近期,我司發電機組勵磁變壓器熔斷器A相熔斷,發電機保護動作,其中勵磁變壓器熔斷器為XRNT型1.0A,PT熔斷器為XRNP型0.5A,勵磁熔斷器熔斷,但PT保護熔斷器未熔斷,請問故障原因可能是什么,兩種熔斷器有什么區別,為什么1.0A的會先于0.5A熔斷?請教各位大神。
師傅們。給看看,這是啥型號的啊
系列高壓限流熔斷器: XRNP1-10/0.5A;XRNP1-10/1A; XRNP1-10/2A;XRNP1-10/3A ;XRNP1-10/3.15A ;XRNP1-12/0.5A;XRNP1-12/1A ;XRNP1-12/2A; XRNP1-12/3A ;XRNP1-12/3.15A;XRNP1-35(40.5)/1-3.15A;XRNT1-10/3.15-40A;XRNT1-12/3.15-40A;XRNT1-10/50-100A; XRNT1-12/50-100A;XRNT1-10(12)/125A; XRNT1-10(12/)160; XRNT1-10(12)/200A ;XRNT1-40.5/3.15-40A;XRNT1-35/3.15-400 戶內高壓熔斷器: RN1-6(10)/2-25A;RN1-6(10)/30-75A; RN2-6(10)/0.5-20A;RN2-6(10)/30-100A;RN3-10/100-200A 戶內高壓限流熔斷器 : RN1-35/0.5A、RN1-35/1A、R
問題補充:1、請問截圖中圓圈內,為什么是2.5呢,這指示燈的數量應該是整數才對吧,怎么還能是小數?2、在圖2安全出口標志燈旁有個熔斷器,請問這個熔斷器是不是我們以前用的保險絲?請問熔斷器用在這里是起什么作用?3、請問這個熔斷器在預算里需要算嗎?如果需要的話請問套什么定額合適?
有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關。空氣開關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷,空開跳閘有時候不能徹底分斷。空氣開關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大,工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。
高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!
我在圖紙上看到:刀熔開關或短路器或熔斷器的型號為KFM2-63NZ/3322規格為10/120A,接觸器的型號規格為ZJHC1-0931請問這些型號規格都代表什么意思啊請大家幫幫忙!
如題,望高手指點,有圖片更佳!
1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷,致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs
知識點:慣性熔斷器
所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。 為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片,當發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。 高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。
請教各位師兄,熔斷器的分斷能力技術指標中有一項"cosφ"值是什麼意思?如果短路電流大于熔斷器的分斷能力會怎樣?
有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教!!!
在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?
不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?
我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝
請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李
如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC
QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生。
請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?