知識點:離心式通風機
圖紙簡介: 吊裝箱體離心式風機安裝詳圖,吊裝箱體離心式風機安裝詳圖 投稿網友: 張天師 上傳時間: 2013-09-07 圖紙省份:
圖紙簡介: 吊裝箱體離心式風機安裝詳圖吊裝箱體離心式風機安裝詳圖 投稿網友: 張天師 上傳時間: 2013-09-07 圖紙省份
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-9 10:56 編輯 離心式通風機的一般結構 離心式通風機如圖所示,一般由四個基本機件組成;集流器、葉輪、機殼、傳動部件。 1.集流器 2.葉輪 3.機殼 4.傳動部件
問大家一個問題,為什么離心式泵要軸封,而離心式風機不要?
設計院的參數為DGT-2-18風量為14500m3/h,輸入功率為4kw,靜壓540pa,低噪聲離心式風機箱,用在24層的建筑上,用途是整體大樓衛生間通風,但是DGT的型號又是空調風機的型號,不知道適不適用?望各位老大解答,在線等!!!
現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明;更兼空氣凈化、吹風、導風、換氣為一體。在照明、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮、干爽,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,因為面積小,水霧比較大,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣、異味,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染。
磁懸浮高速離心式鼓風機(淺談)
管道風機是指選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等,又稱管道通風機。根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。它一種常見的通風設備,而且占用空間小,又能滿足很多場景的通風要求。所以,今天小編就來為大家簡單地科普一下管道風機的知識有,幫助大家更了解它。 一、管道風機是如何工作的? 管道通風機是通過對葉片形狀的改變,使氣流在進入風機后,既有部分軸流作用,又產生部分離心作用,因此其性能介于軸流式風機和離心式風機之間。 二、如何選擇管道風機? 1、根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。如輸送清潔空氣,應選擇一般通風機;輸送易燃、易爆氣體,應選擇防爆通風機;輸送腐蝕性氣體,應選用耐腐蝕風機。 2、管道通風機選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等。 3、通風機選型時,應考慮管路系統的漏風損失、計算誤差,以及通風機實際風量、風壓的負偏差,一般采用風量為1.05~1.1,風壓為1.10~1.15的系數。但也不采用過大,以防止通風機長期處在低效率區運行。<
DBF系列風機箱是專為不同工況運行要求的送分排風設備,根據季節變化及運行工況調節所需風量,節省能耗,并可同時向多方向的管道送風。具有運行平衡、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護保養方面等優點,廣泛應用于工業生產。民用建筑、商業娛樂、文教衛生等行業的空調工程系統的送風和排風。風機箱亦可根據要求通過電源調壓或電源變頻來調節風量、風壓、配置電控箱后可遠程控制。 DBF-I 型風機采用外傳子電機智聯轉動,多風機結構,(可同時向多方向的管道送風),立式為水平進風垂直上出風 DBF-II
問題補充:離心式通風機下面要做個高10厘米的混凝土基礎;請問江蘇定額如7-21(風機安裝)定額中,是否含基礎制作,但是里面的C15混凝土量比較少,要換算嗎?如不含,是否要做個設備基礎的清單,里面需要套哪些定額,(如,水泥,地腳等)請詳細說一下,謝謝.
離心風機跟軸流風機在啟動時的差別:離心風機的運轉功率隨著風量的增加而增加,所以離心風機在啟動時,風門要全關,然後在逐漸打開,避免風機電流過大,燒毀電機;軸流風機的運轉功率隨著風量的增加而減少,所以軸流風機在啟動時,風門要全開,然後在逐步關閉到所需的風量值。
