門式鋼架輕型房屋鋼結構技術規程下載
門式鋼架輕型房屋鋼結構
CECS102:2002門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程
CECS102-2002
門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程 2002
現在在做一個工程,屋面是采用鋼骨架輕型板(09CJ20),每平米1KN恒荷載。因為恒載值遠大于鋼彩板的0.25KN/M^2。不知道這種結構還能不能采用門式鋼架規程?如果可以用,平面外計算長度如何取值為好?
pdf格式的《門式剛架輕型房屋剛結構技術規程》(CECS 102:2002)不知朋友們是否需要。
陸續發幾個帶條文說明的技術規范與諸位分享
word版的,很實用的!
前不久,《輕型鋼結構住宅技術規程》(以下簡稱《規程》)由住房和城鄉建設部批準發布,《規程》將于今年10月1日起執行。該《規程》是我國建筑領域第一部關于鋼結構住宅的技術規程,將為我國輕型鋼結構住宅行業提供標準及依據。 業內人士表示,《規程》的出臺將進一步推動我國鋼結構工程住宅向產業化、集成化發展,從而降低住宅建設對資源的浪費,盡早實現中央提出的建筑節能目標。
摘要:門式鋼架是典型的輕型鋼結構,它具有節省材料、施工周期短等優點,因而也是目前國內應用最廣泛的輕型鋼結構。門式鋼架的設計與施工與普通鋼結構相比既有一致性,門式鋼架的特點主要在于其節點方面,本文總結了門式鋼架設計中一些設計要點,提出來供廣大設計人員參考。 關鍵詞:輕型鋼結構 門式鋼架 設計要點
門式鋼架輕型鋼結構1.pdf
門式鋼架輕型鋼結構2.pdf
高層民用鋼結構技術規程
磚混結構房屋加層技術規程
門式輕鋼設計結構技術規程
《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》編制組負責人蔡益燕對《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》CECS102-2002有關問題答復如下: 《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規程》CECS102-2002第3.4.2條印刷有誤,其中第一句應為:"單層門式剛架在風荷載標準值作用下的柱頂位移計算值,不應大于表3.4.2-1規定的限值",而不是"單層門式剛架柱頂位移設計值"。該表名稱也有印刷錯誤,其中的設計值應為計算值。 計算值是相對于實測值而言的,因為存在蒙皮效應,計算時未考慮。另外,不是按荷載組合下的位移計算,通常風荷載起主要作用,大風和吊車的剎車力同時作用可能性很小,而此限值可滿足20噸以下吊車要求。門式剛架柱頂位移的規定,在GB50018中也可以看到,其第10.1.6條的規定是:"剛架柱在風荷載標準值作用下的柱頂水平位移與柱高度的比值,不宜大于表10.1.6-2所列限值"。這和CECS102的規定是一致的。
技術措施18門式剛架輕型房屋鋼結構
門式鋼架輕型房屋鋼結構技術規程
門式鋼架輕型房屋鋼結構技術規程專題,為您提供門式鋼架輕型房屋鋼結構技術規程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與門式鋼架輕型房屋鋼結構技術規程 相關的專業交流討論,更多門式鋼架輕型房屋鋼結構技術規程相關內容請訪問