本帖最后由 a13983628634 于 2013-12-4 15:10 編輯 我公司在貴州西南地區做了一工程項目,中央空調系統安裝,現目前出現的問題是室內風機盤管開起后噪音大(是風速噪音),原來用的是FP-102的風機盤管,電機是55W的,室內噪音52dB.后換成30W的電機,室內噪音39dB.噪音客戶接受了,但室內溫度起不來了,開高速檔兩小時室內溫度為18度左右,項目周圍環境空曠1公里內無建筑或噪音源,環境噪音35dB左右。由于酒店客房風機盤管安裝位置有限沒有安裝靜壓箱。現在我不知道怎么處理了?請各位高人們指教哈!謝謝
建造、裝修、家電、粉飾和開會設施開釋的無害物質是惹起室內污染的主要緣由。局部地域因為夏季和冬季室內外具有較大時差,為了不因雙向換氣而形成室內量度有較大的穩定,新風換氣機內安裝了氣氛熱交流器,令舊風和新風交流量度,到達既透風換氣又保持室內量度根本穩固的成效。隨著如今生存生平的逐漸進步,新風換氣機被眾人逐步運用。能夠說,新風換氣機也是一種“保潔”貨物。加上冬季和夏季眾人更多地依托空調機降柔和室內采暖,室內通春情況差,室內無害氣體得缺席開釋和置換,無害氣體一直材積攢,深淺一直的提高,引起室內氣氛品質變壞,使人主張疲倦、乏力、胸悶、簡單患病、風機盤管任務頻率降落,這就是社會清潔機構定名的“病態建造分析癥”,也就是俗名的“空調機病”。送入室內的新風經氣氛過濾器過濾,保證了室內氣氛的干凈。 新
水系統的空調末端使用風機盤管,多聯機系統使用室內機。至于風機盤管與室內機的區別是什么,這個問題稍有點泛,其問題本身感覺也有些問題,所以還是拆成幾個小問題來回答它。 問題1:兩者功能上有什么區別? 回答:都是室內的末端空調設備,外形比較小,適合小房間,功能上幾乎一樣。
VRV的新風機和普通室內機有沒有必要分開兩個系統啊?就是說室內新風機和普通室內機可不可以共用一套室外機系統啊?只要總冷量達到要求就可以了。
室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320室內200411315552235320
關于VRV空調中室內機和新風機,由于兩者的運行工況不同,是不是共用同一室外機的效果不好? 請指教!謝謝!:handshake
我想請問一下,事故風機我知道要室內外控制,但是這個室外是指房間以外還是建筑以外區域呢?例如多層廠房,一半是事故風機的排風區,一半是安全區域。室外控制按鈕還是要每層都拉線到一層的室外么?我個人理解覺得好像不用吧。但是沒有什么依據,故來此求教。謝謝
一個小餐廳,面積不足100平米,廚房排風管必須穿就餐區室內才能出室外,因加油煙凈化器,原有軸流小風機風壓不夠,只能更換離心風機,壓頭達到200Pa,噪音處理如下:風機選用箱式離心風機,外裹容重70的消聲棉,風機安裝位置盡量貼近餐廳出風口;風機出風段加消聲器1節。實測噪音約58DB,基本滿足餐廳使用要求。
使用江蘇森泰環境風機盤管一個主要原因是能夠使得房間溫度在一個恒定的值上面,當冬天大冷的時候,風機盤管能夠屷擞熱使房間保持在一個暖和的溫度上。舒適空調房間的二氧化碳及衛生間不良氣味工藝生產車間所產生有毒有味等有害氣體以及大量散發熱量和濕量局部部位風機盤管均需通道空調和排風設施予以消除這樣才能獲得。 風機盤管主要依靠風機的強制作用,使背景無可加熱器表面時被加熱,因而強化了戰略與空期間的對流換熱器,能夠迅速加熱房間的空氣。當時我國空調行業正參與于國產風機盤管在冷量噪聲等孤立參數上接近國外產品而凸顯了綜合性能和使用效果的真實差距以致這次更新換代未能空調界引起任何反響。風機盤管是空調系統的末端裝置,其原理是機組內的不斷再循環所在房間的空氣,使背景無可冷水盤管后被加熱
正在畫一圖紙,暖通專業提出:新風機室內機、對開多葉電動調節閥(220V 200W)、高效多管空氣處理器(220V 45W)要連動,即新風室內機一開,后二者就要開;前者停,后二者就要停.應怎樣畫?另外,10P室內機為220V 380W,10P與后二者聯合都是220V,配電時按一個整體來考慮嗎?而25P室內機為380V 750W,而后二者都是220V,配電時怎樣來考慮?
一個車間,里面需要加幾個事故風機,控制要求是---正常情況在室內控制風機的啟停;事故時車間進人困難,要求在室外控制。請問各位大俠,怎么實現這種控制方式?謝謝!
請問下我們這是個未來信息館的展廳,施工隊用的軟接是防火帆布,但我考慮防火帆布是不是會漏水到天花板上,施工隊說用油布的話冷凝水會順著油布從風口滲漏!我考慮是不是在兩層油布中間加一層保溫棉,這樣效果是不是會好一點?請高手給點建議!
