我這有個商場,在樓梯間有立式風機盤管,但是沒有冷凝水的管道,設計圖紙上就沒有畫,我想問一下這是設計的失誤,還是不用安裝冷凝管。
我們設計需要用立式風機盤管,聽說國內好像沒有立式的,誰有關于立式風機盤管的資料,參考參考
大家好 最近遇到個小辦公樓二層 甲方說要上中央空調 (機房在別的樓上)但是不要吊頂的風機盤管 因為吊頂會壓底層高要求用柜式的風機盤管 我查過樣本 應該就是象家庭柜機室內機那種樣式 但是苦惱在不知怎么樣接管? 管道怎么敷設?是埋地嗎?哪位有做過或是有廠家的技術支持幫忙給解答一下啊 謝了 急用?。?!
在銀行、酒店、飯店、商場等人流量比較大,空間面積比較寬闊的地方,想要保持室內溫度,需要使用中央空調,不可缺少的末端設備就是風機盤管。 根據中央空調的需求不同。 風機盤管的安裝方式也是多種多樣的,今天我們介紹的就是立式明裝風機盤管的安
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理?。慷椅乙郧耙恢闭J為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
風機盤管機組主要由離心風機、盤管換熱器等構成,是中央空調系統的末端裝置。立式暗裝風機盤管可布置于窗下、墻內或有裝飾板的凹口內,有上出風和前出風兩種形式,不僅適用于多種場合,而且能夠滿足降溫、去濕、采暖等需求。風機盤管控制工作原理風機盤管控制多采用就地控制的方案,分簡單控制和溫度控制兩種。風機盤管簡單控制:使用三速開關直接手動控制風機的三速轉換與啟停。風機
立式明裝風機盤管是眾多風機盤管中的一款,屬于中央空調的末端機械設備。是機械在長期使用后都需要對其進行保養,那么風機盤管的保養方法都有哪些呢?今兒,普雷蒂空調設備有限公司就帶大家了解一下! 立式明裝風機盤管的保養方法: 1、風機盤管在經過長期使用后,其內部的過濾網、送風系統中難免會存在污漬,此時則需要我們用清洗劑對其進行殺菌消毒; 2、風機盤管內部的電機中會有軸承支持整機運轉,在長時間使用后會出現缺油現象,此時需要我們對其進行加油潤滑; 3、日常使用前要對盤管內部的閥門、轉子、螺旋等進行檢測,查看是否存在脫落、松動現象,影響我們日常的運行。 以上內容就是有關立式明裝風機盤管的保養方法,相信屏幕前聰明的您已經了解的差不多了,若還想進一步了解,可與普雷蒂空調設備有限公司取得聯系,我們歡迎您的到訪!
討論:立式暗裝風機盤管,水管接管處最小要留多少尺寸如題?!?1K403風機盤管的安裝》里提到這里最小要空出800mm,我要問的問題是,有時候要暗裝的地方沒有這么大空間,請教一下高人,這里的空間能不能減小,怎么合情合理的減小,能減小到多少,望知情者賜教。如下圖。
立式明裝風機盤管出現凝霜解決步驟: 首先,若風機盤管出現了凝霜現象我們不要在讓其運行,以免導致盤管表面凝露,不供水。 其次,風機盤管的安放位置不要處于潮濕環境中,以免凝霜現象更加嚴重。 同時,風機盤管內部可通過安裝電動閥和溫度控制器,減輕盤管的凝霜現象。 最后,我們不可自我盲目的對風機盤管進行改造,以免發生意外或重新組裝后性能下降現象。 風機盤管機組在使用的時候冷熱水一直在循環流動,如果沒有安裝電動兩通閥,那么當風機盤管電機電源被關閉的時候機器內的冷熱水還在循環能量還在消耗,不符合節約能源的原則。風機盤管電動兩通閥俗稱電磁閥,其工作原理就是利用電磁線圈產生的磁場來拉動閥芯從而改變閥體的通斷,線圈斷電,閥芯就依靠彈簧的壓力退回。
如題,請問一下,立式暗裝風機盤管的安裝空間大概多少,即在機組的高寬厚方向的各自方向的兩端至少預留多少空間(因為考慮到連接風口,3根水管的接出,還有離墻離地距離)謝謝朋友們
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊!或者說這個排管數是指什么???謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
風機盤管不出熱水怎么辦江蘇森泰環境可以為你解決這一類問題風機盤管不出熱水.風機盤管進水是熱水.出水是涼水.吹不出熱風來.我現在都急壞了.就一臺風機盤管出現這個問題.進出水閥門都是好的.這是什么情況若何去解決.請空調高手幫個忙.今天江蘇森泰環境來幫你們分析一下: 如果進水確定是熱水,而出水是冷(比較冷的水),那么你看一下:進水時的流量是否比出水時的流量大很多?如果是的,那么可能是這臺風機盤管的管道里(不是盒子進出水管)有堵塞現象,引起了水循環流量的減少,所以盡管其進出水管道都是正常的,也會因為由于水流量降低而得不到需要的熱能,這樣出水管口處的水溫就會比較低了,此風機盤的效率也會下降很多甚至是無制熱效果。解決的辦法,一般是取下此風機盤機組,在出水
大家知道風機盤管的下護板上有一道溝槽且開有小洞,那是因為排水用的。為何上護板也開有溝槽呢?請各位大俠指點啊 謝謝
我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家!
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣? 會不會打印出來不好看?
風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,所以其冷凍水的供、回水管,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,而且對保溫的要求也比較高。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,凝結水越積越多,就會滲出,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,浸濕吊頂。
本帖最后由 angei83 于 2016-7-18 14:21 編輯 為什么風機盤管T3后是炸開的?而不是像多聯機一樣,室內機T3后是個塊。我是2014版的。
風機盤管之間存在“串聯”“并聯”這種說法嗎?考慮到節省管材、位置受限,可以將兩個風機盤管相連嗎?是否會影響使用