知識點:風機過濾器機組
知識點:風機過濾器機組結構
知識點:風機過濾器機組安裝
一改造項目,有兩臺風量70000m3/h的離心風機,一備一用,設有進風小室,用戶要求在進風小室中加中效空氣過濾器,按每個過濾器3000m3/h考慮,得組合20來個過濾器才成,這過濾器怎么安裝,支架如何設計,請問各位大大做過類似的設計不,有圖紙可供參考嗎
一、關閉風機盤管的冷凍水進出閥門。打開風機盤管排氣閥放水: 1. 排氣閥出水,并由大到小到無水出,說明冷凍水進出閥門完好,可繼續做第二步工作; 2. 排氣閥不出水,有可能排氣閥被堵,可打開冷凍水進水閥門,用沖水的辦法排去污物; 3. 排氣閥出水不斷,有可能閥門沒關緊,擰緊冷凍水時進出閥。擰緊冷凍水進出閥門后,仍出水不斷,說明閥門壞,上報主管。 二、切開Y型過濾器保溫層,打開Y型過濾器螺蓋,用容器接水,取出濾網。打開冷凍水出水閥門,利用回水壓力,反沖散熱盤管污物,直到出清水,再關閉出水閥門,將清洗后的濾網裝入,封閉螺蓋。
中央空調系統風機盤管的過濾器在我原來的設計中是必不可少的東西,可是現在在工程的實踐中卻發現有的工程過濾器即使你設計了,他也不會去裝.,特別是在大型的賓館,辦公樓中. 原因是什么?椐我了解,在那種地方不裝過濾器的原因很簡單,就是怕麻煩,怕每個拆洗帶來巨大的工作量. 可帶來盤管的堵塞用什么辦法來解決呢?施工單位自有他們的辦法,且我看到的效果還可以.
各位大大,剛踏入本行業,疑問很多,還請大家多多傳道授業。譬如一個房間計算得需要送風量為2300CMH,方案采用2個無隔板高效過濾器,尺寸如下:610*610*70 額定風量為1000CMH610*610*90 額定風量為1300CMH(提問:這樣設置是否合理?是不是不能將不同額定風量的高效布置在同一系統中?如果不行,以下內容作廢)經過多方了解,厚度90的阻力應該會比厚度70的阻力大?!(理論是否準確,若不準確,請稍微解釋下)若布置在該房間的同一靜壓箱內,如何實現其各自達到自己的額定風量呢?(疑問:阻力大的如何實現大風量?)我個人感覺可能是基礎知識太不扎實導致的理論混亂,還請大大解答
我公司因生產需要,需要保安過濾器的相關配件,如吊環、壓簧(濾芯密封彈簧),請相關廠家與我們聯系。[email protected]
請教一下多介質過濾器方面的問題:流速一般是多少?單臺處理量一般是多少?所謂的“多介質”,都有哪些介質可以用?哪些廠家生產的多介質過濾器比較好?
1、關閉風機盤管的冷凍水進出閥門。打開風機盤管排氣閥放水: a. 排氣閥出水,并由大到小到無水出,說明冷凍水進出閥門完好,可繼續做第二步工作; b. 排氣閥不出水,有可能排氣閥被堵,可打開冷凍水進水閥門,用沖水的辦法排去污物; c. 排氣閥出水不斷,有可能閥門沒關緊,擰緊冷凍水時進出閥。擰緊冷凍水進出閥門后,仍出水不斷,說明閥門壞,上報主管。 2、 切開Y型過濾器保溫層,打開Y型過濾器螺蓋,用容器接水,取出濾網。打開冷凍水出水閥門,利用回水壓力,反沖散熱盤管污物,直到出清水,再關閉出水閥門,將清洗后的濾網裝入,封閉螺蓋。 3、 先打開冷凍水進水閥門,使排氣閥排氣,直到排氣閥長出水,再擰緊排氣閥放氣螺絲,打開冷凍水出水閥門。 4、檢查各閥門連接點,有無滲漏。 d. 無滲漏,馬上恢復Y型過濾器保溫; e. 有滲漏,對滲漏點進行維修或處理。并恢復Y型過濾器保
風機過濾器測試標準、驗證以及應用的發展 2007年09月28日 勞倫斯·伯克利國家實驗室(LBNL)即將完成其2英尺x4英尺的風機過濾器產品(FFU)第二階段的研究和驗證項目,市場上使用的FFU的第一個實驗室測試方法就是LBNL開發的。 FFU為潔凈環境提供循環空氣并且提供微粒過濾控制。FFU安裝在潔凈室的天花板上(25%到100%的覆蓋率),尺寸一般為2×4英尺或是4×4英尺,潔凈室(微環境)中的大部分能源都消耗在它上面。 LBNL已經開發并執行了一系列標準實驗室測試,同時也公布了各式各樣2×4英尺的FFU的數據。迄今為止,FFU性能的標準測試報告為供應商提供了嚴格的、有用的數據,有利于終端客戶更好的理解。更重要的是,能夠定量的表征FFU產品在各種工作條件下的性能。 研究的發現 在參照工業領域無數同伴使用過的方法后,FFU的標準能耗和氣流測試方法是在一定范圍內的操作條件下,根據整個再循環系統的實際流量(或流速)和壓力損失來制定,量化FFU的全壓效率和功耗。LBNL已經測試了亞洲、歐
