鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結果的分級GB11345-89
第一次上傳資料,GB11345-89鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結果分級不知道有沒有人用的著!
SY4056-93石油天然氣鋼質管道對接焊縫射線照相及質量分級
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
鋼焊縫手工超聲波探測方法和探傷結果分級_GB11345-89
請問誰有《鋼焊縫手工超聲波探傷方法和探傷結果分級》 (GB/T 11345-1989)《鋼熔化焊對接接頭射線照相和質量分級》 (GB/T 3323-1987)傳上來好嗎?謝謝
SY 4065-1993 石油天然氣鋼質管道對接焊縫超聲波探傷及質量分級
給大家傳些資料
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
廠區內原有兩條10KV專線,出自電力局同一個110KV變電站內的不同兩臺主變。原設計中注明除消防負荷為二級負荷外,其它為三級負荷。消防負荷設計的是在末端雙回路電源通過PC級雙電源開關進行切換,此雙回路電源分別來自不同的10KV專線。現因公司生產規模擴大,10KV已不能滿足生產要求,經公司與電力局溝通,接下來的規劃是要上110KV變電站,設計單臺主變,原來的10KV專線全部割接到110KV主變二次側(10KV側)。那么問題是:現在所有的消防負荷的電源都是從此臺110KV主變輸出的,是否能滿足二級負荷的要求?二級負荷的供電要求是如何明確規定的?
在< >一書中看到一個不解之處 3.2.2 民用建筑中各類建筑物的主要用電負荷的分級,應符合本規范附錄A的規定。 附錄A表3-1 序號14 商場、超市 大型商場及超市的空調負荷為二級負荷。 在這里,在下有一個問題想請問, 一般的大型商場、超市的空調負荷應該在整個用總電負荷占據比較大的比例吧,但空調好像分很多種用途,例如冷凍水泵、冷卻水泵等等。若是將空調負荷全部定為二級負荷,那么如果某一臺變壓器出故障,那這些負荷都得靠另一臺變壓器帶動??這樣會不會加重這個變壓器的負擔?易導致事故 我想:規范把所有空調都定位為二級負荷,是不是有點以偏概全的味道?我覺得并不是商場所有的空調都定為二級負荷吧? 請教各位。。。
請教一個問題,如圖對接焊縫抗彎剛度計算方法,哪里可以查到資料?為什么取腹板最遠端185,而不是翼緣中心處?有的資料說忽略腹板焊縫偏安全,按上下翼緣拉壓形成彎矩。如果那樣的話,是不是應該翼緣對接焊縫平均值(中部)不應大于185啊?哪里搞錯了?請高手,高高手們幫忙看看:handshake
熔透焊縫與角焊縫的區別
以往的焊接都是靠技術工人來實現,傳感器的出現,為焊接操作提供了各種可能性,它的出現節省了大量使用中的成本,創想焊縫跟蹤技術在精準度方面有著天然的優勢,為企業提升了焊縫的效率。
人類通過眼睛來觀察和認識世界,機器視覺通俗來講就是機器身上的“眼睛”,是機器感知世界的視覺器官,機器視覺可以感知世界,并和外部世界發生交互關系,從而實現自動化和智能化,因此,機器視覺被成為未來人工智能的核心技術