跌落式熔斷器是10KV配電網系統中的主要設備之一,其安全運行和可靠動作對供電設備的安全尤為重要。如果在運行中跌落式熔斷器經常因熔絲故障而發生自動掉管,必然影響供電的可靠性。1 跌落式熔斷器的工作原理 由于跌落式熔斷器安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,故在10KV配電線路和配電變壓器中得到了普及應用。其工作原理是:熔絲管兩端的動觸頭依靠熔絲(熔體)系緊,將上動觸頭推入“鴨嘴”凸出部分后,磷銅片制成的上靜觸頭頂著上動觸頭,故而熔絲管牢固地松在“鴨嘴”里。當短路電流通過熔絲熔斷后產生電弧,熔絲管內襯的鋼紙管在電弧作用下產生大量的氣體因熔絲管上端被封死,氣體向下端噴出,吹滅電弧。由于熔絲熔斷,熔絲管的上下動
論文作者:周擇禎 摘要: 跌落式熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,它具有經濟、操作方便、適應戶外環境性強等特點,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投、切操作之用。它安裝在10kV配電線路分支線上,可縮小停電范圍,因其有一個明顯的斷開點,具備了隔離開關的功能,給檢修段線路和設備創造了一個安全作業環境,增加了檢修人員的安全感。 關鍵詞: 跌落式熔斷器 10kV配電 短路保護 跌落式熔斷器是10kV配電線路分支線和配電變壓器最常用的一種短路保護開關,它具有經濟、操作方便、適應戶外環境性強等特點,被廣泛應用于10kV配電線路和配電變壓器一次側作為保護和進行設備投、切操作之用。它安裝在10kV配電線路分支線上,可縮小停電范圍,因其有一個明顯的斷開點,具備了隔離開關的功能,給檢修段線路和設備創造了一個安全作業環境,增加了檢修人員的安全感。安裝在配電變壓器上,可以作為配電變壓器的主保護,所以,在10kV配電線路和配電變壓器中得到了普及。其工作原理是:熔絲管兩端的動觸頭依靠熔絲
配電線路從變電站電纜出線轉架空,再到架空轉電纜接入箱變,箱變這頭一定要裝跌落式熔斷器,變電站內電纜轉架空那頭有沒有必要裝呢?另外如果這條線路中間某段架空線路需要再轉地埋電纜一小段,這小段電纜兩頭是否還需要裝令克保護?
RW系列跌落式熔斷器在10 kV配電線路中起著線路分段和控制保護變壓器的特殊作用。但對那些容量在7.5 A及以下的熔絲因其容量小,且機械強度差,拉力小,因此,往往在接熔絲時就容易在熔體兩端抽脫或拉斷。即使熔絲安裝工藝沒有問題,在操作合閘時也時常被操作時的作用力將熔絲抽脫或拉斷。 筆者經過多次試驗,在給熔絲管接熔絲時,將適當粗細的丙綸絲兩端扭成繩,中間松散,并在中間部分相距一定長度位置各打一個結,將松散的丙綸絲并繞在熔絲上,而后將丙綸絲繩固定在熔管兩端且拉緊,再將熔絲固定好。但熔絲不要拉得太緊,其松緊度以合閘后的熔絲與無伸張力的丙綸絲繩松緊度相適宜為佳。但注意一定不要將熔絲的兩端和丙綸絲繩的兩端固定在一起。這樣,操作跌落熔斷器時的作用力和跌落式熔斷器投入運行后兩端觸頭的彈簧力便作用在丙綸絲繩上。當變壓器出現故障或過負荷將熔絲熔斷的同時,由于熔絲熔斷時
跌落式熔斷器的熔管兩端的上動觸頭和下動觸頭依靠熔斷體系緊,將上動觸頭推入鴨嘴凸出部分后,磷銅片等制成的上靜觸頭頂著上動觸頭,故而將管牢固地卡在鴨嘴里。當短路電流通過使熔斷體熔斷時,即產生電弧,管內襯的鋼紙管在電弧使用下產生大量氣體,在電流過零使用弧熄滅。由于熔斷體熔斷,在熔管的上下動觸頭彈簧片的作用下,熔管迅速跌落,使電路斷開,切除故障段線路或者故障設備。
隨著10KV環網柜的應用日益廣泛,作為環網柜核心保護元件-高壓限流熔斷器的質量也越來越引起大家的注意,特別是保護變壓器的XRNT-12型熔斷器,是變壓器的第一保護神。然而現在市場上的質量良莠不齊,導致熔斷器爆炸、越級跳閘的事故頻發。 于是,樓主不禁有這樣的疑問:衡量10KV高壓熔斷器質量好壞的標準有哪些?有哪些決定要素? 是熔斷體的電阻嗎?我司現在用過的就有3歐姆的還有40多歐姆的,到底哪個質量好? 歡迎大家暢所欲言!
