国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 風機產生振動的幾方面原因

    知識點:風機產生振動的原因

  • 軸流風機振動、噪音的問題

    大家好,我做了一鋼結構廠房的通風,所選風機轉速2900r/min,風量6000m3/h,風機運行時,震動和噪音都很大,清那位大師幫忙出出主意,如何解決以上兩個問題。

  • 機房空調風機振動原因分析及其診斷

    在數據中心的工作人員中應該有一個合格的機械專業技師(或者,請個合約的機械專業技師)。應該對數據中心的成功運作負責,這樣就必須考慮到有可能出現的問題。比如,計算機房空調機組的風機就是比較容易出問題的設備。簡單地說,如果計算機房空調器沒有向外吹出空氣,很顯然,是有問題的。然而,在維護計算機機房空調系統時,還應該特別注意有細微的聲音和變化。一個制冷劑或液體的計算機房精密空調包含許多組件,有冷凝器線圈、壓縮機、加濕器和風機。我們將把重點放在風機上。風扇是一個組裝的旋轉刀片,它可能有封閉的外殼,也可能沒有外殼的。風扇可能是一個送風機或者是一個排風裝置。一個送風機是風扇將空氣吹進導管,壓力間、房間或其它空間。一個排風機是風扇將房間中的空氣吸走。我們將重點放在送風機上。你聽到或感覺到來自您計算機房空調裝置的異常振動和噪聲了嗎?以下是風扇振動和噪聲問題的清單及如何改正的方法。再一次強調,只有那些合格的機械專業技師才能做出最后的診斷和維修。風機振動是運行中常見的故障,風機的振動會引起軸承和葉片損壞、螺栓松動、機殼和風道損壞等故障,嚴重危及風機的安全運行。

  • 如何診斷計算機房空調風機振動故障

    數據中心時常會出現一些設施設備類的故障,影響數據中心的正常運行。聘請一位設備專業技師,是保證數據中心基礎設施高效使用的關鍵。這也直接影響到數據中心運行的安全性和高效率。而這些,往往被從事信息技術的主管們所忽視。如果數據中心聘請了一名IT經理,負責一個數據中心的日常運作,那么再聘請了一名設備專業技師,也是很重要的事情,因為對于維護數據中心的基礎設施來講,勉強能夠使用和高效使用是有區別的。充分和全面了解數據中心設施設備的運行情況是非常重要的。但是,在數據中心中,一些設備的組成部分是否發生故障,有時是比較難診斷的。出于這個原因,我始終建議在數據中心的工作人員中應該有一個合格的機械專業技師(或者,請個合約的機械專業技師)。既然我們都應該對數據中心的成功運作負責,就必須考慮到有可能出現的問題。比如,計算機房空調機組的風扇就是比較容易出問題的設備。簡單地說,如果計算機房空調器沒有向外吹出空氣,很顯然,是有問題的。然而,在維護計算機機房空調系統時,還應該特別注意有細微的聲音和變化。為了那些不熟悉計算機房空調的人,讓我們簡要回顧一下。簡而言之,我們將只討論了安裝

  • 該如何快速解決閉式冷卻塔風機振動問題?

    風機是閉式冷卻塔的主要組成部件,風機的好壞和風機的風量直接影響冷卻塔的制冷效率和冷卻能力,所以我們對于閉式冷卻塔風機方面要有所關注,比如當閉式冷卻塔風機發生振動時我們該怎么辦?該怎么解決閉式冷卻塔風機振動的問題,今天無錫冷卻塔生產廠家佳禾冷卻就來教大家該如何快速解決閉式冷卻塔風機振動問題。首先消除安全隱患,然后遵循由易到難的原則,進行處http://www.xylqt.com理。對冷卻塔上半部銹蝕嚴重鋼結構進行更換、加固,消除冷卻塔晃動;然后進行試機,冷卻塔風機振動無明顯變化,振動依然偏大。檢查葉片角度,更換調心軸承、磨損連接鏈條;測量傳動軸跳動(允許范圍內),重新校正傳動軸、聯軸器同軸度后試機,冷卻塔振動有所減少,冷卻塔風機振動速度:12~19之間波動,電機振動速度值:8~15之間波動;超過設計允許值。最終將冷卻塔振動原因鎖定在齒輪箱上。

  • 求助:風機地基周圍積水對機組的振動大有什么影響?

    一排煙風機振動大,地基挖開后,下面積水嚴重,請問積水對振動大有什么影響?風機振動自上到下機組有晃動感,打算給大塊式水泥基礎加固,外層打包。地基挖開后,發現下面積水比較嚴重,(因為天天沖地導致)請問地基積水對振動大有什么影響?

  • 關于風機盤管的一些困惑

    小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了

  • 到底是水泵還是風機控制?

    到底是水泵還是風機控制?

    某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?

