這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
本帖最后由 lsr_gogogo 于 2015-12-5 18:10 編輯 注冊考試遙遙無期啊。。。最近把精力放在工作上研究研究導線拉力計算發現下載的2002版沒有說明,不知怎么用于是就找到了2015版的,有說明,可用為回報論壇給各位大神分項一下源文件來自CSDN----------------2015.12.5-----------------------------自己學習時發現以下問題:表格鎖定密碼已破解:AAABBABBBB~
2009年一注專業考試上午第25題中,梁腹板與柱采用全熔透對接焊縫,真題答案解析計算剪應力是按τ=V/lwt計算,但有時候剪應力計算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 計算,請問下高手到底何時用τ=V/lwt計算,何時用τ=VS/Iwt計算?
如下圖所示,梁與梁連接時,作用有彎矩M,那么梁的上翼緣之間的焊縫該如何計算呢?
《鋼規》7.1.2中第2款要求計算對接焊縫的剪應力,但卻沒有給出明確公式。在張慶芳2014《一級注冊結構工程師專業考試歷年試題 疑問解答 專題聚焦》中P546給出驗算公式為N/(lw*t)在施嵐青2014《注冊結構工程師專業考試應試指南》P224 給出公式為τ=VS/It;究竟應該采用哪個呢。我個人覺得應該按施嵐青的來,不知道對不對?
施嵐青應試指南一道關于焊縫計算的例題,例題中采用上下兩塊拼接蓋板,承受軸向拉力。可是施嵐青老師計算焊縫計算長度時,怎么只考慮了一側蓋板的4條焊縫呢?圖中紅色部分不是上下2塊蓋板一共8條焊縫共同承受軸向拉力1400KN嗎?望高手解答一下。謝謝
本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 編輯 求各位大神 解答 27題 彎曲應力最大的地方應該在最上邊緣或者最下邊緣 M算出來應該是1039 求大神指點 答案給的彎曲應力最大的在1點處
01
配電裝置軟導線拉力計算軟件
還有FXBW-10/70???變態的領導要這個小站的計算書。可是查不到。只看見了220和110的絕緣子串的重量。。。。
《鋼結構設計與計算》(第2版)中,P51表1.10-1中,項次4用τ=VS/(Iwt),項次5用τ=V/(hwt),為什么用不同公式?
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的?什么樣的不是沿側面全長分布的?
知識點:焊縫尺寸
因為管子在放大區域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|嗎? 如果不能那么計算,那該怎么計算呀?盼解!!!!!!
見施嵐青 例題4.2.7 和例題4.2.23 鋼結構中的螺栓計算和焊縫計算中,我常常有如下疑問, 以下的拉力N到底是由全部24個螺栓承擔,還是由12個螺栓承擔? 以下的拉力N到底是由全部四條335焊縫承擔,,還是由2條335焊縫承擔?[ 本帖最后由 bonnie_spring 于 2009-7-30 18:29 編輯 ]
本人想去試下結構,但結構的習題里面有一些桁架采用T型鋼或H型鋼時,結點板焊縫的計算,參考了相關資料,還是和習題的答案有出入,請問各位同行有沒有相關的計算資料啊。。供享一下,在下萬分感謝!!!
分享鋼結構角焊縫計算網絡圖資料
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限。請問哪位大俠,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,小弟不勝感激。