本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
對于庭院、廣場等區域的景觀設計都會設計利用一些線條的高低錯落、弧形變換等藝術設計手段。豐富區域景觀的協調、美觀,富有藝術性等效果。所以避免不開所用石材材料的弧形加工問題,如石材全部到貨后在現場加工,一方面浪費大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面對于現場不確定尺寸的弧形,而且還在趕工期,材料在現場加工這樣就有利于配合工期及現場弧形加工的尺寸要求。對于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工難度越大,最好能在工廠大量加工。30mm以下弧度不大的能在現場加工,但是30mm以上的材料現場加工難得非常大!(2)規格:規格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必須按照弧形加工;如100*100,可以現場加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必須在工廠加工最好,人工或現場加工不可能;討論:有什么經驗可以描繪出那種規格、那個弧度可以現場加工;那種類型必須是工廠加工的?
純粹的正鋪能讓瓷磚紋理更好地舒展延伸,但瓷磚表現力絕不僅于此。現在越來越多的瓷磚都需要通過加工來展示他的特別,通過倒邊、開槽、圓邊等深加工呈現出各種立體而富有美感的裝飾效果。
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
在平法圖集里,對不同部位的鋼筋彎曲半徑都有明確而嚴格的要求。可我們這邊好象彎曲機沒有那么大的,想請教各位如何實現,哪邊有那樣的機器,型號如何?
目前要做一個有關于壽司蝦加工的潔凈設計,以前沒有接觸過。有幾個問題想各位前輩不吝賜教: 蝦加工的具體流程是怎樣的? 在具體的設計中要注意些哪些問題? 由于整個流程中濕負荷比較大,到底怎樣確定為好? 不勝感激!!
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
我是一個剛剛加入電氣行業的新人,不幸的是,所在的公司生產技術也不成熟,最近在土木在線學到了很多,這兩天發現一個問題難以改善,生產部門在加工GGD主母線的時候,為獲取打孔位置,先將十幾臺柜體拼裝在一起,然后將主母排穿入母線夾,描出記號后抽取銅排,再打孔。討論的結果是,根據圖紙計算的打孔位置往往與實際安裝位置有所偏差。所以想同各位交流一下,大家所見到的主母線加工有沒有什么方式可以提高生產效率,謝謝
我們今天談到的是平墊,在機械產物加工中會遇到薄壁深孔不規則盲孔零件加工,裝夾難,慣例加工辦法是難以完成的。為此,本文擬定相應加工工藝,提出專用夾具的描繪方案,并進一步引見夾具的制作和運用。經實踐證明,該工裝是卓有成效的,完全達到了形位公役的精度懇求,并提高了出產功率。跟著科學技術和社會出產的迅速發展,機械產物日趨雜亂,加工艱難。如薄壁深孔件,在夾緊力和切削力的效果下,簡單發生變形、振蕩,影響工件精度,工件尺度不簡單操控,若是不規則又是盲孔,愈加難以加工。因為單一機械設備是不能一次裝夾把工件加工出來,也存在著屢次裝夾的重復定位的精度差錯,還存在功率和本錢的問題。www.cnpdq.com為此,描繪和制作加工薄壁深孔不規則盲孔零件的專用夾具,運用夾具,在多種機械設備上高質量、高效加工該工件,不失為一種有用的辦法,顛末出產實踐,經過多種出產設備聯合運用,依據零件的加工工藝描繪上述所用的專用夾具,可以很好地解決薄壁筒零件加工簡單變形,一般裝夾難于包管零件精
1、主控項目 1)鋼筋進場時應按照現行國家標準《鋼筋混凝土用熱軌帶肋鋼筋》GB1499等的規定抽取試件做力學性能檢驗,其質量必須符合有關標準的規定。縱向受力鋼筋的強度應滿足設計要求。 2)當發現鋼筋脆斷、焊接性能不良或者力學性能顯著不正常等現象時,應對該批鋼筋進行化學成分或其他專項檢驗。 3)受力鋼筋的彎鉤和彎折應符合下列規定: ①當設計要求鋼筋末端需作130°彎鉤時,HPB400級鋼筋的彎弧內直徑不應小于鋼筋直徑的4倍,彎鉤的彎后平直部分長度應符合設計要求。 ②鋼筋作不大于90°的彎折時,彎折出的彎弧內徑不應小于鋼筋直徑的5倍 4)除焊接封閉式箍筋外,箍筋的末端應作彎鉤,彎鉤的形式應符合設計要求,當設計無具體要求時應符合下列規定: ①箍筋彎鉤的彎弧內直接除應滿足第3條的規定外尚應不小于受力鋼筋直徑。 ②箍筋彎鉤的彎折角度對一般結構不應小于90°,對有抗震要求的結構應為135°。 ③箍筋彎后平直部分長度對一般結構不宜小于箍筋直徑的5倍,對有抗震要求的結構不應小于箍筋直徑的10
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
多提寶貴意見
片冰工況要求 電源要求:國際通用的標準的全電制電源 標準產冰量:供水溫度 16 ℃,環境溫度 25 ℃ 適用工況:環境溫度 5~40 ℃,水溫 0.5~35 ℃ 制冷劑類型: R
熔透焊縫與角焊縫的區別
請大家幫個忙,作為肉類加工廢水治理,水量在700m3/d,COD=1200mg/l,BOD=700mg/l,氨氮50mg/l,總磷10mg/l,SS=700mg/l,資料里沒有提動植物油,初步計劃采用A2O方案,設計方案時是否必須得采用除油設備?非常感謝。
關于這個焊縫 在梁柱剛接節點里的(鋼梁與鋼柱的翼緣相接)問題:1.這個焊縫是否應該叫做帶墊板的單面坡口焊?2.這個焊縫是否是對接焊縫?3.這種情況(梁與柱翼緣連接)的梁柱剛接為何不能用雙面角焊縫全焊連接?
各位大神,鋼結構新手,求出手救急!在鋼結構柱子上有梁伸出段,然后與梁進行連接,如圖所示:那么遇到問題了,梁與梁伸出段:上翼緣板不進行連接,下翼緣板如果在拼裝好了再吊裝就變成了立焊(可以省去墊板)(應該不是對接焊縫),中間腹板采用連接板的角焊縫,這個連接的焊縫是不是要進行探傷?如果伸出段梁是現場焊接,應該全部是角焊縫,是否要進行探傷?