鋼管混凝土柱中,鋼管對其內部混凝土的約束作用使混凝土處于三向受壓狀態,提高了混凝土的抗壓強度;鋼管內部的混凝土又可以有效地防止鋼管發生局部屈曲。為什么抗震規范等規范中沒有要求矩形鋼管柱通長做全熔透,有抗震要求時非節點區域才要求熔深不小于t/2,大家知道原因嗎?
工地新到一批螺旋焊縫鋼管,用于消防給水,經射線探傷發現,螺旋焊縫存在4級缺陷,有未熔透現象。還能在用嗎?還是要全部退貨?
鋼管混凝土柱中,鋼管對其內部混凝土的約束作用使混凝土處于三向受壓狀態,提高了混凝土的抗壓強度;鋼管內部的混凝土又可以有效地防止鋼管發生局部屈曲。為什么抗震規范等規范中沒有要求矩形鋼管柱通長做全熔透,有抗震要求時非節點區域才要求熔深不小于t/2,大家知道原因嗎?
YB4181-2008雙焊縫冷彎方形及矩形鋼管
箱形柱腳直角焊縫,柱受軸心靜力作用,其柱腳焊縫長度應是(2+2)L吧?為啥有本書中取(2+2*1.22)L,即兩條縫按靜力計(β=1.22),另兩條按動力計(β=1.0),β是《鋼規》中焊縫正應力σ計算公式中右端的系數。盼指教。謝謝
我做過的一個電子廠房內的管道.直徑DN150,壁厚5MM 材質SS304. 焊絲材質304 氬弧焊,充氬保護,燒了兩道.管道切割和焊口打磨均采用砂輪片. 管道材質和焊絲拿到材料研究所測試,材質都沒問題.焊口金相組織為奧氏體,焊口和管道母材結合處有枝狀鐵素體分布. 焊口沒拍片,壓力實驗1.0MPA .沒發現問題.管道輸送的的是普通自來水和MAU的冷凝回收水.壓力0.4MPA.投入使用后大概3個月,管道焊口開始出現滲漏. 漏點呈黑色斑點狀(如圖所示),部分滲漏的液體干固后,有結塊現象.滲漏的部位用高倍放大鏡能看到0.2MM長的細小裂紋,滲點在焊縫的正中部和焊縫和母材的結合處都有分布. 后來管道焊口切割下來發現焊口里面有沒焊透和翻渣氧化的情況.而且還有大量的黃色粉末結塊.大蝦們幫忙,指點一以下為什么會出現這種情況呢,幾百米管道呢,全部要重新安裝,賠大了!!
請教圓鋼管和箱型梁對接焊縫破口形式,最好能上圖片或者圖紙!更多柔性邊界膜結構、建筑膜結構、安裝膜結構在上海膜結構論壇:http://www.mjg-bbs.net/read.php?tid=1507&fpage=5
這題,柱底剪力,不應該有二邊的焊縫承受剪應力,兩邊的焊縫承受正應力,答案這樣,四邊焊縫均受正應力是否有錯。
無偏心K形圓鋼管搭接節點焊縫長度計算
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 編輯 請教這個單邊焊縫是代表什么意思啊
焊接鋼管和鍍鋅焊接鋼管有什么區別?它們都在什么情況下使用。我見DN<50的一般用鍍鋅焊接鋼管,而大于等于50的用焊接鋼管,有這個規定嗎?
最近304不銹鋼的管道法蘭焊縫陸續出現漏水問題,有十幾片,見下圖,焊縫與法蘭連接處腐蝕嚴重,靠管道一側的相對較好,大家看看是什么原因導致的?個人懷疑法蘭材質不是304的。
二次供水管道是304不銹鋼的,用了不長時間焊縫處都漏水了,主要是貼近母材處漏水,而且銹蝕的很厲害,檢查材質也有點問題,現在有什么更好的辦法不用換材料就可以維修好的么?謝謝啦
SUS304不銹鋼管道氬弧焊(未充氬保護),壁厚3--4mm,焊接完成后水壓試驗0.6MPa合格無降壓無滲漏,臨時水使用約兩個月時間(壓力約0.3MPa),現在系統調試工作壓力為0.4MPa,大量焊縫產生滲漏,經化學成分分析,母材化學成分合格,由于原使用的焊絲現在沒有了,對焊縫取樣進行化學成分分析結果為---C=0.07,Si=0.38,Mn=11.74,P=0.03,S=0.001,Cr=13.05,Ni=2.64。請問此化驗結果可以說明焊絲材質有問題嗎?并請高手分析焊縫滲漏原因?謝謝!
用ANSYS分析的鋼管混凝土系桿拱橋,為什么做出來的拱肋內力很小很小啊,高手求救啊,實在不知道怎么繼續,是約束的問題還是其他的,我建模采用的鋼管混凝土采用雙單元,分別賦予其屬性
本人一直認為,具有可燃物的吊頂才穿鋼管,一般吊頂難燃PVC管也可使用。但王總宣貫時提到:吊頂內穿鋼管,(好像他說公安部有文),另外有以下言論:如果穿PVC管,則認為吊頂有可燃物(公安部那個文也是這樣說的),那大于0.8米的要設煙感,且因為層間距只有0.8米,則煙感間距非常小(根據保護范圍算),這樣成本增加很多,所以吊頂應穿鋼管敷設。
小弟剛剛涉足給排水設計,經驗不足,目前涉及到PCCP原水管的改遷設計,想請教各位大神,PCCP管道與鋼管如何連接呢?非常感謝!!
請問,DN1000的鋼管頂管需要用鋼筋混凝土套管嗎,如果需要,套管一般采用多大的內徑?為什么我在規范和網上的施工文件上都沒有看到用鋼筋混凝土套管?
施工中像鋼板、型鋼、鋼管這種材料進場,供應商提供的這些材料進場,如何才能辨別進場的材料和所提供質保書是一致的。這些材料上有無標識能證明材料的供應商單位或某些檢測標志有無明確規定。否則供貨商提供一些小廠的資料過來也無法識別的出。