目前有6臺熱壓焊機,功率 3KW/臺 220V 配電:6臺*3KW=18KW 18KW*4.5A=81A 81/3=27A 總開關選擇 3P 32 A 分開關 1P+N32A 3個一個分開關控制兩臺熱壓焊。 不知道這樣計算對不對,請幫忙,多謝
有兩臺一樣螺桿機,有一臺壓縮機停機后壓力不均壓,都用的有液管電磁閥和外平衡膨脹閥,另外一臺聲音正常停機后均壓,而不均壓的這臺聲音很大,停機后會把壓縮機機腔里的油都抽走,設備是-18度的,在-18度的時候低壓1.8-2,高壓10,冷卻出水溫18,請從位高手對以上設備做出分析
請大家討論下:一臺渦旋機組測試結束后,要求回收冷媒,但是肯定會回收一部分壓機油,那會導致壓機以后的運行中缺少潤滑油。請問大家:應該怎么操作冷媒回收?是否回收后,需要加注適量的冷凍油?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
最好是比較清晰的施工圖,或者事故圖片.......只要與盾構機有關的,謝謝啦!我得郵箱[email protected]萬分感謝!
施工人員不知跑哪去了?好吧,我自己壓!大家給看看,這鼻子壓的還行吧?YJLV22-4X95
??氣體保護焊(氣保焊)是一種廣泛應用于焊接領域的高效焊接方法。它采用惰性氣體(如氬氣)作為保護介質,防止焊縫在焊接過程中與空氣接觸,從而避免了氧化和雜質的產生,確保了焊接質量。然而,氣保焊過程中仍然面臨一些挑
焊縫等級 1. 焊縫等級是施工驗收等級,有三級。三級最低,只要求外觀檢查和尺寸檢查。二級要求部分作超聲波探傷檢查。一級最高,要求全部做探傷檢查。 2. 對焊縫等級來說,原則是受拉等級高于受壓,受動力的高于受靜力的。 3. 對接焊縫一般需要做無損探傷(或部分需要)。故一般對接焊縫的焊接等級為二級或一級,不小于二級。 4. 角焊縫沒必要作無損探傷,故角焊縫為一級的話,就沒有多少意義。一般角焊縫為二級或三級。 5. 焊縫等級見鋼規7.1.1條,注意條文解釋。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三種。前兩種是精制螺栓,較少用。一般說的普通螺栓,均指C級普通螺栓。 2. 在一些臨時連接及需拆卸的連接中,常用到C級普通螺栓。建筑結構常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些機械工業粗制螺栓直徑可能比較大,用途特殊。 高強螺栓 3.高強螺栓的材料與普通螺栓不同。高強螺栓一般用于永久連接。常用的有M16~M30。超
RT請教下,有廠家(水系統)模塊組合的主機會標明最多只能X臺模塊進行組合請問是什么意思啊,為什么有數量限制啊?還有就是主模塊和子模塊是什么意思啊?有什么區別:handshake :hug:
教材上講“當正縫連接的強度低于焊件的強度時,為了提高連接的承載能力,可改用斜縫”并且當tga<1.5時,可不計算焊縫強度“,1.關于此部分,哪位能解釋下?2.另外,這個問題跟考試那道題,需不需要計算折算應力是不是一回事啊?應該是吧?
304不銹鋼給水系統,采用氬弧焊接,管徑DN80*4.5mm\DN65*4mm\DN50*3.5mm,在九月安裝完成后水壓試驗1.0MPa合格無滲漏,后用臨時水0.2MPa--0.3MPa使用約一個多月也正常無滲漏,現在系統工作壓力0.5MPa--0.6MPa下發現大量管與管件焊縫產生裂紋(且為環向裂紋多在管件側的焊縫邊緣,長度約20--40mm),請高手分析裂紋產生原因?是焊接原因還是材質原因,請詳細解答,謝謝!!!
