請問有630A的?我手頭有個無錫藍虹電子的彩頁,貌似只有400A,還有就是外形和接線圖和VS1一樣嗎?上傳個接線圖啊,小弟感激不盡!
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關。空氣開關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷??諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己擞觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
真空接觸器-熔斷器組合電器的應用
真空開關設備經過40多年的發展,在中壓領域的市場占有率已超過85%,真空開關不斷地改進和創新,積極地推動著開關設備的發展。中壓開關柜經歷了從最早的固定式開關柜、KYN1落地式手車柜以及當前的中置式開關柜,其功能更趨完善、結構更趨合理,外形尺寸日趨緊湊,也更符合市場需求。同時, 真空斷路器技術和工藝的日趨成熟,其發展經歷了由原來的絕緣支架固定結構(ZN21、ZN28等)、積木式結構到后來的絕緣筒封裝結構(VD4、VS1等),再到現在的第三代產品,即環氧樹脂APG全固封結構(VEP、VD4P等),產品的各項性能和可靠性不斷提高。作為真空接觸器-熔斷器組合電器核心元件的真空接觸器,以其體積小、重量輕、可頻繁操作等特點,在火電廠、冶金、石化、礦山和碼頭等廣泛應用。多年以來,真空接觸器的發展一直滯后于斷路器的發展,目前大部分仍以支架固定式結構為主。隨著中置式開關柜在國內大量使用,特別是火力發電廠廠用電系統對真空接觸器-熔斷器組合電器(F-C回路)的需求日益增加,一種技術和工藝完善、可靠性高、結構合理、可直接配裝于中置式開關柜的新型真空接觸器-熔斷器組合電器在發電、冶金
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?
知識點:慣性熔斷器
所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電?,當發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教?。?!
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生。
云南電網公司更換10kV真空斷路器及熔斷器施工招標招標編號:HLZB-2012-07-44開標時間:所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:云南受云南電網公司普洱供電局委托,對更換10kV真空斷路器及熔斷器、避雷器施工在國內進行公開招標,現就有關事宜進行公告如下:一、項目概況思茅城區配網線路更換10kV真空斷路器及熔斷器、避雷器。二、資金來源及落實情況2.1 資金來源:自籌。2.2 資金落實情況:資金已落實。 三、招標內容、計劃工期及質量要求3.1本項目為一個合同標段,主要招標內容包括:思茅城區配網線路共計22臺真空斷路器更換,更換10kV熔斷器255臺,更換10kV跌落式避雷器60支,10kV避雷器66支。3.2承包方式:施工費及輔材包干3.3質量目標:一次性驗收合格。3.4工期目標:合同簽訂后30天內完工。四、投標申請人資格審查方式及資格要求4.1 資格審
電網公司更換10kV真空斷路器及熔斷器施工 招標招標編號:HLZB-2012-07-44開標時間:所屬行業:能源化工,其它標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:云南受云南電網公司普洱供電局委托,對更換10kV真空斷路器及熔斷器、避雷器施工在國內進行公開招標,現就有關事宜進行公告如下:一、項目概況思茅城區配網線路更換10kV真空斷路器及熔斷器、避雷器。四、投標申請人資格審查方式及資格要求4.1 資格審查
低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,分斷能力高; ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,過載、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,需要與電動刀開關、開關組合才有可能。