圖紙的要求對各子項工程及指定部位鋼構件涂刷防火涂料。若對具體鋼構件是否應涂膨脹漆有疑間,承包商應向業主書面征求意見。4 主要項目4.1 材料審批 向業主提交所用防火涂料的全部細節。購買材料或現場使用之前,應得到業主的書面認可,方可施工
由于小組弟是做消防工程的,現有一個投標文件中要求鋼結構防火涂料也要求和消防水系統和泡沫消防系統等一起承包。現因小弟要寫一份施工組織設計方案,其中關于鋼結構防火涂料的不知如何下手,故希望各位幫個忙,給我一份詳細的鋼結構防火涂料的操作說明。先謝謝了!!另外鋼結構防火涂料施工的主要程序又有哪些步驟呢?倒如消火栓系統的施工主要程序是:消火栓系統:安裝準備→配合土建預留預埋→干管安裝→立管安裝→消火栓及支管安裝→管道試壓及沖洗→系統綜合試壓及沖洗→消火栓配件安裝→系統通水調試。
沒什么特別的.剛結構施工質量驗收規范
鋼結構防火涂料技術應用規范
1 .搞好安全生產和文明施工,工程中禁止亂寫亂畫,防止長流水和長明燈,保護公有財產不受損失。 2 .保護成品措施:①搬運材料和使用高凳機具時,梯登等機具要有軟保護。不得碰壞門窗、墻面等。②電氣照明器具、線槽配線安裝完后,不得再噴漿和刷漆,必須噴漿時,應將電氣器具保護好后再噴漿。③安裝燈具、開關、插銷及配電箱時,應確保屋頂墻面、地面清潔完整,施工中戴白手套。④配電箱安裝后應采取蓋塑料布的保護措施,避免破壞,弄臟閘具、儀表。不得拆卸箱內設備零件及儀表,不得碰撞損傷。配電室要加臨時門,上鎖專人看守。⑤除銹、刷油防腐前,應對周圍進行清理,防止灰塵污染油漆表面。⑥噴漿前要采取保護措施,防止灰漿污染管道、設備,保證清潔。⑦搬運材料、機具及施焊時,做好墻面或地面的覆蓋保護,避免弄臟、砸壞成品。防止雜物進入管子造成堵塞影響穿線。⑧在設備安裝階段采取掛牌制,責任落實到人。 3.檢測設備及檢測手段 我公司將制定《檢驗、測量和試驗設備的控制程序》,并嚴格執行。所有檢驗測量和試驗設備,均須按《檢驗、測量和試驗設備控制程序》的要求,編制計量器具檢測計劃,建立計量器具臺帳,并設專人管理,確保檢
建筑設計防火規范為了保衛社會主義建設和公民生命財產的安全,在城鎮規劃和建筑設計中貫徹“預防為主,防消結合”的方針,采取防火措施,防止和減少火災危害,特制定本鋼結構防火涂料規范。 第一章總則 第1.0.1條為了保衛社會主義建設和公民生命財產的安全,在城鎮規劃和建筑設計中貫徹“預防為主,防消結合”的方針,采取防火措施,防止和減少火災危害,特制定本規范。 第1.0.2條建筑設計防火規范,必須遵循國家的有關方針政策,從全局出發,統籌兼顧,正確處理生產和安全、重點和一般的關系,積極采用行之有效的先進防火技術,做到促進生產,保障安全,方便使用,經濟合理。 第1.0.3條本規范適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑: 一、九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24m的其他民用建筑以及建筑高度超過24m的單層公共建筑; 二、單層、多層和高層工業建筑; 三、地下民用
石油化工鋼結構施工規范
建筑鋼結構防火技術規范3.2.1條規定,鋼結構應進行耐火驗算與防火設計,請問大家對這一條是如何理解的?具體又是如何實施的
一、一般規定 1、鋼結構防火涂料是一類重要的消防安全材料,防火噴涂施工質量的好壞,直接影響防火性能和使用要求。應由專業隊伍施工,或由研制該防火涂料的工程技術人員指導施工,以確保工程質量。
鋼結構結構施工質量驗收規范
公司近期澳大利亞項目施工需要找的!
《鋼結構結構施工質量驗收規范》.
在我國不僅僅在選擇鋼結構防火涂料上有明確要求,在鋼結構防火涂料的施工也有著諸多要求。 鋼結構防火涂料的施工一般規定: 1.鋼結構防火噴涂保護應由經過培訓合格的專業施工隊施工。施工中的安全技術和勞動保護等要求,應按國家現行有關規定執行。 2.當鋼結構安裝就位,與其相連的吊桿、馬道、管架及其他相關連的構件安裝完畢,并經驗收合格后,方可進行防火涂料施工。 3.施工前,鋼結構表面應除銹,并根據使用要求確定防銹處理。除銹和防銹處理應符合現行《鋼結構工程施工與驗收規范》中有關規定。 4.鋼結構表面的雜物應清除干凈,其連接處的縫隙應用防火涂料或其他防火材
一、鋼結構防火涂料使用中存在的問題 (一)組成成分問題薄型和超薄型防火涂料的成膜物質為各種有機樹脂或乳液,膨脹阻燃體系大多為P桸體系,即其膨脹阻燃體系包括酸源、碳源、氣源三大部分。從這三部分的常見組份可以看出,防火涂料在起到保護作用的同時,其阻燃成分有可能釋放有毒氣體。如果這些氣體的濃度超過了人體的耐受極限,便會對未逃離火場人員以及消防滅火人員產生危害。 (二)耐久性問題無論何種防火涂料,其檢測報告中給出的耐火極限均是其使用前的檢驗結果,筆者認為防火涂料的耐久性應包括兩個方面的含義:一是涂層的粘結力是否持久,即涂層與基材的粘結力,防火涂料是否隨著時間的延長而出現剝落、粉化等現象;二是涂層的防火性能是否持久,即經過若干年后,其耐火極限是否降低,這一點的危害較之前者更具有隱蔽性。以有機組分為主的薄型和超薄型鋼結構防火涂料,無論是用于室外還是室內,其有機組分都有可能產生分解、降解、老化,從而使涂層剝落、粉化或失去防火性能。 (三)正確選用問題筆者從事鋼結構防火涂料監督檢測多年,發現在實際工程中鋼結構防火涂料的正確選用上存在一些問題,
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-24 09:23 編輯 施工要點: 1、基層處理:施工前先將結構表面徹底除銹,涂刷兩道防銹漆,已涂刷防銹的鋼結構應將表面除塵、除油污等(要求防銹漆實干、漆膜無損壞確保漆膜的完整性),保持基材表面的清潔。
鋼結構防火施工規范
鋼結構防火施工規范專題,為您提供鋼結構防火施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構防火施工規范 相關的專業交流討論,更多鋼結構防火施工規范相關內容請訪問