過濾器是運用多孔性過濾介質,截留液體與固體顆粒混雜物中的固體顆粒,而實現固、液分別的裝備。板框過濾器普遍運用于化工、石油、制藥、輕工、食品、選礦、煤炭和水處理等部門。 用過濾介質把容器分隔為上、下腔,即形成簡樸的過濾器。懸浮液參加上腔,外袋式過濾器在壓力作用下通過過濾介質進入下腔成為濾液,固體顆粒被截留在過濾介質外表形成濾渣(或稱濾餅)。 過濾歷程中過濾介質外表積壓的濾渣層逐步加厚,液體通過濾渣層的阻力隨之增高,過濾速度減小。當濾室充溢濾渣或過濾速度太小時,停滯過濾,消除濾渣,使過濾介質再生,以實現一次過濾循環。 液體通過濾渣層和過濾介質必需戰勝阻力,因而在過濾介質的兩側必需有壓力差,這是實現過濾的推能源。增大壓力差能夠減速過濾,但受壓后變形的顆粒在大壓力差時易梗塞過濾介質孔隙,過濾反而減慢。
內容導讀:高效過濾器主要用于捕集0.5um以下的顆粒灰塵及各種懸浮物。采用超細玻璃纖維紙作濾料,膠版紙、鋁膜等材料作分割板,與木框鋁合金膠合而成。 高效空氣過濾器的更換 1、空氣過濾器的更換周期 凈化空調系統中所使用的各級空氣過濾器在什么情況下應該更換,應根據各自的具體條件。 1)新風空氣過濾器(又稱預過濾器或初過濾器、粗效過濾器)和中間空氣過濾器(又稱中效空氣過濾器)的更換,可以在空氣阻力為初阻力值的2倍時進行。 2)末端空氣過濾器(一般為亞高效、高效、超高效空氣過濾器)的更換。國標GBJ73-84中是這樣規定的,氣流速度降到最低限度,即使更換初效、中效過濾器后,氣流速度仍不能增大;高效空氣過濾器的阻力達到初阻力的兩倍;高效空氣過濾器出現無法修補的滲漏時則應予以更換。 2、空氣過濾器的選用 凈化空調在運行一段時間后,系統中所使用的空氣過濾器則必須進行更換。過濾器的更換應注意以下幾點:
今天聽安裝的老師傅說,無閥過濾器屬于較老的設備工藝了,有體積小,便宜,靠差壓控制反洗的設備可以替代它,我問具體是什么設備的時候他又閉口不言,大佬們知道有哪些設備可以代替無閥過濾器嗎
多介質過濾器的設計原理
管道過濾器的分類及應用壓縮空氣系統中的
有隔板高效過濾器是用超細纖維作濾料、優質牛皮紙熱滾壓成形或選用膠版紙、鋁鉑作分隔板,與木框或鋁合金框膠和而成,具有過濾功率高,阻力低,風量大的利益。當時,多選用雙面上膠的銅版紙作分隔板,意圖是為了防止分隔板受冷熱干濕的影響發生縮短,然后宣布顆粒。但在溫濕度發生變化時,隔板紙也許會有較大顆粒宣布,然后構成潔凈廠房潔凈度測驗不合格,適合于初等級的非單向流項目與各種凈化設備和潔凈廠房。有隔板過濾器中,鋁隔板過濾器首要用于高溫或高濕環境,紙隔板過濾器用在一般潔凈環境。有隔板風量相對較大,功率只能抵達高效,可以用作耐高溫過濾,濾材方面沒有無隔板需要嚴峻。
隨著科技的發展,現代產品制造工藝也在不斷的更新換代。老式的產品已經無法適應時代發展的需求,對于客戶來說需要新的產品來滿足需求,對于商家來說則是需要新的產品創新來留住客戶發展客戶。市場上種類繁多的空調袋式過濾器我們該如何選擇呢?下面我們一起來看一下吧。首先我們從工藝上來說,新型的空調袋式過濾器是采用超細纖維制作而成,拋棄了傳統的玻璃纖維。這樣做的好處是非常明顯的,使得過濾效果提高了一個層次。相對于傳統的玻璃纖維有很多缺陷,因為技術的不成熟,有部分人會對其產生過敏現象,但是新型的不存在這個問題。我們在選擇時要根據自己的需求,選擇大的廠家,一般正規廠家都擁有官方網站,我們也可以在網上進行咨詢,查看。根據網上提供的信息來確定是否滿足自己的需求。而且選擇大廠家的優勢還有產品種類上比較齊全,而且更新換代速度快,能夠滿足時代發展的需求。我們采用新的產品不僅成本低,而且使用效果好,使用壽命長,這樣也間接節約了我們的成本,因此得到越來越多人的喜愛。我們在使用中也應該定