  • 離心風機在浴霸上的應用

    離心風機在浴霸上的應用

    現在浴霸的功能愈來愈集成智能化,不僅能取暖、照明;更兼空氣凈化、吹風、導風、換氣為一體。在照明、取暖效果理想的同時還可以快速驅除浴室濕氣,讓浴室更加清亮、干爽,能夠很好解決因為潮濕的環境引起的霉菌問題。 尤其對小型浴室,因為面積小,水霧比較大,高效率換氣風機,通過強排外循環技術,可迅速徹底抽走浴室里的霧氣、濁氣、異味,使室內空氣保持清新潔凈,徹底清除浴室中存在的健康隱患,避免呼吸不暢甚至呼吸道感染。

  • 排煙風機的壓頭如何選擇?

    一般選擇風機是根據風量和壓頭來選擇的,我記得一個圖審的跟我說過,加壓送風的混凝土風道按照10Pa/m來選擇,沒有任何附加,那排煙風管、送風管的壓頭怎么選呢?比如地下車庫的排煙風管、補風管、空調送風管,有沒有一個大致的估算值呢?

  • 為什么風機盤管T3后是炸開的?

    本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 編輯 為什么風機盤管T3后是炸開的?而不是像多聯機一樣,室內機T3后是個塊。我是2014版的。

  • 如何對風機盤管進行保溫

    風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,所以其冷凍水的供、回水管,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,而且對保溫的要求也比較高。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,凝結水越積越多,就會滲出,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,浸濕吊頂。

  • 如何區別風機盤管的好壞?

    風機盤管作為當前高樓大廈的新寵兒,許多朋友在對其進行選擇時不知該如何分辨,今兒,小編就帶大家了解一下風機盤管的好與壞。 在當前這個復雜的世界中,難免會有一些不良商家存在,使用一些假冒偽劣的材質制造風機盤管,使得用戶的權益受損。我們在對其進行選型時,需先對當前城市的廠商進行一個大體的了解,其次要向商家了解風機盤管的型號、規格、質地,我們還應對風機盤管的外殼進行檢測,一般好的風機盤管外殼均采用鍍鋅板材質制造而成,且在對風機盤管進行選型時,不要只關注其價格,正所謂“貪小便宜上大當”。 通過上述內容小編相信大家對如何區別風機盤管的好壞已經了解的差不多了。若還想了解其他知識,可期待下篇文章奧!

  • 關于管道風機你了解多少?

    管道風機是指選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等,又稱管道通風機。根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。它一種常見的通風設備,而且占用空間小,又能滿足很多場景的通風要求。所以,今天小編就來為大家簡單地科普一下管道風機的知識有,幫助大家更了解它。 一、管道風機是如何工作的? 管道通風機是通過對葉片形狀的改變,使氣流在進入風機后,既有部分軸流作用,又產生部分離心作用,因此其性能介于軸流式風機和離心式風機之間。 二、如何選擇管道風機? 1、根據被輸送氣體的物理、化學性質,選擇不同用途的通風機。如輸送清潔空氣,應選擇一般通風機;輸送易燃、易爆氣體,應選擇防爆通風機;輸送腐蝕性氣體,應選用耐腐蝕風機。 2、管道通風機選用控制參數為風量、全壓、效率、噪聲、電機功率等。 3、通風機選型時,應考慮管路系統的漏風損失、計算誤差,以及通風機實際風量、風壓的負偏差,一般采用風量為1.05~1.1,風壓為1.10~1.15的系數。但也不采用過大,以防止通風機長期處在低效率區運行。<

  • 關于風機盤管水路的問題

    風機盤管之間存在“串聯”“并聯”這種說法嗎?考慮到節省管材、位置受限,可以將兩個風機盤管相連嗎?是否會影響使用

  • 請教關于小型風機的問題

    24V 400W的小型風機,有問題請教大家:1、風機發出的是三相交流電,請問達到額定風速時,三相中任意兩相的電壓是多少,最高能達到多少呢 ?2、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,是不是控制器又問題?謝謝大家

點擊加載更多

風機振動

風機振動專題,為您提供風機振動相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風機振動 相關的專業交流討論,更多風機振動相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

大型風機

戶外互感器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 永顺县| 赤峰市| 伊通| 邹城市| 东台市| 扶余县| 公主岭市| 富平县| 宿迁市| 广东省| 大方县| 延庆县| 武清区| 白银市| 晋中市| 岳普湖县| 毕节市| 互助| 黔西| 马公市| 灵川县| 庆元县| 延边| 开鲁县| 武宣县| 延安市| 龙井市| 赫章县| 乐亭县| 饶阳县| 西乌珠穆沁旗| 清新县| 云南省| 西乡县| 纳雍县| 广汉市| 建昌县| 教育| 济宁市| 临潭县| 屏南县|