本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
本人在學習斜角角焊縫計算厚度時,發現計算美標和國標的有效厚度的公式有差別。通過查閱資料,發現美標和國標公式最大的差別在于:hf和Wn兩者的不同,前者在指在角焊縫截面中最大等腰三角形的邊長,后者指從接頭表面至對側焊趾的垂直距離(稱實測焊腳尺寸)。因此,在運用國標和美標計算斜角角焊縫的有效厚度時,應注意公式中hf和Wn的含義,以免混淆。具體解釋見附件。這屬于個人見解,如有錯誤,望指教,相互探討學習。
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
美標管道后面的5S,10S下面的數字是什么意思。詳見附件。我看和國標的管道不一樣。國標的一種規格的管道包括好幾種壁厚嗎?哪位高手能解釋下嗎?
同仁們,你們是否遇到同樣的問題:從國標S1上選給水泵的時候給出的是個值范圍,你們是如何選的?我的選泵是這樣的,不知可行不?加入計算流量5.8L/s,揚程62.3m查S1中206頁,選65DL-4Q=30t/hH=64m因為計算的結果是介于國標上給的范圍值中,我選上面給出的值,但是有時候會出現計算值給國標上的值相差比較大時,不知道你們是如何選的?比如你們計算出流量12.2L/s,揚程62.3m時如何選???
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
在國標圖集《05SDX006民用建筑工程設計常見問題分析及圖示——電氣專業》的第41頁。“配電箱進線開關選擇不當:進線開關QF為具有短跑和過載保護功能的中斷路器,增加了配電級數”改進措施是放射式進線配電箱,為了減少配電極數,進線QL開關應為具有隔離功能的斷路器或負荷開關。這個應該是對配電級數的概念理解錯誤。在《全國民用建筑工程設計技術措施電氣》中第264頁2.2.3中“配電級數與保護級數不同,不按保護開關的上下級個數(保護級數)作為配電級數,而是按一個回路能過配電裝置分配為幾個回路的一次分配稱作一級配電。另在圖集第40頁,中的例子中住宅戶箱總開關采用隔離開關。那么是否與《住宅設計規范》中“6.5.2每套住宅應設置電源總斷路”有沖突。我個人認為,住宅戶箱總開關應可以采用隔離開關。規范中的“總斷路器”不是具體指斷路器,而是指斷開回路的器件。請大家討論。
各位老大,本人由于工作原因,生產上要求制作一PVC管子,執行的是DIN標準,DIN-PN10。請教相當于國標的...... 急!~~~~~ 謝謝各位了!~~~
如題:現在電纜廠家很多,競爭非常激烈,有的廠家為了追求更多利益,不惜冒風險提供非標產品,請問有沒有深那么簡單辦法確認電纜是國標還是非標?
將2008年7月開始實施的施工招標文件范本送網友。
全套完整的國標監理用表,有需要的請下載。
正規國標線纜是不是應該在線的外皮上明確標注線纜的型號,線徑,廠家名稱,及米標??這一點在國標規范中有明確規定嗎?如果有的話應該是哪個規范里規定的?請各位知道的告訴小弟一聲啊.
第一幅圖中,左上角的∏6 ,和半三角形是什么意思?第二幅圖中,右上角的箭頭、小圓、半三角形跟6表示什么意思?還有圖中t=10是如何確定的?謝謝大家了![ 本帖最后由 qq214208886 于 2010-6-8 20:06 編輯 ]
我在工業設計院搞設計,比如電信化工設計院之類的吧,我一直有個疑問就是我們行業的設計規范和國標混凝土規范等等到底是什么關系?誰比誰更大?比如國標混凝土規范出2010版了,我們行業規范也要相應改嗎?我們設計中也要滿足這個2010版規范嗎?還是仍按我們行業規范就行?記得一注繼續教育課上,我聽專家講過,行業規范與國標沖突,以行業規范為準,可是我感覺這個規定怎么那么奇怪呢?因為我們的行業規范和國標比起來,我感覺有點小兒科,為什么還要以這個小兒科為準呢?大家討論一下,或者什么地方有這方面的規定?
關于焊縫符號的表示方法------新的08版的焊縫符號表示方法
《民規》P162,表11.9.4-2與《建筑物電子信息系統防雷技術規范》P17,表5.4.1-2,SPD選擇一個依據最大放電電流選,一個依據標稱放電電流選,其它內容都一樣,那個是正確的?謝謝
旋轉電機定額和性能,供大家學習參考
外包柱腳中,要在鋼柱表面設置栓釘。請問栓釘與鋼柱連接的時候是用剖口焊縫?還是角焊縫?還是另外的焊縫?這需要設計給出么?