  • 零序電流互感器的出廠標準

    零序電流互感器是電力變電站中常見的一種設備,用于檢測電流中的零序分量,保護電力設備,防止對電網產生影響。出廠標準是對零序電流互感器的生產和檢驗進行規范,保證了產品的可靠性和安全性。 從生產角度看,零序電流互感器的出廠標準通常包括以下幾個方面: 1. 設計和制造標準:應符合國家相關標準,具備合理的結構設計和制造工藝。 2. 材料質量標準:互感器的制造材料、電氣特性應符合規定要求,確保產品質量。 3. 產品檢驗標準:應檢驗互感器的電氣特性、機械性能、外觀質量等相關指標,確保產品符合國家標準和客戶需求。 4. 校準標準:互感器校準過程是檢驗其準確度的關鍵環節,所以需要制定相應的校準標準,并嚴格執行。 總之,零序電流互感器的出廠標準為了確保其品質和功能正常,需要嚴格按照國家標準要求進行生產和檢驗。企業生產過程中應該嚴格遵守標準規定,確保產品

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器安裝標準有什么?

    1.按圖施工,接線正確,導線兩端編號標記應清楚,標號范圍符合規程要求。 2.二次回路導線或電纜,均應采用銅線,電流互感器回路導線截面不應小于2.5mm2,電壓互感器回路導線截面不應小于1.5mm2。 3.電流互感器出口第一端子排應選用專用電流端子,電流互感器不使用的二次繞組在接線板處應短路并接地。 4.盤、柜內二次回路導線不應有接頭,控制電纜或導線中間亦不應有接頭,如必須有接頭時,應采用其所長的接線端子箱過渡連接。 5.電流互感器極性不能接反,相序、相別應符合設計及規程要求,對于差動保護用的互感器接線,在投入運行前必須測定兩臂電流相量圖以檢驗接線的正確性 6.二次回路導線排列應整齊美觀,導線與電氣元件及端子排的連接螺絲必須無虛接松動現象,導線綁把卡點距離應符合規程要求。 7.二次回路對地絕緣應良好,電壓回路和電流回路之間不應有混線現象。 8.電流及電壓回路,均應在互感器二次側出口處一點接地。電壓回路應有熔斷器保護。

  • 電流互感器國家標準G1208-1

    電流互感器國家標準G1208-1

  • 怎么選擇電流互感器和電表

    大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。

  • 電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    幾個電流互感器圖例還不一樣?

  • 關于電流互感器的問題探討

    小弟初入電氣,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的。。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,謝謝

  • 零序電流互感器怎么選?(一)

    ☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?

  • 有關TA2電流互感器的選擇

    有關TA2電流互感器的選擇

    TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。

  • 對電流互感器線圈的疑問?

    對電流互感器線圈的疑問?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個、三個、四個線圈,有什么區別?謝謝解讀

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了

點擊加載更多

標準電流互感器

標準電流互感器專題,為您提供標準電流互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與標準電流互感器 相關的專業交流討論,更多標準電流互感器相關內容請訪問