1、遵守鑄造設備通用操作規程。2、工作前還應該遵守:a、 檢查冷卻系統和潤滑系統是否暢通,如不暢通,應立即通知維修人員修理;b、 檢查進風口伐門是否關閉,如沒有關閉,應立即關閉;c、 檢查油箱的油液是否足夠,如不足夠,應予加夠;d、 檢查三角皮帶的松緊度和磨損情況,如過緊過松或磨損嚴重,應予調整或更換。3、工作中還應該遵守:a、 開車時,鉗工、電工、操作工人必須同時都在場,各自做好一切準備;b、 啟動時,先開冷卻水伐門,再開電動油泵,使壓力達到2公斤/厘米3。c、 按機且旋轉方向,用手扳動葉輪,手離開后,利用慣性,立即起動鼓風機;d、 鼓風機啟動后,將進風口伐門慢慢打開,并打開主軸帶動的油泵伐門,然后關閉電動油泵;e、 在設備運轉過程中,如發現主軸震動,噪音較大,或軸承溫度超地65°С,以及其它異常情況時,應立即與生產單位聯系停機,另換機組;f、 鼓風機房是生產重地,除操作維修有關仍員外,其他人員禁止入內。5、工作后還應該遵守:a、停機時,先啟動電
管道式離心風機混流風機工作原理:軸流風機在啟動時,電機的電流會比額定高5-6倍的,不但會影響電機的使用壽命而且消耗較多的電 量.系統在設計時在電機選型上會留有一定的余量,電機的速度是固定不變,但在實際使用過程中,有時要以較低或者較高的速度運行,因此進行變頻改造是非常有必要的。變頻器可實現電機軟啟動、通過改變設備輸入電壓頻率達到節能調速的目的,而且能給設備提供過流、過壓、過載等保護功能。離心風機和軸流風機主要區別在于:離心風機改變了風管內介質的流向,而軸流風機不改變風管內介質的流向;前者安裝較復雜;前者電機與風機一般是通過皮帶帶動轉動輪連接的,后者電機一般在風機內;前者常安裝在空調機組進、出口處,鍋爐鼓、引風機,等等。后者常安裝在風管當中、或風管出口前端。此外還有斜流(混流)風機,風壓系數比軸流風機高,流量系數比離心風機大。填補了軸流風機和離心風機之間的空白。同時具備安裝簡單方便的特點。混流式(或軸向沖流式)風機結合了軸流式和離心式風機的特征,盡管它看起來更像傳統的軸流式風機。將彎曲板形葉片焊接在圓錐形鋼輪轂上。通過改變葉輪上游入口外殼中的葉片角度來改變流量。
① 風機的轉子質量不均勻,靜平衡性能差;② 三角皮帶傳動的風機,其皮帶輪寬、中心平面位移和傳動軸水平度超差;風機安裝就位后,必須用方水平對其傳動軸的水平度進行檢查,在軸承水平中分面上相距180o的兩個位置進行檢測,其允許偏差≯0.02‰;皮帶輪輪寬中心平面位移,應在主、從動皮帶輪端面拉線后用鋼板尺測量,其允許偏差≯1mm;③ 電動機直聯傳動的風機,其聯軸器同心度超差,其允許偏差,徑向位移為十萬分之零點零五,軸向位移為十萬分之二;④ 三角皮帶過緊或過松;皮帶的松緊度用手敲打已裝好的皮帶中間,稍有跳動為準或用手往下按,其按下的距離為皮帶的厚度為宜;⑤ 同規格的皮帶周長不相等;⑥ 三角皮帶輪輪轂部斷面尺寸與三角皮帶不配套;⑦ 55 kW以上的風機投有啟動閥。 離心式通風機出口風量不足 表現形式 風機的電機運轉電流比額定電流相差較多,系統總風量過小。 危害性系統的總風量不足,空調或潔凈房間的濕溫度或潔凈度無法保證。
隨著工業的發展,環境越來越受到國家和人民的重視,環境污染無時無刻不在損害著人們的生命財產安全。近幾年秋冬季季節的嚴重霧霾,已經使人們意識到了環境危害的可怕性,國家更是加大了對環境的整治力度。國家不惜人力物力,抽調了大批人員,組成了環境督查組,對全國范圍內展開了環境督查工作。目前市場面上流通的有機廢氣處理環保設備。 4-72離心式通風機(A)參數表
多翼離心風機主要由馬達、安裝螺絲、底座、轉接板、蝸殼、出風口、葉輪、導風圈、濾網、進風口組成。離心風機外殼一般為精密模具沖壓成型,電泳處理,外觀精美,結構穩定。風輪經嚴格的動靜平衡測試,動轉平穩,風量大,風壓高,且震動小、噪音低。配備耐高溫的高效率馬達,直連式安裝,性能穩定。出風口可依客戶要求配方轉圓風口,并可做0度、90度、180度調整,風機匹配的馬達電壓可做交流、直流等特殊電壓定制。多翼式離心風機特點:1. 離心風機風輪為多翼式,高速動平穩校正,風量大,噪音低。 2. 離心風機機殼為精密模具沖壓成型,電泳處理,外觀精美。 3. 離心風機配備認證高效率馬達,直連式安裝,性能穩定。 4. 離心風機風道優化設計,節能效果明顯。
新風系統是一種新型室內通風排氣設備,屬于開放式的循環系統,讓人在室內也可以呼吸到新鮮、干凈、高品質的空氣。新風系統是由風機、進風口、排風口及各種管道和接頭組成。一般安裝在吊頂內的風機通過管道與一系列的排風口相連,風機啟動,使室內形成負壓,室內受污染的空氣經排風口及風機排往室外,室外新鮮空氣經進風口進入室內,從而使室內人員可呼吸到高品質的新鮮空氣。 新風系統目前廣泛用于KTV、網吧等娛樂場所,機房、賓館、商場、工廠、寫字樓、餐館、銀行、教室、幼兒園、醫院病房等室內環境的通風、空氣凈化。能將室內異味、有害化學氣體、污染物和濕氣以及病毒、細菌等全面徹底的排向室外,24小時保持室內循環新鮮空氣,保證輸入室內的空氣始終處于一種新鮮、潔凈的狀態。 在新風機中,離心