選用要點 恒溫恒濕空調機是非常專業的空氣凈化處理設備,非專業人士對其認知不足,在選配時往往按被除濕場所的面積進行簡單選型。恒溫恒濕機使用場所(如酒店賓館、樓宇控制、精密機房、高等實驗室、凈化車間等)對其設備的溫度、濕度波動范圍和潔凈度要求嚴格。因此,恒溫恒濕空調機不能單純依據使用場所的面積來選型。具體而言,是依據其面積、層高、初始濕度值、目標濕度值、室內密閉程度、散濕源、新風補給等綜合因素計算得出總焓差、單位時間除濕量/加濕量,以及制冷量/制熱量等關鍵參數后進行恒溫恒濕空調機綜合選型匹配。選用時首先要滿足負荷要求,爾后選擇恒溫恒濕空調機,主要關注的就是溫濕度的控制精度,這是選擇恒溫恒濕空調的關鍵因素,此項的選擇與實際需求相關,也直接跟造價相關。當然,不同的控制精度是與空調系統氣流組織設計相關的。 以上是我截取的部分內容,建議你去百度搜索恒溫恒濕機采購指南,或者可去我提供的附件內下載查看具體內容,我這里就不啰嗦了,希望提供的內容能對你有所幫助哦~附件:
在排水工程中,格柵是用來去除可能堵塞水泵機組及管道閥門的較粗大懸浮物,是污水處理廠中污水處理的第一道工序,預處理的主要設備,對后道工序有著舉足輕重的作用,在排水工程的水處理構筑物中,其重要性日益被人們所認識。是由一組(或多組)相平行的金屬柵條和框架組成,傾斜安裝在進水的渠道里,或進水泵站集水井的進口處,以攔截污水中粗大的懸浮物及雜質。格柵選擇的是否合適,直接影響整個水處理實施的運行。格柵種類及分類方式很多,總體可分為格柵機和篩網(條)兩大類。格柵機適用于較高懸浮物濃度污水,篩網適用于低懸浮物濃度污水。常用格柵機類型有:臂式格柵機、鏈式格柵機、鋼繩式格柵機、
10KW,12KW,14KW,16KW像這些小的多聯機,最多能拖多少臺內機,拖多了,但沒超過外機容量會有什么影響、。謝謝、
文件格式:PPT文件大小:7.24M
此機在上載100%時,低油位后視鏡看不到油,低壓3.7 高壓14 油溫在75度時自已停機. 在上載50%時,低油位后視鏡油滿,低壓4.8 高壓12油溫56度,運行良好.冷凝器已清洗二次,冷卻塔能承受300冷噸制冷量,但此機才100冷噸制冷量.請教高手,怎么處理.
約克螺桿機 YSCACAS25CEE 此機組在電腦顯示屏的后面有三個電路板,沒有相序保護器,如遇上斷相或逆相該怎么辦,請高手指教.
各位前輩大蝦,新年好!最近在做一個酒店項目的圖紙深化,在顧問公司給出的圖紙(系統圖和平面圖)中,全沒有標出POS機究竟是連到電話系統還是網絡系統。在與顧問溝通時,其給出的回復是每部POS機預留一個網絡接口 [TO] 和兩個電話接口 [TP]。在此,我想請教前輩,POS機應該改怎么預留接口呢?網絡線接點還是電話線接點呢?如何連接呢? 謝謝了!
現場鋼結構焊接,有的施工單位打坡口,有的不打坡口。現場剛才厚度也是3mm到20mm的都有。施工單位說手工焊的12mm以上打坡口,自動焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管鋼材厚度多少。想請教各位,手工焊多少以上必須要打坡口.全溶透性自動焊和不全溶透型有什么區別,多少以上才需要打坡口。謝謝各位如果能給出規范和條文最好。謝謝。
壓焊縫機
壓焊縫機專題,為您提供壓焊縫機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與壓焊縫機 相關的專業交流討論,更多壓焊縫機相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度