熔透焊縫與角焊縫的區別
不看這篇文章真不懂什么是角焊縫,什么是 熔透焊縫
對于里側無法焊接的箱型構件經常采用里側加永久墊板的方法來實現,該焊縫的背面墊板是否與蓋板焊接呢?我們現在的電爐傾動平臺和電爐吊具沒有要求,而焦爐軌道梁要求焊接。我查了不少資料,沒有明確規定,希望大家給予幫助!謝謝!
埋弧焊角焊縫從中間開裂是什么原因啊?應個人分析應該不是母材原因,因為裂縫是在角焊縫中心位置,且長度達到1米。該情況在加工廠內并未出現,是拉到工地現場進行鋼梁拼接式出現的。
請教一下,這個角焊縫中“100/200”的意義是什么?謝謝!
看到鋼結構書上說角焊縫隨著角焊縫尺寸的增加而焊縫強度下降,但我們在計算中一般是在計算值的基礎上再加大一點,這樣不是反而降低了安全儲備嗎?
來源: 鋼結構Cost-steelstructure 公眾號 GB 50017-2017 鋼結構設計標準
01
鋼規8.2.7第5條要求側面角焊縫的計算長度不宜大于60hf但是又有,若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼緣與腹板的鏈接焊縫等。想問問這個內力沿側面角焊縫全長分布,是怎么定義的?什么樣的不是沿側面全長分布的?
T形接頭熔透焊縫的合理應用
為什么是按V形 不是K形計算
分享鋼結構角焊縫計算網絡圖資料
《鋼規》8.2.7條第5款中說側面角焊縫的計算長度為60hf,還有說明是若內力沿側面角焊縫全長分布時,其計算長度不受此限。請問哪位大俠,內力沿側面角焊縫全場分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在計算支承加勁肋中腹板角焊縫貌似是沒有此限制。哪位大俠能給出一個科學合理的解釋,小弟不勝感激。
本帖最后由 sdrzlz 于 2013-7-27 10:03 編輯 在做2003年真題時,發現一個小問題,提出來大家討論一下!根據《鋼規》7.1.3條角焊縫的計算長度應為 :實際長度-2×焊角尺寸。為什么圖片紅框中沒有減去2×焊角尺寸 。下面有兩種解法,到底哪個對呢?大家探討一下!
一注鋼結構真題 角焊縫條數為什么是4條。05上午20題07上午27題
我所在的工程,加強板沒有標注焊角高度,打電話叫設計提供,他既然叫我參照技術規范要求,我翻遍能找到的所有規范,都找不到答案,有那位大俠有這方面的東西,能否幫助解決?
彎矩或扭矩作用下環形角焊縫的強度計算
箱形柱腳直角焊縫,柱受軸心靜力作用,其柱腳焊縫長度應是(2+2)L吧?為啥有本書中取(2+2*1.22)L,即兩條縫按靜力計(β=1.22),另兩條按動力計(β=1.0),β是《鋼規》中焊縫正應力σ計算公式中右端的系數。盼指教。謝謝