風機盤管系統中,當空調房間負荷變化時。一般可采用如下方法進行調節: (1)采用人工調節風機盤管流量的方法:即根據室內測量室溫的溫度計顯示室溫的高低,用人工的方法調節進入風機盤管流量的方法。 夏季運行時,當室溫高于設定值時,可開大進水閥門的開啟度,相反,室溫偏低時可關小進水閥門的開啟度減少流量;冬季運行時,溫度計顯示值高于設定值時,可關小進水流量。 采用人工凋節流量的方法簡單,且不需增加任何費用,運行較為安全,但一般需經反復繁瑣的調試才可達到滿意的設定值,溫度不易恒定,誤差較大。 (2)調節風機盤管的風機手動三速開關:當室溫要求變化不嚴格的房間,可調節風機盤管的出風量,以適應室溫的變化和要求。 (3)采用自動調節風機盤管進口流量的方法: 即在風機盤管的進水管上安裝溫控閥,室內安裝帶有敏感元件、控制機構的溫控三速開關進行自動調節(圖5--115)。
冷庫組成,各個部分安裝說明,包括:冷庫室內機安裝,冷庫室外機安裝,冷庫媒管配置,冷風機選購注意事項一、室外機安裝位置應符合以下要求 (1)地面或墻體要能承受機體的重量自振動 (2)安裝的部位要便于操作、調整與維修 (3)外機運轉時發生的噪音及冷(熱)風、冷凝水不能影響他人的工作、學習和生活 (4)外機周圍不能有可燃性氣體泄漏和爆炸物 (5)外機盡可能安裝于背明地方 二、室內機安裝位置應符合以下要來: (1)避免太陽直射在機組上,遠離熱源(2)冷庫內機的進、出風口處,不應自障礙物。測量內、外機之間的距離。內、外機之間距離應小于5米,大于5米應準備新的連接銅管。測量內、外機之間位差。內、外機之間位差距離應小于3米,否則會降低冷庫器的制冷能力,增大壓縮機負荷,引起過載保護 三、冷媒配管:(1)步驟:按圖紙要求配管→管路鋪設→焊接→吹凈→試漏→干燥→保溫 (2)原則冷媒配管應嚴守配管三原則:干燥、清潔、氣密性。干燥首先是安裝前銅管內禁止有水分進入,其次配管后要吹凈和真空干燥。
各位,如果以新風來處理室內溫濕度(22正負1,55%正負5)的話,(回風不負擔任何負荷)新風量是否要用溫濕度另行計算?冬夏季處理是怎么樣一個過程?請指教!
一直有兩個疑問,請老師們解答:1、大家都知道,多聯機普通室內機是不能當作新風機來使用的,當我們問這個問題的時候,回答都是,普通室內機和新風機設計的工況不一樣。我想請老師們從原理上幫我分析一下,為什么不能使用?他們之間到底區別在哪里?如果普通內機當新風機使用會出現什么問題,如果新風機當普通內機使用(現實中一般不會出現這種情況,只從原理上講)會出現什么問題?2、為什么多聯機新風機一般廠家推薦一拖一,最多一拖二。為什么不能設計成一拖多呢?先謝謝大家了
風機盤管處理空氣后的室內狀態點的相對濕度在90~95之間(M點),已經大于機器露點的相對濕度線了,請問下這種情況是不是設計不太合理啊,遇到這種情況是該除濕嗎?如果是除濕的話,風機盤管沒辦法加除濕,具體應該怎么處理呢,不使用露點送風嗎? (大佬們我是個小白,嗚嗚)
風機盤管加新風系統中室內污染物濃度分布
《公共建筑節能設計標準》GB50189-2005的5.3.12 :設計風機盤管系統加新風系統時,新風宜直接送入各空氣調節區,不宜經過風機盤管機組后再送出。假如比如一個內區的培訓室,冬天需要制冷,新風若直接送進來,由于新風低于室內露點(室內露點 14度,新風溫度0度),必定會造成新風口凝露,當然辦法可有兩個:1、新風口換成防凝露風口,但是影響到裝飾,并增加成本。2、新風預熱處理,這樣做會造成冷熱抵消,不節能。若新風直接接入風機盤管的回風箱,即使產生冷凝水也會流到接水盤上去。就是規范說的,吹塵問題不好解決。此問題有點屬于鉆牛角尖類型,但是工業空調上很多情況與此類似,望大家能說說看法。當然工業上的問題還有新風溫度過低送入,會影響到室內的溫度均勻。[ 本帖最后由 lihuajiancn 于 2011-5-2 16:19 編輯 ]
風機盤管室內采暖管道應該做保溫嗎?哪里規范有說明嗎?有,請指明。如果不加保溫,此房間無人關閉風機盤管,會造成熱量損失。不加保溫是否可以?
室內風機
室內風機專題,為您提供室內風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內風機 相關的專業交流討論,更多室內風機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題