施嵐清2010指南P140頁【例4.6.15】題中的焊縫焊縫抗剪強度公式 =1.5V/tlw 是怎么來的?1.5和板厚t怎么換算來的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 編輯 ]
看到鋼結構書上說角焊縫隨著角焊縫尺寸的增加而焊縫強度下降,但我們在計算中一般是在計算值的基礎上再加大一點,這樣不是反而降低了安全儲備嗎?
鋼筋的抗剪強度取值為多少呢?一般規范上看不到啊
彎矩或扭矩作用下環形角焊縫的強度計算
熔透焊縫與角焊縫的區別
新橋規中關于預應力構件的抗剪承載力計算表達式中h0的取值: h0=h-a a為受拉鋼筋的保護層厚度,我們具體設計中是按預應力鋼束的合力作用點還是普通鋼筋保護層厚度,張樹仁教授的解釋為:“筆者認為,應該取普通鋼筋的保護層厚度”,而在其出版的結構設計原理中,就十分模糊:可以取最底層鋼束的保護層厚度,或者預應力鋼束合力作用點的保護層厚度,而在我們設計中三者計算區別很大的! midas里的ho就是考慮了預應力筋侯的值,所以經常搞的截面驗算不過
砌體抗剪強度需要依受剪面積進行折減嗎?多種資料解法完全不統一,我很迷茫啊。比如05年2注真題第3題,鋼筋磚過梁受剪承載力按規范5.4.2計算,這個時候需要考慮受剪面積折減嗎?如果要,按配筋砌體還是無筋砌體折減[ 本帖最后由 abaqus672 于 2010-9-16 10:23 編輯 ]
鋼結構規范中,直角角焊縫強度計算,角焊縫的計算長度lw的規定很明確,就是焊縫實際長度減去2hf(焊腳尺寸),可為何下面這道題中三面圍焊跟兩面側焊的lw算法不一樣呢? (見題目中紅色矩形框勾出來的部分)題中,兩面側焊,每條焊縫的計算長度是實際長度減去2hf; 而三面圍焊中,正面角焊縫的計算長度直接等于了實際長度,側面角焊縫的計算長度是實際長度減去hf。請教各位,到底是題目有問題呢,還是兩種情況計算長度的算法確實不一樣?
就是公式里面算強度時要考慮焊縫的條數,這個要看圖確定?還是有什么規定?跪求大神搭救。。。。還有就是7.2.2條那個傳力摩擦面數目,真題一會取1一會取2.看不懂怎么得到的。。。。坐等高手 指點 拜謝----------
深厚覆蓋層上有一砼閘壩,現計算抗滑穩定。請問混凝土和砂礫石覆蓋層的抗剪強度指標與砂礫石抗剪強度指標相比有什么差別?能不能把砂礫石抗剪強度指標當作混凝土和砂礫石覆蓋層的抗剪強度指標?因為地質報告中僅提供了砂礫石抗剪強度指標,但滑動面是混凝土和砂礫石之間的接觸面,現階段也不可能做原位試驗了,故由此問題。
鋼材強度和焊縫強度設計值表
埋弧焊角焊縫從中間開裂是什么原因啊?應個人分析應該不是母材原因,因為裂縫是在角焊縫中心位置,且長度達到1米。該情況在加工廠內并未出現,是拉到工地現場進行鋼梁拼接式出現的。
請教一下,這個角焊縫中“100/200”的意義是什么?謝謝!
1.土的抗剪強度指標
來源: 鋼結構Cost-steelstructure 公眾號 GB 50017-2017 鋼結構設計標準
已知某工廠的抗剪強度指標黏聚力為100KPa,內摩擦角30度,作用在此地基中某平面上作用有總應力170KPa,該應力與平面法線的夾角為37度,試問該處會不會發生剪切破壞?(答案:土的抗剪強度剪應力為178kpa,而該點剪應力為102KPa,不會發生剪切破壞),求助大家解答下這個題目的步驟!!感謝!