帶肋鋼筋在實際驗收過程中,會涉及到鋼筋外觀、尺寸的測量,哪位高手告訴小弟 在具體檢測過程中 國標鋼筋實際測量的結果 范圍大概是多少
發現了一個非常小的工具。不用打開AUTOCAD,可以看任何版本CAD圖紙、可以直接測量尺寸和面積的小工具,叫CAD迷你畫圖,很小,才10M左右。做造價的同行們有福了。大家百度谷歌上一搜就出來了,大部分的下載站都能找得到。激動!!!
現在全站儀非常普及了,但是在導線點的測量中(一般已知三個點,進行導線點的加密測量),為什么還要在外業用測角、測距的方法采集數據,然后內業把數據填到導線計算表中,通過閉合差計算、平差法等等計算出未知點的△X,△Y,然后再算得坐標呢?? 全站儀上可以直接讀出坐標啊??
大家討論一個問題 一互感器,變比:1600、3200/1A 負荷:30VA、精度0.2S,儀表保安系數FS5 互感器內徑:φ400,外徑:φ700 請高手設計,不勝感激!
今天測量一臺設備對地電阻,用的是“優德利”鉗形數字萬用表,讀數約134歐。以為是接地線松脫、接觸不良。接地線截面10平方毫米,順藤摸瓜查找,接線良好。數字萬用表換上新電池,“優德利”鉗形數字萬用表測得的結果還是134歐。又找來指針萬用表,測得阻值2歐,經同事確認,指針萬用表測量結果是對的。還有一次我用數字萬用表測量一臺風機電機,確認風機沒轉動的情況下,開始測量,讀數跳來跳去,根本無法讀數。又找來一塊“福來克”數字萬用表來測量,換上新電池,確認風機沒轉動,讀數還是跳來跳去讀不準。后來還是指針萬用表搞定的。
沒做過鐵路測量,看別人測的圖,看不懂標注在鐵路旁的高程到底是指鐵路面還是指導軌面上的呢?有誰知道呢?麻煩告訴一聲呀!因為這里相差15cm多的。
本人用VB做了兩個小軟件,一個算保護級鐵心尺寸,一個算測量級鐵心尺寸和誤差補償用得到的可以看看
各位大俠,在現場碰到一個問題:現在低壓部分分兩端(低壓I段和低壓II段),各自帶了些負荷。母聯柜中有塊測量表,這里我想問一下,這塊測量表中的有功功率值是采自哪里的啊?很急呀。。。。
今天有一位粉絲問我,周站長,我圖上標注是30m,打印比例是1:50,打印出來后我用尺寸量,量出來是60mm,不應該是600,mm? 600mm=30m/50 如圖,打印比例1:50
變壓器器身真空干燥是變壓器制造中的非常重要的工序,真空狀態下測量直流電阻是判斷真空干燥是否徹底的依據之一,按常規資料介紹在真空狀態下都有200-300MΩ的電阻,但我們在實際操作過程中電阻只有5-10MΩ的電阻,據此判斷,真空干燥不徹底,延時繼續干燥,出水等其它判斷指標合格后,但電阻還是很小。解除真空電阻就馬上能上去,經過大量資料研究與觀察,初步認為是真空狀態下烘箱內接線端子放電引起的,造成電阻很小或為零的主要原因,所以一般不在真空狀態下測量直流電阻,在解除真空狀態下測量。不知有沒有同仁也遇到過類似的問題,探討更深層次的原因。
有客戶反映電容自動補償不準確,于是測量工作中取樣電流互感器S1處,電流為1.7A,但測量自動補償控制器處卻只有0.2A,經停電檢查線路完好,不得其解,同一線上的電流,為什么用同一鉗形表測,卻不一樣呢?請高手指教!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
ZRM6014逆反射標線測量儀是一種用于測量道路標線反光性能的儀器,它可以測量不同角度和不同光照條件下的標線亮度系數。ZRM6014逆反射標線測量儀可以測震蕩標線嗎?答案是可以的,但是需要注意以下幾點:
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
現在我 遇到一個難題,高壓功率因數表測不出測量值 .電壓互感器的接線方式是VV 取樣電流是進線柜中A相互感器和測量表串聯的.]顯示超前到底了.把電流取樣線換個位又顯示滯后了也到底了 .求那位高師幫幫忙 解答一下啊?
我公司的電纜護層保護器可廣泛應用于35KV大截面電力電纜和66KV、110KV及以上電壓等級的單芯電力電纜線路中,它是用來保護電纜的金屬護層免受各種過電壓的危害的一種保護裝置。電纜護層保護器從字面上我們不難看出保護器的作用就是針對過電壓的,又如何針對過電壓呢?那就看它的阻值夠不夠大。如果阻值不夠大的話,就不能夠起到保護作用。那么用什么測試它的阻值夠不夠大呢?
工作中,用QJ44電橋測開關上、下口之間在開關合閘時的電阻,和開關器件外殼對地電阻,想請教一下,這些電阻值有什么合格與不合格的阻值范圍嗎?謝謝~~
馬上出去測量,然后回來就做設計,兩條溝 3.5km、4.5km100m一個斷面,遇橋在橋前打上斷面,算橋梁雍水? 轉彎的地方斷面距離近一些?上次去看項目區,目測河道大概有個25m,應該還得大。大概得打多少點,河道兩邊的地面應該延伸多少呢?還有哪些我該注意的?上次做渠道的項目,測回來的數據幾乎不能用,編了一個月的數據,想想都要吐了,這次還是那個人負責測量,我想自己懂了按自己的想法把圖測回來,要不測量回來的的數據不能用他不管了,能活活把我憋死謝謝各位前輩[ 本帖最后由 foobar2k 于 2012-5-10 11:44 編輯 ]