鋼結構防火涂料技術應用規范
主編單位:公安部四川消防科學研究所審查單位:全國工程防火防爆標準技術委員會批準單位:中國工程建設標準化協會批準日期:1990年9月10日第一章總則第1.0.1條為貫徹實施國家的有關建筑防火規范,使用防火涂料保護鋼結構,提高其耐火極限,做到安全可靠、技術先進、經濟合理,特制訂本規范。第1.0.2條本規范適用于建筑物及構筑物鋼結構防火保護涂層的設計、施工和驗收。第1.0.3條鋼結構防火涂料的應用,除遵守本規范外,尚應遵守國家有關防火規范及其他現行規定。第二章防火涂料及涂層厚度第2.0.1條鋼結構防火涂料分為薄涂型和厚涂型兩類,其產品均應通過國家檢測機構檢測合格,方可選用。第2.0.2條薄涂型鋼結構防火涂料的主要技術性能按附錄二的有關方法試驗,其技術指標應符合表2.0.2的規定。薄涂型鋼結構防火涂料性能表2.0.2項 目 指 標
鋼結構防火涂料應用技術規范 CECS 24_90.pdfhttp://co.163.com/if_38730708_3.htm
鋼結構防火涂料應用技術規程
來源:CCDI高成結構 作者:王松帆 內容來源于廣東省當前結構設計疑難問題和新趨勢研討會。
請教大師!《建筑鋼結構防火技術規范》目前現行有兩本,GB 51249-2017 和 CECS 200-2006,這個是什么情況?
石油化工鋼結構防火保護技術規范(SH 3137-2003)
建筑設計防火規范為了保衛社會主義建設和公民生命財產的安全,在城鎮規劃和建筑設計中貫徹“預防為主,防消結合”的方針,采取防火措施,防止和減少火災危害,特制定本鋼結構防火涂料規范。 第一章總則 第1.0.1條為了保衛社會主義建設和公民生命財產的安全,在城鎮規劃和建筑設計中貫徹“預防為主,防消結合”的方針,采取防火措施,防止和減少火災危害,特制定本規范。 第1.0.2條建筑設計防火規范,必須遵循國家的有關方針政策,從全局出發,統籌兼顧,正確處理生產和安全、重點和一般的關系,積極采用行之有效的先進防火技術,做到促進生產,保障安全,方便使用,經濟合理。 第1.0.3條本規范適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑: 一、九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24m的其他民用建筑以及建筑高度超過24m的單層公共建筑; 二、單層、多層和高層工業建筑; 三、地下民用
鋼結構防火涂料涂裝技術交底 收錄于話題
word格式,自己編輯的啊!!大家看看有用嗎?
鋼結構防火涂料發展到現在,基本上已形成多品種、系列化。鋼結構防火涂料可用不同的方法來對其分類,從所用的分散體系來分類則可分為水溶型和溶劑型;從防火形式來分類則可分為膨脹型和非膨脹型;在應用范圍上又分室外型和室內型。從厚度來分類,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品種中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶劑型兩類。薄涂型和超薄型基本上是是膨脹型,厚涂型是非膨脹型的,從鋼結構防火涂料的厚度來分類比較有代表性,目前這種分類方法用得較多,因此重點以以厚涂型、薄涂型和超薄型分類方法介紹鋼結構防火涂料。
2015年5月1日執行的《建筑設計防火規范》中對建筑鋼結構的防火涂料保護做了修改,想問下是不是現在所有的鋼結構建筑,所有的柱,梁,檁條都需要防火涂料呢?以前的建規中有部分是可以免除不用防火涂料的
該規程要升級為規范,有不少改動,目前在征求意見,上傳僅供大家學習
TCECS24-2020鋼結構防火涂料應用技術規程
