国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 壁式軸流風機可以排煙嗎?

    地下設備用房超50平米,設排煙可以在豎井上直接設一個壁式軸流風機嗎?或者是留一個建筑面積2%的百葉洞口,出室外還是留百葉洞口能行嗎?

  • 壁式軸流風機做加壓送風

    請教各位前輩 現在要做一個防煙樓梯間只負責地下室一層的加壓送風,之前設計的人員直接在樓梯間旁加了風井,安裝壁式軸流風機直接加壓送風,風井通向地上一層,外開百葉窗我想請問這樣的做法可以么,新規要求防排煙風機都采用專門風機房,是強條么?如果可行,不安防火閥,選用防爆軸流風機即可么謝謝大家了

  • 關于風機盤管的一些困惑

    小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了

  • 有沒有哪位大神知道風機右邊的白色長方形是什么東西,說一下。

    有沒有哪位大神知道風機右邊的白色長方形是什么東西,說一下。

  • 各位好,關于風機干管計算問題

    各位好,關于風機干管計算問題

    風機的干管和支管的管徑是根據什么計算得出的??先謝謝各位

  • 離心風機在浴霸上的應用

    離心風機在浴霸上的應用

    現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明;更兼空氣凈化、吹風、導風、換氣為一體。在照明、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮、干爽,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,因為面積小,水霧比較大,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣、異味,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染。

  • 排煙風機的壓頭如何選擇?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?

  • 如何區別風機盤管的好壞?

    風機盤管作為當前高樓大廈的新寵兒,許多朋友在對其進行選擇時不知該如何分辨,今兒,小編就帶大家了解一下風機盤管的好與壞。 在當前這個復雜的世界中,難免會有一些不良商家存在,使用一些假冒偽劣的材質制造風機盤管,使得用戶的權益受損。我們在對其進行選型時,需先對當前城市的廠商進行一個大體的了解,其次要向商家了解風機盤管的型號、規格、質地,我們還應對風機盤管的外殼進行檢測,一般好的風機盤管外殼均采用鍍鋅板材質制造而成,且在對風機盤管進行選型時,不要只關注其價格,正所謂“貪小便宜上大當”。 通過上述內容小編相信大家對如何區別風機盤管的好壞已經了解的差不多了。若還想了解其他知識,可期待下篇文章奧!

  • 為什么風機盤管T3后是炸開的?

    本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 編輯 為什么風機盤管T3后是炸開的?而不是像多聯機一樣,室內機T3后是個塊。我是2014版的。

  • 關于羅茨風機的位置問題

    在氣流輸送過程中,原來風機前面有四臺設備,風機后面2臺,現在風機和設備規格型號不變的情況下把風機前的4臺改為2臺,風機后2臺改為4臺,也就是風機位置前移,問風機風壓能否滿足要求?

  • 關于管道風機你了解多少?

    管道風機是指選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等,又稱管道通風機。根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。它一種常見的通風設備,而且占用空間小,又能滿足很多場景的通風要求。所以,今天小編就來為大家簡單地科普一下管道風機的知識有,幫助大家更了解它。 一、管道風機是如何工作的? 管道通風機是通過對葉片形狀的改變,使氣流在進入風機后,既有部分軸流作用,又產生部分離心作用,因此其性能介于軸流式風機和離心式風機之間。 二、如何選擇管道風機? 1、根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。如輸送清潔空氣,應選擇一般通風機;輸送易燃、易爆氣體,應選擇防爆通風機;輸送腐蝕性氣體,應選用耐腐蝕風機。 2、管道通風機選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等。 3、通風機選型時,應考慮管路系統的漏風損失、計算誤差,以及通風機實際風量、風壓的負偏差,一般采用風量為1.05~1.1,風壓為1.10~1.15的系數。但也不采用過大,以防止通風機長期處在低效率區運行。<

  • 關于風機盤管水路的問題

    風機盤管之間存在“串聯”“并聯”這種說法嗎?考慮到節省管材、位置受限,可以將兩個風機盤管相連嗎?是否會影響使用

  • 怎么計算風機盤管的功率?

    怎么計算風機盤管的功率?

    一個酒店的客房的風機盤管參數如圖所示:我想問總的計算功率是多大?是制冷量的功率和風機功率的總和嗎?

  • 如何讓一個風機轉得慢點?

    如果在一個中效增壓箱里有一個20000m3/h風量的風機但是我只需17400m3/h風量樣本中沒有這種風量的風機除了用改變電阻的方法讓風機轉得慢點之外?還有沒其它的方法?

  • 關于風機盤管選擇的疑問

    在實際設計中發覺所選用的風機盤管的冷量和風量比通過計算(露點送風)的冷量和風量要大不少,這樣會不會造成風機盤管出風口溫度過低而造成送風口結露,如果會那應該如何選擇風機盤管,以保證滿足設計要求同時不結露

  • 關于風機相關知識的討論!

    兄弟我對于風機了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道風機有分什么翼截式,前傾后傾,軸流,透浦式等等.還有風機的軸功率的計算,有時候風壓就差一點,電機卻從60升到70HP,搞不懂啊!有沒有人能系統地介紹一下啊!

  • 關于風機的聯動控制問題

    各位好!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,按規范是不用做火災自動報警的。但是卻要做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的。可是這要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了。能否在火災時自動排煙呢。

點擊加載更多

方形壁式風機

方形壁式風機專題,為您提供方形壁式風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與方形壁式風機 相關的專業交流討論,更多方形壁式風機相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

中性點電流互感器

互感器測量

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 通道| 吴川市| 炉霍县| 宿迁市| 宁安市| 曲阜市| 科尔| 和政县| 河南省| 尼勒克县| 随州市| 清涧县| 唐山市| 中西区| 花莲县| 社会| 聂拉木县| 舟曲县| 潮安县| 永顺县| 通河县| 周宁县| 清苑县| 花莲市| 息烽县| 韶山市| 稷山县| 恩平市| 凤城市| 广东省| 新建县| 五大连池市| 彭水| 丁青县| 大兴区| 巴里| 福海县| 前郭尔| 德江县| 寿光市| 淳化县|