跌落式熔斷器的常見故障有以下幾種:(1)熔體管誤跌落 如果熔體管長度與熔斷器固定部分配合不好,或者操作時未壓緊,或者上蓋被燒壞而不能起阻擋作用,則遇上振動或被大風吹動,熔體管就會脫落。(2)熔體選擇不當而誤熔斷 如果熔體多次重復熔斷,就應考慮熔體選擇是否適當。有時保護協調配合不好,上下級無選擇性而導致熔體熔斷。在這種情況下,應重新計算,選擇規格恰當的熔體。此外,熔體質量不佳也可能造成誤熔斷。(3)熔體管燒壞 由于轉動軸制造粗糙、不靈活,或者安裝不
一些書刊,以致有關的電氣安全技術教材等書籍,只介紹跌落式熔斷器(以下簡稱跌落保險)拉、合操作順序,而沒有說明操作順序的道理何在?這樣,電工在執行操作過程中只知其一,而不知其二,由于不明白其道理,只得按操作順序死記硬背,往往記不住操作順序,有可能給操作帶來不便或造成操作失誤。 在一般情況下跌落保險不得帶負荷操作。但是,對容量為200kVA及以下的配電變壓器,允許其高壓側的熔斷器分、合負荷電流。若超過此容量,則分、合閘時電弧較大,有可能引起高壓側短路,所以操作跌落保險切斷線路前,先要停下變壓器低壓側的各分路開關,再拉開低壓側總開關。此時,變壓器線圈鐵心處于空載狀態,但仍存在部分磁以有。因此,當高壓側電路開始切斷時,由于自感應作用會產生自感電勢,這電勢可能大于額定電壓,此種現象稱為操作過電壓。這電壓如操作不當會引起相間短路而燒毀設備。 如果先拉開中相,那么兩邊相電源仍然通往變壓器,只是使變壓器由三相運行轉為二相運行。所以拉中相時火花最小,不致造成相間短路。隨之拉下另一相,切斷電源(變壓器二相運行回路),自感電勢較大,電弧也較大,但因中相已先拉下,相間距離增大兩倍,即使
請問100kVA臺變如何選擇10kV跌落式熔斷器?依據哪本規范或手冊?本人以前沒做過臺架設計,菜鳥一只,現在被趕鴨子上架 。我選用RW11-10/200A,熔管配10A,是否可以,請高手不吝賜教,謝謝。
戶外交流高壓跌落式熔斷器及熔絲技術條件
1 原因分析 1.1 熔絲不正常熔斷熔絲熔斷引起掉管,從理論上說是熔絲保護起到了作用。但是,從往年的統計圖表中可明顯地看出,不正常熔斷有時間規律和氣候規律,反映在每年的7~8月間,氣溫高、用電負荷大、配變負載上升快,熔絲熔斷掉管故障集中多發。這說明了熔絲不正常熔斷,其原因有:(1)熔絲容量與配變容量配置不當,達不到熔絲配置的技術標準。(2)熔絲的質量不過關,熔斷特性比較差。 1.2 熔絲軋斷從往年的統計圖表中還可看出,熔絲由于軋傷引起掉管沒有特別的時間規律和氣候規律,而從熔絲本體軋斷的部位來分析,發現一是熔絲兩端固定的螺栓處,二是熔絲在熔絲管兩端的金屬鑄件轉角處。熔絲軋斷的原因有:
特種變壓器容量540KVA,三相,串聯在電網中,原邊35kV,采用A進X出,B進Y出,C進Z出線。請問大家為了保護變壓器次邊短路,在原邊配置的跌落式熔斷器應該怎么選呀,謝謝!
我現在有這樣一個情況,在跌落式熔斷器的下接線頭后10cm左右被人家剪斷了。所以請問高手,在10kv不停電的情況下,怎么去接這根線?
上個月,遇到了一個老客戶電容柜拉弧閃爆問題,看后臺記錄有過流,保護動作。柜體外觀看,放電線圈爆,熔斷器跌落,彈出端與柜門接觸點有大片熔點。最終進行分析,并對柜內元件進行測量,電容器兩相容值偏差,熔斷器安裝角度不對,放電線圈質量不過關。從這次事故看熔斷器的安裝角度對電容柜的安全起著重要作用。
一、操作人員在拉開跌落式熔斷器時,必須使用電壓等級適合,經過試驗合格的絕緣桿,穿絕緣鞋、戴絕緣手套、絕緣帽和防目鏡或站在干燥的木臺上,并有人監護,以保人身安全。 二、操作人員在拉、合跌落式熔斷器開始或終了時,不得有沖擊。沖擊將會損傷熔斷器,如將絕緣子拉斷、撞裂,鴨嘴撞偏,操作環拉掉、撞斷等。工作人員在對跌落式熔斷器分、合操作時,千萬不要用力過猛,發生沖擊,以免損壞熔斷器,且分、合必須到位。 合熔斷器的過程用力是慢(開始)--快(當動觸頭臨近靜觸頭時)--慢(當動觸頭臨近合閘終了時)。拉熔斷器的過程用力是慢(開始)--快(當動觸頭臨近靜觸頭時)--慢(當動觸頭臨近拉閘終了時)。快是為了防止電弧造成電器短路和灼傷觸頭,慢是為了防止操作沖擊力,造成熔斷器機械損傷。 三、配電變壓器停送電操作順序:在一般情況下,停電時應先拉開負荷側的低壓開關,再拉開電源側的高壓跌落式熔斷器。在多電源的情況下,按上述順序停電,可以防止變壓器反送電,遇有故障時
我們在10KV線路上有一10KV戶外高壓跌落式熔斷器(跌落開關),裝在戶外桿上,下面配了一個100KVA的10KV/400V的變壓器帶低壓負荷,由于低壓設備發生短路,跌開A、B兩相保險熔斷跌落,卻引起線路出線斷路器速斷保護動作,但是橫擔和跌開上均沒有發現閃絡痕跡,可以排除熔斷拉弧時引起弧光短路的可能。跌開熔斷時還有什么可能的原因,引起速斷動作呢? 請各位高人指點。
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教!!!
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?
10kv高壓跌落式熔斷器