国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 大家談談對熔斷器的用法吧

    高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!

  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關。空氣開關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷，空開跳閘有時候不能徹底分斷?諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大，工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。

  • 問個關于1140V熔斷器的問題

    不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?

  • 什么原因造成熔斷器爆掉?

    我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝

  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教!!!

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李

  • 便宜的熔斷器造成的事故

    QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生。

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷，致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs

  • 常用熔斷器的結構及應用

    知識點:慣性熔斷器

  • 熔斷器的作用及工作原理

    所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。   為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片，當發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。   高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。

  • 高壓交流熔斷器的合理選用

    1 高壓交流熔斷器的定義和分類 熔斷器是電力系統中過載和短路故障的保護設備。其原理是當電流超過給定值一定時間,熔化一個或幾個特殊設計配合的熔件,分?jǐn)嚯娐返钠骷K哂薪Y(jié)構簡單、體積小、價格便宜、維護方便、保護動作可*和消除短路故障時間短等優點。其分類一般如表1所示。 表1 熔斷器分類表 分類方式 分類名稱 性能 限流式、非限流式 保護范圍 一般、后備、全范圍 熄弧方式 角壯式(大氣中熄弧)、石英砂填料、噴射式、真空等 安裝場所

  • 各位幫忙看看,熔斷器是要明確嗎?

    我司最近做了一個項目,是一個800KVA的變壓器和一個環網柜。環網柜開關選用的是新機的FKRN12A-12D/T100-31.5,開關的熔斷器為100A。符合樣本關于800KVA的變壓器的要求。現在開關的熔斷器燒斷。設計院說我司開關的熔斷器應該選用過流的。不知道和變壓器在一起的環網柜開關的熔斷器有什么過流、速斷等要求。

  • 軟啟動的熔斷器如何選配

    在軟啟動選用快熔保護時一般選用軟啟動器額定電流的3倍!但我對此選用表示懷疑.請給位發表自己的看法!或用一些實例表示一下,或用標準發表一下期待各位我的QQ是610353604

  • 熔斷器與斷路器的比較zt

    熔斷器產品與斷器產品的優勢主要表現在: 電學特性:——高分斷能力特性：MB 熔斷器隔離開關的分斷能力?80kA和120KA。其在實驗室中是以200KA 短路電流進行分斷能力測試的。完全滿足現實工業,電力中可能出現的最高短路情況。相同分斷能力的斷路器不僅價格昂貴而且體積過大。斷路器分斷能力分別(如200A,通常的分斷電流?0KA 或20KA。在設計當中,單方面采用斷路器保護,為滿足高短路電流保護功能,不得不將斷路器的電流等級擴大到很大,甚至1000A或1500A,才能夠達到30KA的分斷能力；而達到4000A 才能達到60KA的分?jǐn)嗄芰ΑR虼耍S须娐吩O(shè)計趨向大電流,復雜化(考慮到分段選擇性),而帶來成本過高,控制復雜,維護繁瑣等問題。——可帶負荷操作熔斷器隔離開關不同于我們國內其他的熔斷器組合產品,如熔斷器隔離組或隔離熔斷器組,后者在標準中明確規定是不可帶負荷操作的。因為熔斷器隔離開關不僅僅是隔離器,而是將高分斷能力熔斷盬o(hù)和隔離和開關三者合為一體,作為開關功能,

  • 各種負荷開關配熔斷器的疑問?

    為什么FKRN12-12型壓氣式負荷開關,在配熔斷器時,最大只能配100A?事實上熔斷器200A的都有啊,而有的負荷開關(比如真空負荷開關)就可以配160A,怎么會這個區別呢?

  • 熔斷器保護變壓器可以到多大

    民用建筑電氣設計規范上要求"不宜大于400kVA’實際上國標交流高壓負荷開關-熔斷器組合電器中額定電流值規定的到了400A,附錄舉例中是1250kVA的(125A熔體),而很多廠家的樣本上也提供了1600kVA的變壓器,不知道2500kVA的可不可以用這種方式保護呢?

點擊加載更多

iec熔斷器

iec熔斷器專題,為您提供iec熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與iec熔斷器 相關的專業交流討論,更多iec熔斷器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

熔斷器裝置

圓筒帽形熔斷器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 当雄县| 高要市| 阳曲县| 平乐县| 孝感市| 镇赉县| 三穗县| 乐安县| 明星| 弋阳县| 科技| 五大连池市| 三明市| 南川市| 海晏县| 鞍山市| 将乐县| 扎鲁特旗| 锡林郭勒盟| 福鼎市| 莲花县| 阿巴嘎旗| 墨玉县| 榆中县| 噶尔县| 新邵县| 宁夏| 正宁县| 革吉县| 大洼县| 咸丰县| 台北市| 蒙阴县| 松滋市| 大港区| 西藏| 陆良县| 宕昌县| 武城县| 屏东县| 婺源县|