国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 空開為什么不能替代熔斷器

    有朋友分享說,他所在的公司很大一部分設備還在用這種老式的保險絲,電路出現問題保險絲會直接燒掉,得更換新保險絲。 現在領導規定,每燒一個保險絲,直接把燒掉的更換成空氣開關。空氣開關比這種保險絲好用多了,電路有問題直接跳閘,排除故障后拉閘即可,不用更換新的,省事身心省費用。你認為這樣改可行嗎? 電友A:不能替代,保險還有一個重要作用是分斷，空開跳閘有時候不能徹底分斷?諝忾_關觸點黏連,在發生短路時是很恐怖的。 電友B: 設置保險絲的地方是不能空開替代的。保險絲一般有三種,快速.普通和延時。各自的保護對象不同,另外他的極限分斷電流很大，工作溫度范圍遠大于空氣開關,快速保險對電子功率元件的保護是自動空開達不到的,體積遠小于空氣開關。價格便宜,綜合性價比高。 電友C: 保險絲和斷路器都是配合著使用的,各有各的用處。斷路器一般的要求達到10倍電流才會動作,保險絲不需要那么大電流就能熔斷。

  • 大家談談對熔斷器的用法吧

    高壓和低壓里,如電壓互感器一次線圈要裝熔斷器,二次線圈要熔斷器;控制母線、信號母線等電源也要裝熔斷器(不裝小型斷路器的話);不過,看有些圖紙有些還是沒有裝的,小型斷路器沒也裝。大家談談對自己所接觸的線路中總結一下放置熔斷器的情況吧!

  • 怎樣選擇高壓熔斷器,大家來圍觀吧

    1.額定電壓選擇 對于一般的高壓熔斷器,其額定電壓UN必須大于或等于電網的額定電壓UNs。但是對于充填石英砂有限流作用的熔斷器,則不宜使用在低于熔斷器額定電壓的電網中,這是因為限流式熔斷器滅弧能力很強,在短路電流達到最大值之前就將電流截斷，致使熔體熔斷時因截流而產生過電壓,其過電壓倍數與電路參數及熔體長度有關,一般在UNs=UN的電網中,過電壓倍數約2~2.5倍,不會超過電網中電氣設備的絕緣水平,但如在UNs

  • 熔斷器的作用及工作原理

    所謂熔斷器,根據這么名字也能明白個一二,即熔化、斷開的器件。其作用原理非常簡單:我們知道,當電路如果發生短路時瞬間的電流會非常高,同時會使導電線發熱。如果電路中沒有熔斷器來保護,那么很可能就燒壞用電設備了。   為了保護用電設備不會被偶然短路而燒壞,人們發明了熔斷器并將其串聯接入電路中,其關鍵部分就是熔點較低的特殊金屬導線或導電片，當發生短路、過載等產生的大電流會時熔斷器的導電部分升溫、達到熔點熔化、斷開而失去鏈接切斷了電流。從而保護了用電設備。保險絲大保險管家應該聽說過,那便是熔斷器了。如下圖所示一些適用于低電壓環境下的低壓熔斷器,它們廣泛應用于各種電氣設備及數碼電子產品內部。   高壓熔斷器 :工作原理基本一樣,主要區別是熔絲管中填充用于滅弧的石英砂細粒。其主要應用于高壓環境下,如高壓輸電線路、變壓器、變電所等環境起到為防止電器設備因過載和短路而燒壞的作用。

  • 常用熔斷器的結構及應用

    知識點:慣性熔斷器

  • 問個關于1140V熔斷器的問題

    不知道各位做過1140V的電控沒有?現在礦上都用1140V的電壓,別的還好說,就是熔斷器找不到型號我想用兩個660V的串聯,不知道行不行?還想知道熔斷器跟電壓等級為什么會有關系?

  • 什么原因造成熔斷器爆掉?

    我們廠里是10KV。我們用了一節電容柜做自動無功補償。里面有12只電容,都是15KVAR 熔斷器用的是32A 不知道什么原因熔斷器一直爆掉 一組里面總是壞一,兩只 上次我一共換了20幾只的 基本上全壞了 能不能幫我解釋解釋 謝謝

  • 關于10KV熔斷器熔斷的啟示

    有一臺400KVA的干式變壓器一直沒用,前天我給它送電大約一個小時左右,高壓柜上的B相熔芯竟然燒碎了且出線沒問題!因為是兩臺變壓器一用一備,一直是用另一臺供的電沒問題!請高手指教!!!

  • 有關高壓熔斷器的規格選擇

    在10kv配電系統中一般的電壓互感器一次回路都要加高壓熔斷器,但是熔斷器的規格怎么選擇啊?首先要考慮的是電壓然后其他的項目還有嗎?電流怎么計算?