隨著建筑事業的蓬勃發展,建筑結構形式日新月異,鋼結構由于具有強度高、自重輕、抗震性好、施工快、建筑基礎費用低、結構占用面積少和工業化程度高等特點得到了人們的廣泛重視。鋼結構雖然不燃,但是極易導熱,當自身溫度達到540℃以上,其力學性能迅速下降,而當溫度達到600℃時,鋼材的強度幾乎為零。裸鋼的耐火極限通常只有15-30min。根據我國有關建筑防火設計規范的要求,建筑的柱、梁及樓板與屋頂承重構件的耐火極限的要求為0.5-3.0h不等。1998年5月5日,北京玉泉營環島家具城大火,鋼結構防火未達標,1.3萬m2鋼結構輕體建筑全部倒塌,造成直接經濟損失2087萬元;震驚世界的“911事件”后專家分析認為,其實飛機并沒有將大樓撞倒,而是由于飛機在撞到大樓的同時破壞了大樓鋼結構上的防火涂層,并爆炸起火,使得鋼結構暴露在熊熊烈火中,一個多小時后,結構軟化,強度喪失,轟然倒下。因此必須對鋼結構進行防火保護,從而提高其耐火極限。 鋼結構的防火措施多種多樣,過去曾采用澆鑄混凝土外殼,用耐火磚等設置阻火屏障、用石膏板等不燃材料包覆或采用空心管材內部充水冷卻等方法。現在更多的是采用噴涂鋼
裝配式混凝土結構建筑技術規范,剛出的。
最近在做一個酒店項目,其中有鋼結構部分的內容,由于構件用于內部,防火時需要噴涂防火涂料,現在關于防火涂料方面有以下觀點想和各位確認下:(1)是不是凡是非外露,不追求裝飾外觀的鋼構件都必須使用厚型防火涂料?(2)防火涂料的噴涂厚度是不是會決定構件的防火時間?噴涂厚度越厚防火時間越長?有沒有厚度和防火時間的計算標準公式?比如構件防火時限2小時,防火涂料大致需要噴多厚?(3)防火涂料如果使用噴槍噴的話,損耗一般是多少?分厚薄嗎?厚型一般20%~30%?薄型一般多少呢?(4)防火涂料往構件上噴的時候掉在樓地面上的,是不是通過有效的接護裝置收集起來后,再次利用,以減小損耗,提高利用率?(比如絮狀或者粉末狀的防火涂料)(5)對于防火涂料的顏色這一塊,室內非外露的鋼構件噴涂顏色是不是會有特殊要求,還是可以任意自選?(6)如果在鋼構件外表面還緊包裹其他裝飾裝修材料時候,這種鋼構件還需不需要做防火處理?還需要噴防火涂料嗎?(7)防火涂料噴涂時噴涂機和噴槍之間的管子更換周期是多少?有固定時間嗎?(8)噴涂時,工人是不是必須要站
本帖最后由 駿本科技 于 2014-6-18 11:54 編輯 1.在施工現場可以對鋼結構防火涂料進行的檢驗項目包括:在容器中的狀態、外觀與顏色、初期干燥抗裂性、涂層厚度。 2.耐火性能是鋼結構防火涂料最為重要的技術性能,涂層厚度是在施工現場快速檢測鋼結構防火涂料施工質量的關鍵性能指標。 3.施工時鋼結構防火涂料的實際噴涂厚度不能進行換算,必須根據耐火極限的檢測數據確定。 4.在施工現場進行質量檢測時,涂層厚度是否滿足設計要求應以該批次鋼結構防火涂料耐火極限的檢測數據為依據。 5.在施工現場進行涂層厚度檢測時,應以單個構件所有測點的平均值作為該構件的涂層厚度。涂層厚度是否符合設計要求的判定依據是:涂層厚度應滿足涂料檢驗報告的厚度要求,且該檢驗報告的耐火極限應不低于被涂構件的設計耐火極限。 6. 厚型和薄型鋼結構防火涂料可以考慮試驗室技術條件與施工現場的差異,并取85%的保證率進行涂層厚度計算。而超薄型鋼結構防火涂
鋼結構防火涂料應用技術規范
鋼結構防火涂料應用技術規范專題,為您提供鋼結構防火涂料應用技術規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構防火涂料應用技術規范 相關的專業交流討論,更多鋼結構防火涂料應用技術規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題