我看了一下樣本,那隔離開關就和家里以起前用的閘刀差不多,閘刀能直接扳下來(可以稱之為 帶負荷嗎?),但隔離開關不能帶負荷操作 保險絲、熔斷器有什么區別?
近日,上海華通電氣有限公司研發出的新型SG5系列負荷-隔離開關及SGR5系列負荷-隔離開關熔斷器組面市,為SG1及SGR1的升級換代產品。
在應用上,隔離開關熔斷器組與塑殼開關有什么區別嗎?ABB的軟啟手冊上,有兩種方案,一種是 塑殼開關+接觸器+軟啟;還有一種就是 隔離開關熔斷器組+接觸器+軟啟。說是保護配置的type1與type2。真的是沒搞懂,不知兩種方案根本區別在哪。
JB8629-2006隔離開關熔斷器組
看到一份圖紙,兩進線,一聯絡都是負荷隔離開關,請問負荷隔離開關的機械程序互鎖,是什么樣子?如何實現兩進線一聯絡程序互鎖的呢?我好像沒見到過這種機械程序鎖啊 還是FKN-12,F(xiàn)ZN-12,F(xiàn)LN-12哪一種可以實現?
《供配電系統設計規范》-第1.0.6條:由建筑物外引入的配電線路,應在室內靠近進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器。《低壓配電設計規范》-第2.1.5條: 隔離電器宜采用同時斷開電源所有極的開關或彼此靠近的單極開關。請教如果選用隔離開關的話,TN-S接地系統,三相選用幾極的隔離開關,是3還是4那?哪位高手指教
負荷開關是一種帶有專用滅弧觸頭、滅弧裝置和彈簧斷路裝置的分合開關。從結構上看,負荷開關與隔離開關相似(在斷開狀態時都有可見的斷開點),但它可用來開閉電路,這一點又與斷路器類似。然而,斷路器可以控制任何電路,而負荷開關只能開閉負荷電流,或者開斷過負荷電流,所以只用于切斷和接通正常情況下電路,而不能用于斷開短路故障電流。但是,要求它的結構能通過短路時間的故障電流而不致損壞。由于負荷開關的滅弧裝置和觸頭是按照切斷和接通負荷電流設計的,所以負荷開關在多數情況下,應與高壓熔斷器配合使用,由后者來?yè)?dān)任切斷短路故障電流的任務。負荷開關的開閉頻度和操作壽命往往高于斷路器。負荷開關的優點是價格較低,多用于10千伏以下的配電線路,其滅弧方式有空氣、壓氣式、SF6和真空滅弧等幾種。隨著科學技術的不斷發展,負荷開關的種類和質量都有所增加和提高。
咨詢大家一個問題啊,新的低壓開關設備是不是將負荷開關與隔離開關統一了!在低壓開關設備和控制設備第三部分里,沒有負荷開關,新的低壓配電規范也沒負荷開關,且隔離開關與舊的負荷開關電氣符號一致!
我一630KVA的變電所(10/0.4),選擇210Kvar的電容進行低壓補償,那補償柜里的熔斷器式隔離開關應選多大?怎么計算的?謝謝幫忙
大家好,在百度文庫看到一篇講解這三者區別的文章中有一段“斷路器一般用在低壓的照明,動力部分,可以起到自動切斷電路的作用,而隔離開關是用在高壓部分的,在變電所,高壓進線先進隔離開關,然后接到變壓器的一次側,這樣可以實現控制高壓進線通、斷的功能。 ”關于“在變電所,高壓進線先進隔離開關,然后接到變壓器的一次側”這一句我有個疑問,隔離開關不能分斷負荷電流,那么這個地方在不應該 “先進隔離開關,然后進負荷開關,然后接到變壓器的一次側”嗎?我是個菜鳥:
碰到了一個問題:10個單元,每單元設一個施耐德NSX400NA隔離開關,5.5KW電梯運行時,后面的各級開關都不動作,但這個NSX400NA隔離開關會動作,是什么原因,哪位高人指點一個,這個隔離開關下面有一個:MICROLOGIC 0.3NA 的執行部件,應該是這個動作的原因,這個是什么情況下會動作呢?
負荷開關和隔離開關的區別:1.負荷開關具有過載保護功能,如果配有熔斷器,則將具有短路保護功能;2.隔離開關僅提供隔離斷口,不具備任何保護功能;請問各位大神,以上說法對嗎,求指教
先看我的這張圖,其中QF與QS3有一個連鎖:在QS3的操作機構處裝電磁鎖,并將QF的輔開的合閘閉合觸電DL與電磁鎖線圈DSN串聯,僅當QF合閘時,QS3才能操作。1)QS1 、QS2 、QF合閘,QS3分閘,主母線給負荷供電。 倒旁路母線操作:QS3合→ QF分→QS2分→QS1分2)由旁路倒回主母線:QS1合→ QS2合→QF合→QS3分問:這個過程中QS3存在“帶負荷分、合”的情況嗎?
請問各位大蝦:電容柜中的電源開關一定要用一定要用帶熔斷器的隔離開關嗎?如果電流小于800A的話,能不能用塑殼斷路器替代?
隔離開關由于沒有專門的滅弧裝置,故嚴禁帶負荷和帶故障負荷進行操作。操作時如果發生了帶負荷誤操作(拉開或合上刀閘),則應沉著處理,具體辦法有: 1、錯拉隔離開關時,刀閘剛離開靜觸頭,便發生電弧,這時應立即合上,便可滅弧,避免事故。若刀閘已全部拉開,則不許將誤拉的刀閘再合上。如果是單極隔離開關,操作一相后發現已錯拉,對其他兩相則不應繼續操作,同時立即采取措施,操作斷路器切斷負荷。 2、錯合隔離開關時,即使合錯,甚至在合閘時發生電弧,也不準再拉開刀閘。因為帶負荷拉刀閘時,將會造成三相弧光短路。發生了錯合隔離開關的情況,應立即操作斷路器來切斷負荷。
大家看了這期的《建筑電氣》(2006年第二期)沒有?第一篇文章里提到“配電箱(盤)進線處不宜裝保護電器,宜裝隔離開關”。大家平時是怎么做的,希望大家討論一下。
我只知道斷路器有滅弧裝置,隔離開關應該就是一般刀閘、、、、、,請知道的朋友詳細說下,先謝過了!開關人才網(http://kg.dqjob88.com/) 斷路器人才網(http://dl.dqjob88.com/)
最近客戶經常問我們熔斷器式隔離開關HR5和HR6到底有什么區別,為什么價格差別這么刀,但功能完全一樣?今天就讓我來個大家解釋一下它們的區別。?? 熔斷器式隔離開關是將隔離開關和熔斷器組合一體的常用電器現在最常用的刀熔開關,多為HR5和HR6。HR3也偶爾有見到,HR17B已經不常見到了。 熔斷器式隔離開關從最早的HR17B,到HR3,再更新出HR5,HR6。 先讓我們看看HR5、HR6到底長什么樣子,如下圖:
知識點:組合電器
我手頭有一個工程用到了AREVA(就是ALSTOM)的110kV水平開啟、雙柱式隔離開關。型號是D300-121231M/E1E2H/N和D300-121231M/E1H/N。不知道各位有沒有這個型號的安裝圖?如有,發一份給我好嗎?謝謝。email:[email protected]
熔斷器負荷隔離開關
熔斷器負荷隔離開關專題,為您提供熔斷器負荷隔離開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與熔斷器負荷隔離開關 相關的專業交流討論,更多熔斷器負荷隔離開關相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題