  • 電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    電表柜熔斷器這么排列可以嗎

    如圖熔斷器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎

    請問有賣這種熔斷器的嗎?請聯系13802235014李

  • 便宜的熔斷器造成的事故

    QSA到熔開關配的熔芯是便宜貨,造成了事故的發生。

  • 請教關于高壓熔斷器的問題

    請問額定電壓為12KV的熔斷器能用在額定電壓為10KV的線路中嗎?如果不能的話,那么10KV電路中的變壓器、電動機、電壓互感器、電容器如果要用熔斷器只能選額定電壓為10KV的熔斷器了,是這樣的嗎?舉個例子,在10KV電路中,電壓互感器是用RN-10的熔斷器,還是選用XRNP1-12 型號的熔斷器?還有電壓互感器的熔斷器額定電流是怎么確定的?

  • 低壓熔斷器和斷路器的區別

    低壓熔斷器和斷路器是箱式變電站中常用的電器設備,現就熔斷器和斷路器的保護性能和其他特點進行比較,斷路器則按非選擇型和選擇型兩類分別敘述。 1 熔斷器 (1) 熔斷器的主要優點和特點 ① 選擇性好。上下級熔斷器的熔斷體額定電流只要符合國標和IEC標準規定的過電流選擇比為1.6:1 的要求,即上級熔斷體額定電流不小于下級的該值的1.6 倍,就視為上下級能有選擇性切斷故障電流; ② 限流特性好,分斷能力? ③ 相對尺寸較小; ④ 價格較便宜。 (2) 熔斷器的主要缺點和弱點 ① 故障熔斷后必須更換熔斷體; ② 保護功能單一,只有一段過電流反時限特性,過載、短路和接地故障都用此防護; ③ 發生一相熔斷時,對三相電動機將導致兩相運轉的不良后果,當然可用帶發報警信號的熔斷器予以彌補,一相熔斷可斷開三相; ④ 不能實現遙控,需要與電動刀開關、開關組合才有可能。

  • 補償電容柜用熔斷器還是空開?

    本帖最后由 no3no4no5 于 2013-9-23 23:12 編輯 公司的變配電房內電容補償柜總開關是不帶熔斷器的隔離開關,下面分路用的是D60空開,最近電容柜頻頻故障,30KVAR的電容燒了3組,接觸器燒了4組,空開發黑6個空開是還好用的,就是中間發黑了,估計電流大,但D型的又沒到跳閘,接觸器是有2組線圈卡死了,感覺是電流大發熱變形卡死。壞了這么多,就是感覺空開沒起到保護作用,記得以前電容柜大部分都是用熔斷器隔離開關的,或者空開+熔斷器。現在這個光用空開符合標準嗎?最近還是發現空開正泰D型60A發黑跳閘,接觸器CJ19-63/21頻繁出現觸點粘合無法斷開,熱繼JRS4根本就從未出現熱保護,感覺熱繼電器根本就沒發揮作用!!!原來的電容是400V,30KVAR,可以換成電壓再高的?因為發現電容都是起鼓,發黑的

  • 大神:這個為啥要整個熔斷器底座呢?

    大神:這個為啥要整個熔斷器底座呢?

    這個為啥要整個熔斷器底座呢?

  • 有關選用空氣開關和熔斷器的問題!

    現在空氣開關在運用領域中越來越廣泛,同時,熔斷器也用它不可替代的作用(熱熔),我們在電路中選用空氣開關還是熔斷器的依據是什么呢?

  • 關于高壓熔斷器使用的疑問

    關于高壓熔斷器使用的疑問

    在工業與民用配電設計手冊(第三版)P204有如下一段描述,請問實際使用中高壓熔斷器需要降容嗎? 根據西安熔斷器制造公司提供的資料,當三相高壓熔斷器安裝在封閉的箱體中,這時熔斷器額定電流必須減少15% 使用;對于安裝在不封閉柜體中的三相熔斷器,其額定電流必須減少10% 使用。在上述兩種情況下,當高壓熔斷器的額定電流小于20A 時可不考慮降容

點擊加載更多

電池熔斷器

電池熔斷器專題,為您提供電池熔斷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電池熔斷器 相關的專業交流討論,更多電池熔斷器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

埃芬熔斷器

efen熔斷器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 洛阳市| 贺州市| 仲巴县| 内江市| 祁门县| 达孜县| 汨罗市| 仪征市| 象山县| 左权县| 聂拉木县| 富阳市| 东兰县| 三穗县| 灵丘县| 枞阳县| 南乐县| 江门市| 平昌县| 司法| 静海县| 焉耆| 托克逊县| 漠河县| 赤水市| 德庆县| 绥芬河市| 泾阳县| 嘉兴市| 台山市| 左贡县| 襄樊市| 佛学| 平度市| 宁陕县| 西安市| 资源县| 肇源县| 庆城县| 宜城市| 洪洞县|